Есть помещение АЗС в нем есть электрощитовая. В торговом зале мы ставим пожаротушение порошковое, нужно ли модуль ставить в электрощитовой?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в электрощитовой
« Reply #1 : 28 Листопад 2012, 10:15:22 »
Таблица В1 ДБН В.2.5-56, п.12.6
Будинки та приміщення комплексів автозаправних станцій
АСПГ
Усі приміщення. Приміщення категорії В площею понад 20 м2, складські приміщення з наявністю ЛЗР та ГР, незалежно від площі, приміщення постів технічного обслуговування площею понад 100 м2, а також приміщення БП АЗС, АГЗС об'ємом 500 м3 та більше, в яких розміщується обладнання перекачування скрапленого вуглеводневого газу, що входить до складу технологічної системи АЗС

Если у щитовой категория В и площадь больше 20м2, то надо. Если категория Д или площадь меньше 20м2, то не надо.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в электрощитовой
« Reply #2 : 28 Листопад 2012, 10:21:16 »
А Вы уверены, что тушение нужно?
Есть помещения из списка АСПГ п. 12.6 табл. В.1  ДБН В.2.5-56:2010?
Это я  к чему.
Как правило, технологи стараются так запроектировать АЗС, чтобы не "попасть" на этот пункт таблицы.

И порошок - не лучшее решение.
Люди могут потравиться.
Сделайте на аэрозоле. По деньгам тоже самое. А менять модули (порошок) через время по регламенту не нужно.
« Останнє редагування: 28 Листопад 2012, 10:22:49 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в электрощитовой
« Reply #3 : 28 Листопад 2012, 10:27:16 »
И порошок - не лучшее решение.
Люди могут потравиться.
Сделайте на аэрозоле.
:D А чем аэрозоль в плане "Люди могут потравиться" лучше порошка?

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в электрощитовой
« Reply #4 : 28 Листопад 2012, 10:31:14 »
А хотя бы тем, что на аэрозоль гигиенический сертификат есть (был, по крайней мере).
И В паспорте ГОА обычно пишут - попал случайно в зону сработки, надо намочить тряпку, приложить к дыхательным путям, и на выход.

Порошок  -тонкодисперсный.
Аэрозоль - довольно крупные хлопья.
« Останнє редагування: 28 Листопад 2012, 10:36:33 від Перке »

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в электрощитовой
« Reply #5 : 28 Листопад 2012, 10:36:09 »
А хотя бы тем, что на аэрозоль гигиенический сертификат есть (был, по крайней мере).
И В паспорте ГОА обычно пишут - намочить тряпку, приложить к дыхательным путям, и на выход.

Порошок  -тонкодисперстый.
Аэрозоль - довольно крупные хлопья.
А это, стесняюсь спросить, как? Тряпочку мокрую с собой сразу брать? Или можно будет воспользоваться нижним бельем, которое станет мокрым, как только осознаешь что ты на АЗС и там ПОЖАР  =-0 :D

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в электрощитовой
« Reply #6 : 28 Листопад 2012, 10:39:01 »
Не нравится на аэрозоле?
Делайте воду НА ЗДОРОВЬЕ!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в электрощитовой
« Reply #7 : 28 Листопад 2012, 10:41:10 »
Порошок  -тонкодисперсный.
Аэрозоль - довольно крупные хлопья.
Вообще-то, аэрозоль всегда был мелкодисперсным. Куда мелкодиперсней порошка.  :)

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в электрощитовой
« Reply #8 : 28 Листопад 2012, 10:44:31 »
А это, стесняюсь спросить, как? Тряпочку мокрую с собой сразу брать? Или можно будет воспользоваться нижним бельем, которое станет мокрым, как только осознаешь что ты на АЗС и там ПОЖАР  =-0 :D

Я Вам так скажу.
Если Вас застал (не приведи Господи!) пожар на любом средней величины объекте, лучше СРАЗУ намочить любую тряпку, нижнее белье ничем не хуже, и двигать на выход. От дыма, знаете ли,  очень помогает. Аэрозоль это так - цветочки.
Кто был в подобной ситуации - поймет.

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в электрощитовой
« Reply #9 : 28 Листопад 2012, 10:52:50 »
Спасибо большое!

 