Автор Тема: Заполняемость лотков  (Прочитано 13591 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CkenTuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заполняемость лотков
« : 28 Листопад 2012, 09:50:15 »
Доброго времени суток.
По ПУЭ в лотках прокладывается до 1 кВ(если не ошибаюсь).
Также ПУЭ регламентирует заполняемость не более 40% в свету от общего полезного сечения.
А как дело обстоит с прокладкой силовых и слаботочных кабелей? Пучками(группами) допускается? Если нет, то какие расстояния и где это описывается? И какие размеры пучков и расстояния между ними?
Нашел похожий ответ в п 2.3.124, но он в разделе "кабельные линии до 220 кВ". Имеет ли оно силу в КЛ до 1 кВ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #1 : 28 Листопад 2012, 10:01:56 »
Нашел похожий ответ в п 2.3.124, но он в разделе "кабельные линии до 220 кВ". Имеет ли оно силу в КЛ до 1 кВ?

CkenTuk, КЛ до 1кВ, относится к КЛ до 220кВ. Посмотри типовики http://www.tipovoy-proekt.ru/kl_2.html

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #2 : 28 Листопад 2012, 11:11:00 »
ПУЭ регламентирует заполняемость не более 40% в свету от общего полезного сечения.
Така вимога стосується не лотків а коробів . ПУЕ  п.2.1.61
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CkenTuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #3 : 28 Листопад 2012, 13:39:41 »
Нашел похожий ответ в п 2.3.124, но он в разделе "кабельные линии до 220 кВ". Имеет ли оно силу в КЛ до 1 кВ?

CkenTuk, КЛ до 1кВ, относится к КЛ до 220кВ. Посмотри типовики http://www.tipovoy-proekt.ru/kl_2.html


эти типовые проекты являются действующими на территории Украины на сегодняшний день?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #4 : 28 Листопад 2012, 13:46:03 »
 
эти типовые проекты являются действующими на территории Украины на сегодняшний день?
   
CkenTuk, не знаю, но они делались согласно требований ПУЭ, в этой  части, на сколько я знаю, они (требования) не изменились. Что же касается применения (привязки) типовиков, то вряд ли это получится, лотки ЛН сейчас обычно не используются.   

Offline CkenTuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #5 : 30 Листопад 2012, 08:26:03 »
Т.е. конкретных требований в нормативных документах нет? Все регламентируется типовыми решениями?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #6 : 30 Листопад 2012, 10:41:00 »
CkenTuk, кабели до 16мм2 можно прокладывать насыпью или связывать в пучки, диаметр пучком должен быть не более 100мм (или 50?), между пучками и кабелями свыше 16мм2 должно выдерживаться расстояние. Писал по памяти, лень искать точные формулировки, если ошибся, то коллеги поправят

Offline CkenTuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #7 : 30 Листопад 2012, 11:05:44 »
Именно расстояние интересует, и очень надо название нормативного документа, это регламентирующего. (в идеале пункт в котором описано)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #8 : 30 Листопад 2012, 11:09:24 »
CkenTuk, это есть в ПУЭ и рекомендациях производителей

Offline CkenTuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #9 : 30 Листопад 2012, 11:58:43 »
Сугор, спасибо, "будем искать" :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #10 : 30 Листопад 2012, 12:26:47 »
Именно расстояние интересует, и очень надо название нормативного документа,
Для кабелів до 16 квадрат .
ПУЕ . 2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, 
прямоугольной в несколько слоев).
Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая
изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

Для кабелів більше 16 квадрат .
ПУЕ . 2.3.97 . Расстояние между кабелями должно соответствовать расстоянию, приведенному в таблице 2.3.3.

В цій таблиці нормується лише відстань між одножильними кабелями напругою від 6 кВ .

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #11 : 30 Листопад 2012, 12:40:22 »
Roman3R,  +1
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline CkenTuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #12 : 30 Листопад 2012, 13:44:11 »
Roman3R, я понимаю, что это уже наглость, но не могли б вы подсказать издание ПУЭ? :)
В том ПУЭ, которым владею я, п 2.3.97 звучит по-другому и таблицы 2.3.3 не существует.
Владею, собственно, ПУЭ 2009.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #13 : 30 Листопад 2012, 14:12:31 »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CkenTuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #14 : 30 Листопад 2012, 14:46:28 »
Попутно возник вопрос, заполняемость труб и гофротруб(пластиковых, металлических, металлорукавов) регламентируется где-то?

 