Автор Тема: РЗА, помогите разобраться с основами  (Прочитано 15556 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектируется транзитная ТП (на схеме так и показана "ТП"). Например, хочу проверить ТТ и уставку МТЗ на РП243.

1) Для проверки чувствительности МТЗ рассматриваю 2 случая - к.з. на шинах РП210 и РП 39.
Расчитываю ток ДВУХФАЗНОГО к.з. на шинах РП 210 и РП39.

Кч = I2ф к.з. / Iуст > 1.5,

где Iуст - ток срабатывания МТЗ.

2) Трансформаторы тока проверять только по терм. стойкости?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какое значение расчетного тока брать при расчете первичного тока срабатывания МТЗ?

Допустимый ток кабеля? Тогда какой? По идее от РП 243 до ПС нужно выбрать кабель с наименьшим допустимым током, этот ток и брать за расчетный. Так?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какое значение расчетного тока брать при расчете первичного тока срабатывания МТЗ?
Читайте Шабада, там сказанно что-то вроде:
"Если нет данных по номинальному току линии, то можно брать номинальный ток наиболее слабого элемента - длительно допустимый ток кабеля, первичный номинальный ток ТТ"

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, это я видел в Шабаде. От ПС до РП243 лежат разные кабели с разн сечениями. Самый "слабый" по допустимому току - СБ50, Iдоп = 175 А. ТТ 300/5. Т.е. за расчетній я беру 175 А?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
От ПС до РП243 лежат разные кабели с разн сечениями. Самый "слабый" по допустимому току - СБ50, Iдоп = 175 А. ТТ 300/5. Т.е. за расчетній я беру 175 А?
Ну да, в книге же так и написано.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
лежат разные кабели с разн сечениями.
Необхідно рахувати РЗ для кожного кабелю окремо , по його допустимому струмові .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу Расчетного тока пока вопрос открыт. С одной стороны есть допустимый ток кабеля, и по уму нужно бы брать его, но девушки в расчетной группе релейки настаивают на расчетном токе п/а режима, если он больше допустимого тока кабеля, и вот при его расчете есть большие разногласия в коэффициенте загрузки трансов. Так что я бы пока рекомендовал брать его по кабелю.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, Ну почему же?
Если у меня питающий кабель состоит из последовательных частей разного сечения, то в качестве расчетного тока я беру допустимый ток самого слабого участка (только по "зиме").
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у меня питающий кабель состоит из последовательных частей разного сечения, то в качестве расчетного тока я беру допустимый ток самого слабого участка
Для такого випадку , саме так як ви пишете . Я мав на увазі інше - декілька різних ліній  , тоді РЗ кожної лінії рахують окремо .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, Если несколько параллельных питающих линий с разных источников - то разумеется, да  beer
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ток срабатывания МТЗ по Шабаду для РП243 при питании от РП39:

Iраб.макс(Кн*Ксзп/Кв) = 175 (1,1*1,2/0,96)=241 А,

Iраб макс - доп ток самого "слабого" кабеля линии.

Расч. мин ток кз в точке 2 (шины РП243) - 3000 А

При этом ток срабатывания проверяемой MTЗ - 1002 А.

Т.е., защита отстроена от токов нагрузки и сработает по КЗ.  Все ли правильно?


Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е., защита отстроена от токов нагрузки и сработает по КЗ.  Все ли правильно?
Да.
А что это у Вас за:
ток срабатывания проверяемой MTЗ - 1002 А
это первая ступень токовой защиты, т.е. ТО ?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, это не ТО. Это МТЗ с задержкой времени. Наверное. :-[

Дословно из журнала СРЗА Киевэнерго: "МСЗ - 1002 А,  0,4 с"

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это уставка МТЗ. Нормальная.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел ток терм стойкости = Ikmax*корень(tполн) = 3230*корень(0,1+0,4) = 2284 А.

Как проверить ТТ по терм стойкости?

Iтерм / I1тт < коэф. трансформации существующего ТТ ?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.