Товарищи проектировщики! Подскажите, пожалуйста, что вообще важно знать / учитывать при выборе типа освещения для склада (любого)? На что вы ориентируетесь, когда выбираете лампы? Какие основные критерии оценки подходящести /неподходящести, что в приоритете? Заранее спасибо!!!!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что важно при выборе освещения для склада?
ДБН В.2.5-28-2006 Освещение

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
1.Для начала определится с типом светильников.Наиболее экономичными были для моего случая(высота 12м,площадь 33000м2) -люминисцентные светильники с лампами Т5 и светильники с натриевыми лампами.В натриевых лампах плохая цветопередача,потому остановился на Т5. Обратить внимания на разные уровни освещённости в разных частях склада(ДБН В.2.5-28-2006).
2.Все расчеты делал в диалюксе,что и вам советую.
3.Определится со способом монтажа светильников.(В проекте использовал шинопровод)
4.Так как рядов в складе много закладывал датчики присутствия.
volcat-electrics.com

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 165
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 855
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В залежності від висоти установки вибираєш світильники. Мені подобаються металогалогенові, якщо важлива кольоропередача якщо ні то натрієві. Люм не дуже склад може бути не опалюємий і ефективність нище двох попередніх. Шинопровід на мою думку дорого на тросу або на фермах установити світильники. Щит установити на дворі з можливістю опломбування та замикання на ключ.
« Останнє редагування: 04 Січень 2013, 15:33:39 від il85 »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 165
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 855
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не забувайте про виконання світильників. В більшості склад це пожежонебезпечне приміщення.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Шинопровід на мою думку дорого на тросу або на фермах установити світильники.
Шинопровод дорогой,но филипс клялся что дешевле чем платить за монтаж светильников(только в случае ЛЛ)-заказчик не сопротивлялся. Размещения и способ монтажа светильников будет зависеть от высоты стелажей и расстояния между ними.
Щит установити на дворі з можливістю опломбування та замикання на ключ.
Это написано в нормативах или из опыта?
volcat-electrics.com

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 165
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 855
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чтоби не быть голословным - получите ссылочку ДНАОП 0.00-1.32-01 Електрообладнання спеціальних установок п. 5.6.4

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
та замикання на ключ
В нормативних документах про ключ не говориться , таке навіть суперечить вимозі НПАОП 40.1-1.32-01 п. 5.6.4  Апарати для вимикання повинні бути доступні для обслуговування цілодобово
 
На счет опломбировки и запирания на ключ, сомневаюсь
Про пломбування не сумнівайтесь .
ПУЕ . НПАОП 40.1-1.32-01 п. 5.6.4 . Електроустановки складських приміщень,  що  замикаються  і  в яких  є пожежонебезпечні  зони  будь-якого  класу,  повинні  мати апарати  для  вимикання  зовні  вказаних   приміщень   силових   і освітлювальних   мереж   незалежно   від  наявності  апаратів  для вимикання цих мереж всередині приміщення.  Апарати  для  вимикання повинні   установлюватись   в   ящику   з   негорючого  матеріалу, обладнаному пристроєм для пломбування.  Ящик слід установлювати на захисних конструкціях з негорючого матеріалу, а в разі відсутності таких - на окремій опорі.
     Апарати для вимикання повинні бути доступні для обслуговування цілодобово.

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 165
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 855
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В нормативних документах про ключ не говориться , таке навіть суперечить вимозі НПАОП 40.1-1.32-01 п. 5.6.4  Апарати для вимикання повинні бути доступні для обслуговування цілодобово
 
помоєме одне другому не суперечить

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
помоєме одне другому не суперечить
Це називається захист від дурака . Завсклад замкнув склад і щиток , ключі поклав в кишеню і пішов до дому . Апарати в щитку в такому випадку будуть не доступні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 165
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 855
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дляцього на вводі в щиток ставлять рубильник ручка якого ззовні щитка

 