Автор Тема: Взрывоопасная зона класса 20 и 21. Какие оповещатели ставим?  (Прочитано 3394 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе, если попрактиковаться в казуистике и сделать морду валенком...
В п. 4.8.13 сказано "Кабели и провода искробезопасных цепей могут прокладываться любыми способами, указанными в 4.8.11, 4.8.12. "
И если забить на слова п.4,8,11 "необходимо выполнять" и п.4.8.12. "рекомендуется", а рассматривать только указанные в этих пунктах способы (как и завещает п.4.8.13), то искробезопасные цепи можно тянуть в трубах или открыто прямо по стенам (с учетом Таблицы 4.12).
Но при этом надо отдавать себе отчет, что такое решение таким способом нужно будет (возможно) отстаивать в экспертизе.
« Останнє редагування: 21 Листопад 2012, 12:31:35 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как такой вариант, rga?
А как "бронь" в оповещатель запихивать?

Идея другая. Автор вопроса в первом же посте рассматривает только оповещатели с защитой "d", т.е. оболочкой. Для такой защиты требуется и трубная прокладка со всеми вытекающими: вводами в оборудование, герметизацией и т.п. Как на мой вкус, это страшное решение, реализации слабо поддающееся.
Поэтому можно перейти на искробезопасную цепь. Если по условиям работы 5 по пыли проходит, то выбор оповещателей есть. По уму, искробезопасной цепи трубы не нужны. Разве что в качестве механической-электрической-химической защиты в зоне 20, как указано в Таблице 4.12 (да и то - при необходимости). Но это только механическая защита и она не требует ни вводов, ни герметика. Чтоб совсем хорошо было - трубы в коробку, оповещатель крепим прямо на коробку.
Ну а доказать, что открытая прокладка прямо по стенам имеет право на жизнь для искробезопасных цепей - см. мой пост выше.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В том то и дело, что в зоне класса 20  "5" по пыли вряд ли пройдет! Это очень сильно запыленное помещение.
По хорошему надо "Пыленепроницаемое" т.е. 6.
В этом НПАОП есть еще много пунктов и ограничений именно по 20 классу.
Так что вопрос ввода кабеля в оповещатель весьма непрост. Без "защиты оболочкой" здесь вряд ли обойдется.
По факту ВСЕ электрооборудование в этих помещениях выполнено именно так.

Для класса 21 немного посвободнее.
Трубу можно позиционировать как предлагает rga, т.е. в качестве механической-электрической-химической защиты.
Чтоб совсем хорошо было - трубы в коробку, оповещатель крепим прямо на коробку.
Но уплотнения от проникновения пыли все равно необходимы.
« Останнє редагування: 21 Листопад 2012, 13:01:16 від Перке »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
4.2.31. Взрывонепроницаемая оболочка вида "d" - оболочка, которая выдерживает дав-ление взрыва внутри, а также исключает возможность его распространения из оболочки в окру-жающую взрывоопасную среду.
4.2.32. Искробезопасная электрическая цепь - электрическая цепь, выполненная так, что электрический разряд или нагревание не способны воспламенить взрывоопасную среду в условиях специальных испытаний.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый sbal, попробуйте найти оповещатель, даже не для системы оповещения о пожаре, который можно установить в зоне класса 20.
У меня не получилось.
Даже с "Взрывонепроницаемая оболочка вида "d"", и IP 65...67  - максимум для класса 1.

По факту на объекте - светильники стоят обыкновенные люминисцентные на 20Вт, но в спец взрывобезопасных контейнерах-колбах со всеми необходимыми регалиями плюс бронекабель.

p.s. Тортилы, Плаи  и  ОСЗ запихивать в колбу не предлагать - не поместятся.
« Останнє редагування: 21 Листопад 2012, 13:20:53 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оповещатель - в нишу, нишу бумагой заклеить  :D
Взрывозащита - i

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Было выполнено цитирование НПАОП.
4.2.31 "говорит": "d" - оболочка выдерживает давление взрыва внутри, оповещателя, извещателя или комм. коробки и не "выпустит" наружу, т. е. во взрывоопасную среду.
Так?
Иными словами, накопить пыльку унутрях, затем поджечь-взорвать да еще и наружу.... . Уникальная ситуация, не правда ли?
Интересно, как это колебания среды звукового диапазона при такой оболочке "доколебаются" до ушей, да еще и с необходимыми децибелами.... Неее, технически выполнимо, возможно и есть "где-то" такое, были бы $.

Наша задача - подобрать то оборудование, которое не накапливает в "некотором" (расчет?) кол-ве пыльку, не дать ей нагреться для самовоспламенения, не допустить искры с энергией, достаточной для инициации взрыва. Короче здесь все через 4.2.32.

Именно сие я и имел ввиду цитируя.
Надеюсь быть правильно понятым  :)

« Останнє редагування: 21 Листопад 2012, 13:59:55 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 