Доброго времени суток! Разъясните такой вопрос: часто вижу что на розетки берут кабель2,5 мм2 и ставят автомат на 25А. Вроде нормально, да? Но розетка то на 16А и, теоретически, если ее нагрузят до 20 (если это возможно конечно) то розетка выйдет из строя. Не разумнее ли ставить 1,5мм2 и автомат на 16?

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 641
  • -Receive: 394
  • Сообщений: 1 746
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Bobertigra
Не разумнее ли ставить 1,5мм2 и автомат на 16?
Я слышал что при 15А кабель 1.5мм2 довольно нагревается.
Цитата: Bobertigra
Разъясните такой вопрос: часто вижу что на розетки берут кабель2,5 мм2 и ставят автомат на 25А. Вроде нормально, да? Но розетка то на 16А и, теоретически, если ее нагрузят до 20 (если это возможно конечно) то розетка выйдет из строя.
Совершенно верно, поетому я всегда ставлю автомат 16А и кабель 2.5м2 и готов подискутировать на эту тему.
считаю ставить автомат 25А и розетку на 16А недопустимо со стороны проектировщика (хотя есть ситуации когда можна), особенно в жилых домах.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2008, 09:55:46 am от andery »

Оффлайн мадо

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 76
  • -Receive: 102
  • Сообщений: 571
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я считаю что нужно магистральный кабель ложить  2.5 мм2 а опуски на розетку  1.5 мм2. И автомат ставить 20 А.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Оффлайн Electrician

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 125
  • -Receive: 535
  • Сообщений: 2 320
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вот тема, в которой этот вопрос долго обсасывался http://eom.com.ua/index.php/topic,470.0.html
я знаю не все, а только половину

Оффлайн owl

  • Стажер
  • **
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 45
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Для себя сечение 2,5 объясняю падением напряжения в линии смотри прилагаемую таблицй для момента нагрузок и автомат соответственно току КЗ в конце линии
« Последнее редактирование: 23 Августа 2008, 09:58:46 am от owl »

Оффлайн IgorS

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 37
  • Сообщений: 404
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я, наприклад, небачу абсолютно ніякої потреби ставити на побутову розеточну мережу АВ 25А, 16А хватає на нормальну квартиру навіть на вводі (в квартирі газ). Якщо є крупні споживачі то передбачати окрему лінію.

Оффлайн Сугор

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 60
  • -Receive: 243
  • Сообщений: 2 594
  • Country: ua
  • Awards III по максимальному времени on-line пребывания на форуме Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
IgorS, Вполне согласен, если это касается кварир, для общественных зданий АВ 25А - вполне нормально.
мадо, АВ 20А не защитит кабель 1,5мм2, и в данном случае прийдется ставить на каждую розетку коробку, обычно розетки подключают шлейфом.
andery, а еще лучше на каждую розетку отдельный автомат 16А, а если учесть, что в удленителях и шнурах бытовой и орг техники жила, в лучшем случае - 1мм2, то АВ нужно ставить не более 10А

 