Автор Тема: ПУЭ. Кабель для открытой проводки в соответствии с таб. 2.1.3.  (Прочитано 11583 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В России, после ввода в действие СПП, кабель нераспостраняющий горение = негорючему по ПУЭ. Как и в остальном нормальном мире.
И СНиП 2.01.02, и ДБН В.1.1-7, касаются не только кабелей, а всех строительных материалов. Поэтому как-то странно равнять "негорючий " и "нераспространяющий горение"?  hmmmm
А то, что ПУЭ не подрихтовали - это безобразие.

К слову, ДСТУ Б В.2.7-19-95  как ГОСТ 30244-94 принят в половине стран бывшего СССР, в т.ч. и в России. Как я понимаю, ГОСТ 12.1.044-89 тоже принят там же. И как они живут с двумя классификациями и методиками испытаний? Но это уже их проблемы :)


« Останнє редагування: 06 Лютий 2014, 14:46:38 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно прокладывать по дереву?
смотря в каком мире.
Пока не ясно, но скоро прояснится
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И СНиП 2.01.02, и ДБН В.1.1-7, касаются не только кабелей, а всех строительных материалов. Поэтому как-то странно равнять "негорючий " и "нераспространяющий горение"?
Виноват - исправлюсь!  Bow
Некорректно высказался - я всегда был и есть противником объединять строительные материалы и кабеля. Весь мир живет по одним правилам, а только мы по своим. Даже сечас, когда вышли вроде бы как свеженькие 4809, нужно почему-то кабель проверять не целиком, как он будет в случае пожара что-то выделять, а по-отдельности: оболочку, изоляцию, заполнитель, а потом высчитывать среднее арифметическое.  :wall: :wall: :wall:
Ну да ладно. Перечитал внимательно рашку - там приняли аналог IEC 60364. вот как у них интересно получается.

ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009
Электроустановки низковольтные. Часть 5-52 .Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
527.1 Меры безопасности в пределах отдельного помещения, ограниченного в пожарном отношении 
527.1.1 Риск распространения горения должен быть минимизирован выбором соответствующих материалов и производством монтажных работ.
527.1.2 Электропроводки должны быть смонтированы так, чтобы не снижать эксплуатационные характеристики конструкций и пожарную безопасность.
527.1.3 Кабели, удовлетворяющие требованиям МЭК 60332-1-2, и материалы, удовлетворяющие требованиям соответствующих стандартов на нераспространение горения, могут применяться без дополнительных мер предосторожности.
Примечание - В электроустановках, где имеются особые риски, могут потребоваться кабели, удовлетворяющие более жестким требованиям при групповой прокладке в соответствии с МЭК 60332-3.
527.1.4 Применение кабелей, не удовлетворяющих требованиям МЭК 60332-1-2 по нераспространению горения, должно быть ограничено короткими отрезками для присоединения оборудования к стационарным электропроводкам, которые не должны в любом случае распространять огонь от одного пожарного отсека к другому.
527.1.5 Материалы, классифицированные как негорючие, в соответствии с МЭК 60439-2, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534 могут применяться без специальных мер предосторожности. Другие материалы, выполненные по стандартам, устанавливающим подобные требования в части распространения горения, могут также применяться без специальных мер предосторожности.
527.1.6 Части электропроводок, кроме кабелей, не классифицированных по распространению горения, как определено в МЭК 60439-2, МЭК 60570, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534, но во всех других отношениях удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов, при их применении должны быть полностью заключены в оболочку из негорючих материалов.