Здравствуйте.
Проектом предусматривается использовать громкоговорители настенного монтажа ВЕЛЛЕЗ различной мощности. Для подключения этих оповещателей используется огнестойкий кабель в соответствии с п. 8.6.5 ДБН В.2.5-56-2010. В соответствии с п. 8.6.6 ответвления от кабельных линий должно выполнятся в огнестойких кабельных коробках и эти коробки должны обеспечивать защиту от к.з. самой кабельной линии при к.з. в ответвлениях. Получается что WKE нельзя использовать для ответвления, а только как проходную коробку. Как вообще рассматривать ответвление к каждому оповещателю, необходиио-ли использовать коробки с защитой для каждого оповещателя???. Кто-нибудь знает аналог веллезовским коробкам огнестойким со встроенной защитой.