Автор Тема: Молниеприемная сетка, куда правильно устанавливать  (Прочитано 20086 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.


Расстояние между держателями 1м и помоему ничего)))) Провисаний не видно

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну если кому интересно, разработал все как нада, с сеткой и подставками.
Но заказчик отказался, будут использвать в качестве молниеприемника профнастил, а возле руфтопов поставь стержни. Согласования берут на себя.

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
Ну если кому интересно, разработал все как нада, с сеткой и подставками.
Но заказчик отказался, будут использвать в качестве молниеприемника профнастил, а возле руфтопов поставь стержни. Согласования берут на себя.

     Не для кого не секрет, что в нашей стране можно согласовать "что угодно" и "с кем угодно" - это лиш маленький вопрос времени и денег.
     А вот когда потенциальный заказчик начнет понимать, что молниезащита - это составляющая безопасности лично его и его объекта это БОЛЬШОЙ вопрос.
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
(044)361-15-64
(066)128-91-89

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Но заказчик отказался, будут использвать в качестве молниеприемника профнастил, а возле руфтопов поставь стержни. Согласования берут на себя.
andery, Заказчик явно погорячился. Я могу еще понять, если он сетку положит под мягкую кровлю, при условии, что она (кровля) неглрючая, делали же так раньше, и нечего... , правда, остается вероятность повреждения кровли, и ее потом прейдется ремонтировать

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот еще вопрос по поводу молниеприемной сетки. Обязательно ли по контуру всего здания прокладывать горизонтальный заземлитель? А то получилось как всегда - асфальт и плитку положили, а про заземлитель забыли, а это не много ни мало 360 м. Да и спуски через каждые 25 м могут не получиться в связи с тем, что одна сторона фасада в ходе строительства оказалась в стекле (т.е. когда делал проект молниезащиты, были окна поменьше :) ).

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
А вот еще вопрос по поводу молниеприемной сетки. Обязательно ли по контуру всего здания прокладывать горизонтальный заземлитель?
Та вродее нет.
Просто на каждый спуск - 2 электрода да и все...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, из РД
"2.26 ...при использовании в качестве молниеприемников сетки или металлической кровли по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м должен быть проложен наружный контур, состоящий из горизонтальных электродов"
вот такая петрушка, видел в проектах прокладывают заземлитель только с двух сторон... Но я обычно делаю по контуру.

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
andery, из РД
"2.26 ...при использовании в качестве молниеприемников сетки или металлической кровли по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м должен быть проложен наружный контур, состоящий из горизонтальных электродов"
вот такая петрушка, видел в проектах прокладывают заземлитель только с двух сторон... Но я обычно делаю по контуру.

Заземляющее устройство по периметру выполняется с целью выравнять и равномерно распределить ток молнии, поэтому конечно правильно выполнять как сказано в РД. В то же время понятно, что если невозможно выполнить этот контур или опуски через каждые 25 м, то от норм отходят - лучше "так", чем "никак".   ;)
Как вариант прокладки полосы - на против каждого опуска забить два вертикальных электрода, глубиной 3- 4,5 м, а соединительную полосу заложить в штробу, прорезанную асфальторезкой. Восстановительных работ меньше, а скорость монтажа выше (работы без использования крубногабаритной техники).
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
(044)361-15-64
(066)128-91-89

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я по контуру всегда закладываю горизонтальную полосу и опуски как в РД...а там дело барина...А использование профнастила (если позволяет его толщина) это нормально, а не экономия (при условии что кровля негорючая)...Вероятность попадания молнии не такая уж и большая... а ремонт кровли (если еще будет повреждение кровли) обойдется порой квадратов профнастила...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, Если здание большое (более 100 в ширину), то необходимо еще укладывать под зданием полосу  с шагом не более 60м. Если же  использовать в качестве заземлителей фундаменты и арматуру строительных конструкций, то контур вообще можно не делать, нужно выдать только задание строителям на закладные (более подробно в РД, ДБН и типовых проектах)

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Цитата: hi_tech
из РД
"2.26 ...при использовании в качестве молниеприемников сетки или металлической кровли по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м должен быть проложен наружный контур, состоящий из горизонтальных электродов"
а в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 этот момент оставили? (Я имею ввыду по контуру здания горизонтальный заземлитель). раньше так и делал, а вот сейчас как? Монтажники говорят давай забьем вертикальные заземлители в местах опуска и делов :). Я пока не соглашаюсь.  >:(
Как думаете?
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
а в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 этот момент оставили? (Я имею ввыду по контуру здания горизонтальный заземлитель). раньше так и делал, а вот сейчас как? Монтажники говорят давай забьем вертикальные заземлители в местах опуска и делов :). Я пока не соглашаюсь.  >:(
Как думаете?

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п.6.5.4 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів.
В грунтах з еквівалентним питомим опором ρ ≤500 Ом•м у разі площі будівлі менше 250 м2  до цього контуру в місцях приєднання струмовідводів для І і ІІ РБЗ приварюються по одному вертикальному або горизонтальному променевому електроду довжиною 2÷3 м.
В грунтах з еквівалентним питомим опором  500 < ρ ≤ 1000 Ом•м у разі площі будівлі менше 900 м2  до зовнішнього контуру з горизонтальних електродів в місцях приєднання струмовідводів для І і ІІ РБЗ слід приварити не менше двох вертикальних або горизонтальних променевих електродів довжиною 2÷3 м на відстані 3÷5 м один від одного, а в місцях приєднання струмовідводів для ІІІ РБЗ слід приварити по одному вертикальному або горизонтальному променевому електроду довжиною 2÷3 м.
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
(044)361-15-64
(066)128-91-89

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Цитата: Николай Шумыгора
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п.6.5.4
Николай Шумыгора, благодарствую, нада читать внимательней мат часть  :-[
Цитата: Николай Шумыгора
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
  :thumbsup:

Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
griffel Всегда пожалуйста!!! :)
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
(044)361-15-64
(066)128-91-89

elecvit

  • Гість
Вопрос. Как выполнить молниеприемную сетку на легкосбрасываемой крыше? Крыша выполнена из сэндвич-панелей. Одиночные молниеприемники установить нет возможности.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю