Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #60 : 16 Листопад 2012, 08:19:47 »
Кстати это разъяснение http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2267
содержит еще один спорный момент.
Согласно разъяснению ШГРП специальный объект - нужен отдельно стоящий молниеотвод.
В 3 вопросе спрашивается о объединение заземления молниезащиты и ШГРП и там дается ответ что система может быть общей для молниезащиты и ШГРП и выполнена в соответствии с 6.5 ДСТУ.
А в ДСТУ п.6.5.6 указано что для отдельно стоящего молниеприемника надо делать собственный контур.
Не противоречие ли? Или я что-то не так понимаю?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #61 : 16 Листопад 2012, 09:36:26 »
В 3 вопросе спрашивается о объединение заземления молниезащиты и ШГРП и там дается ответ что система может быть общей для молниезащиты и ШГРП и выполнена в соответствии с 6.5 ДСТУ.
А в ДСТУ п.6.5.6 указано что для отдельно стоящего молниеприемника надо делать собственный контур.
6.5.6. Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниетвода, заземлитель молниезащиты следует соеденять с заземлителями электроустановок и средств связи.
ГРП, как бы, не электроустановка...

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #62 : 16 Листопад 2012, 09:54:13 »
ГРП, как бы, не электроустановка..
это как бы верно, но там может быть энергозависимые корректор или конвертор, которые требуют отдельные контура молниезащиты и газовые инспектора при приёмке объекта заставляли монтажников разъединять контура заземления, а те указывают на проект, где показан один контур. Всё закончилось после того как газовые инспектора увидали это письмо, больше таких разногласий не возникало...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #63 : 16 Листопад 2012, 13:52:06 »
Согласно разъяснению ШГРП специальный объект - нужен отдельно стоящий молниеотвод.
Це необхідно робити лише при умові :
6.1.3 Захист від ПУБ спеціальних об’єктів,  у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитися  і утворюватися вибухонебезпечні концентрації газів (парів, пилу, волокна тощо), повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо .(ДСТУ Б В.2.5-38:2008)
В ШГРП в нормальних технологічних режимах вибухонебезпечні гази не утворюються , отже відпадає необхідність окремостоячого блискавко відводу .
Чомусь ніхто не піднімає питання де розташована ця ШГРП , адже при розміщенні її в забудованому місці вона може бути екранована будівлями і тоді ні якого блискавкозахисту не треба робити .
6.1.2 Зовнішня БЗС може бути відокремленою (ізольованою) від споруди (блискавковідводи, що стоять окремо— стрижньові або тросові, а також сусідні споруди, що виконують функції природних блискавковідводів) або може бути встановлена на об’єкті, що захищається, і навіть може бути його частиною.(ДСТУ Б В.2.5-38:2008)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #64 : 16 Листопад 2012, 16:19:41 »
Roman3R, тобто в роз'яснені помилка?
Як на вашу думку правильно захистити мою ШГРП яка стоїть на незабудованій ділянця?
Вокруг ШГРП установлена металическая ограда в виде столбиков и сетки 6Х3м и накрыто металлическим профнастилом под уклоном (высота 2.5-2.1м).
Как правильно выполнить молниезащиту данного объекта?
Есть еще продувочные трубки возвышающие на высоту 4м.
Чи треба захищати продувочні трубки?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #65 : 16 Листопад 2012, 16:25:42 »
Чи треба захищати продувочні трубки?
andery, трубки - да, зону вокруг труб - нет, мне кажется, что самым оптимальным будет сделать так как указано в
 5.905-17.07 Молниезащита ГРП.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #66 : 16 Листопад 2012, 16:45:11 »
andery, якщо хочете щоб експертиза не придерлася, а також це не бюджетний обєкт, напишіть я пришлю Вам креслення до яких у них зауважень небуде...

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #67 : 27 Листопад 2012, 17:44:17 »
      Рішення проблем блискавкозахисту ГРП (у т.ч. ШГРП) має два аспекти.
      1) Технічний. Електричне відокремлення LPS від захищуваного об'єкта. Приклад захисту ГНКС ізольованими щоглами на триніжках можете побачити у журналі "Електропанорама" №9 за 2012 р., стор. 56. Його взято із розлогої статті (автор - працівник "OBO Bettermann") про "Євро"захист об'єктів, які загрожують вибухом і пожежею. Одна з WG ТК81 "Lightning Protection" МЕК працює над розвитком розділу про ізольований блискавкозахист для внесення чергових змін до IEC62305.
      2) Організаційний. Належить виготовити керівний документ сучасного гатунку щодо блискавкозахисту і уземлення ГРП. Тут залишається сподіватися на об'єднання професіоналів на кшталт УСПТБ (який, до речі, вже дав нам з вами можливість публічного обговорення змін до ДБН з протипожежного захисту).
      До речі. На конференції УСПТБ, що пройшла у Ялті, керівник Держекспертизи однозначно відповів, що ними взагалі не розглядається (з прични ненормованості) "активний" блискавкозахист у тих об'єктах, проекти яких підпадають під вимогу проходження у них експертизи.

Offline raving

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #68 : 24 Лютий 2016, 20:34:18 »
ШГРП относится зоне к класса 2. Согласно приложения А, п.2 - ІІ уровень МЗ.
А почему не п.6 приложения А? Можете пояснить?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #69 : 26 Лютий 2016, 12:12:04 »
Потому-как согласно ПУЭ:
"п.4.5.12.  Класи й розміри вибухонебезпечних зон для зовнішніх  вибухонебез­печних установок повинні прийматися відповідно до норм технологічного проекту­ вання та особливостей технологічних процесів і затверджуватися в установленому порядку згідно з чинним законодавством.
У  всіх  випадках  слід  враховувати досвід  експлуатації  діючих  вибухонебезпечних установок.
За відсутності обмежень у відомчих нормативних документах для зовнішніх установок допускається приймати вибухонебезпечну зону класу 2 в межах до:
-  З м по горизонталі і вертикалі від закритих технологічних апаратів,  запо­внених  горючими  газами  та  ЛЗР;
-  5  м  по  горизонталі  і  вертикалі  від  пристрою  для  викиду із  запобіжних  і
дихальних клапанів ємностей і технологічних апаратів з горючими газами або ЛЗР;"
То есть данная зона является взрывоопасной и не относится к: " п.5.3.5 Пожежонебезпечна  зона  класу  П-ІІІ  -  простір  поза  приміщенням,  в якому знаходяться горюча рідина, яка має температуру спалахнення понад +61 °С або тверді горючі речовини".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline raving

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #70 : 26 Лютий 2016, 18:49:17 »
Потому-как согласно ПУЭ:
"п.4.5.12.  Класи й розміри вибухонебезпечних зон для зовнішніх  вибухонебез­печних установок повинні прийматися відповідно до норм технологічного проекту­ вання та особливостей технологічних процесів і затверджуватися в установленому порядку згідно з чинним законодавством.
У  всіх  випадках  слід  враховувати досвід  експлуатації  діючих  вибухонебезпечних установок.
За відсутності обмежень у відомчих нормативних документах для зовнішніх установок допускається приймати вибухонебезпечну зону класу 2 в межах до:
-  З м по горизонталі і вертикалі від закритих технологічних апаратів,  запо­внених  горючими  газами  та  ЛЗР;
-  5  м  по  горизонталі  і  вертикалі  від  пристрою  для  викиду із  запобіжних  і
дихальних клапанів ємностей і технологічних апаратів з горючими газами або ЛЗР;"
То есть данная зона является взрывоопасной и не относится к: " п.5.3.5 Пожежонебезпечна  зона  класу  П-ІІІ  -  простір  поза  приміщенням,  в якому знаходяться горюча рідина, яка має температуру спалахнення понад +61 °С або тверді горючі речовини".

Вы в 14м году выкладывали проект молниезащиты ШРП, и там выбирали п.6 приложения А. Поэтому и узнаю, правильно п.2 или п.6?
« Останнє редагування: 27 Лютий 2016, 17:39:29 від raving »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #71 : 27 Лютий 2016, 11:32:02 »
У мене є одне питання до всіх . У містах і селах в багатьох місцях стоять ГРП та ШГРП , чи бачили ви що біля них стоять окремостоячі блискавкоприймачі висотою по 15-20 м ? Я такого не пригадою , вони лише заземлені . Розмова зайшла не в ту сторону , напевно не потрібно їх відносити до спеціальних об’єктів по блискавкозахисту , адже в нормальних режимах роботи там не повинні утворюватися вибухонебезпечні концентрації газів , таке може бути лише в аварійних режимах .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #72 : 27 Лютий 2016, 12:02:01 »
Roman3R:thumbsup:
У  всіх  випадках  слід  враховувати досвід  експлуатації  діючих  вибухонебезпечних установок.
опыт эксплуатации:
У містах і селах в багатьох місцях стоять ГРП та ШГРП , чи бачили ви що біля них стоять окремостоячі блискавкоприймачі висотою по 15-20 м ? Я такого не пригадою , вони лише заземлені .
Из личных наблюдений: обычно на крыше ГРП стоит небольшой стержневой молниеприемник в зону защиты которого попадает только "гусак".

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #73 : 27 Лютий 2016, 17:33:41 »
Что нужно выполнять молниезащиту ШГРП тут даже вопросов нет. Когда действовало РД34 Держгірпромнагляд требовал чтобы зона защиты накрывала полусферой радиусом 5 м пространство над обрезом гусака, хотя и соглашались, что выброс газа будет только в аварийном случае. Профильний инстинут который РД разрабатывал даже расчет делал. Рассылал письма, что да, достаточно чтобы в зону защиты попадала зона 3х3м от ШГРП и гусак, но нужно делать как написано в РД до внесения изменений. Но тогда согласно РД, коэффициент расчета высоты зоны молниеотвода был 0,92, а согласно нынешнего ДСТУ-0,8 и высота стержневого молниеотвода выросла до 20м. С выходом ДСТУ хорошо хоть удалось доказать Держгірпромнагляду, что простор на обрезом гусака нет необходимости защищать полусферой радиусом 5 м согласно последнего абзаца п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38: "Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над урезом труб:
- предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.."
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline raving

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #74 : 27 Лютий 2016, 17:54:56 »
Что нужно выполнять молниезащиту ШГРП тут даже вопросов нет. Когда действовало РД34 Держгірпромнагляд требовал чтобы зона защиты накрывала полусферой радиусом 5 м пространство над обрезом гусака, хотя и соглашались, что выброс газа будет только в аварийном случае. Профильний инстинут который РД разрабатывал даже расчет делал. Рассылал письма, что да, достаточно чтобы в зону защиты попадала зона 3х3м от ШГРП и гусак, но нужно делать как написано в РД до внесения изменений. Но тогда согласно РД, коэффициент расчета высоты зоны молниеотвода был 0,92, а согласно нынешнего ДСТУ-0,8 и высота стержневого молниеотвода выросла до 20м. С выходом ДСТУ хорошо хоть удалось доказать Держгірпромнагляду, что простор на обрезом гусака нет необходимости защищать полусферой радиусом 5 м согласно последнего абзаца п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38: "Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над урезом труб:
- предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.."

Значит из прложения А ДСТУ правильно выбирать п.2. А как вы определяете что надежность защиты нужно выбирать 0,99?
И все равно интересно почему в 14м году вы выбирали п.6 из приложения А?
« Останнє редагування: 27 Лютий 2016, 18:01:02 від raving »

 