Кто в чем, и что прокладывает за подвесными потолками?
(Типа армстронг, и сплошным подшивным потолком из гипсокартона)
Как правильно по нормам и как в проектах делаете Вы?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #1 : 11 Грудень 2007, 10:34:55 »
andery, поднял больной вопрос ;)
Я бы еще его углубил: что такое непроходной подвесной потолок?
В проектах делаю все в ПВХ трубах (например DKC), хотя это и не по нормам, но тут пожарники с требованиями в ДБН 23 перегнули палку мне кажется. И еще, в России принят циркуляр в котором есть разрешение на прокладку за подвесным потолком в ПВХ трубах, Андрей если есть возможность - найди пожалуйста ссылки на европейские нормы МЭК. Может мы в этом вопросе впереди планеты всей.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 244
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #2 : 11 Грудень 2007, 10:54:48 »
Я тоже в проектах использую ПВХ трубы с сертификатом негорючести.
Тогда такой вопрос: какой кабель в этиг трубах класть (ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-нд)?

Sergio

  • Гість
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #3 : 11 Грудень 2007, 11:48:20 »
Если есть сертификат о негорючести, значит, по идее, можна любой кабель прокладывать в этих трубах...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #4 : 11 Грудень 2007, 12:01:27 »
Я вообще провод ПВС прокладываю.

Sergio

  • Гість
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #5 : 11 Грудень 2007, 12:42:40 »
hi_tech, та хоть ППВ, главное чтобы была предусмотрена возможность замены(т.е. в трубе) и доступ к коробкам разветвительным... имхо.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #6 : 11 Грудень 2007, 14:06:19 »
Sergio, я это и имел ввиду.

Goodvin

  • Гість
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #7 : 12 Грудень 2007, 16:20:40 »
Делал проект для магазина Адидас так там кабель ВВГ нг в металлической трубе. Сказали , по-другому пожарники не примут. 

Offline Djuma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 23
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #8 : 12 Грудень 2007, 16:33:45 »
Это просто, после пожара в торговом центре на Петровке в Киеве, когда была их вина в возгорании, у пожарников к ним особый интерес ;)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 244
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #9 : 12 Грудень 2007, 16:54:22 »
Quote (selected)
Делал проект для магазина Адидас так там кабель ВВГ нг в металлической трубе. Сказали , по-другому пожарники не примут.
ну у адидаса зашиваються сплошным гипсокартонам.
Что по этому поводу думаете коллеги?
Goodvin,
И как это выглядело в проекте? Подводка к светильникам и прочее.
Интересно еще увидеть фотки как это все делается....
Мне непонятно например как в металической трубе кабель подходит к светильнику....

Goodvin

  • Гість
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #10 : 17 Грудень 2007, 17:53:33 »
Светильники запитываются шинопроводом , в металорукаве идёт до шинопровода.

Offline Demuypr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 97
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #11 : 19 Грудень 2007, 11:40:16 »
Это просто, после пожара в торговом центре на Петровке в Киеве, когда была их вина в возгорании, у пожарников к ним особый интерес ;)
Когда.. ? Почему я не слышал. Хех Живу в 5ти минутах от нее родимой, а "не в зуб ногой"..

Offline Djuma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 23
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #12 : 19 Грудень 2007, 12:45:33 »
Demuypr, летом было, в новом центре, что на повороте на Троещину

evo8

  • Гість
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #13 : 24 Грудень 2007, 21:43:00 »
Если использовать сертифицированный кабель (касается ОПС),то можно без ничего
лично мое мнение.

Offline Demuypr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 97
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #14 : 18 Січень 2008, 14:29:28 »
Согласно сертификата пожарной безопасности (http://www.armstrong.com.ua/commclgeu/eu1/ru/ua/test_reports.asp?itemId=1065), подвесной потолок Armstrong (потолочные плиты Frequence, далее именуемые как ПП) имеет группу горючести Г1 (материал низкой горючести по ДБН В.1.1.7- 2002), группу воспламеняемости В1 (материал трудновоспламеняемый по ДБН В.1.1.7- 2002), является материалом с малой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (группа Д1 по ДБН В.1.1.7- 2002), материалом малоопасным по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (группа Т1 по ДБН В.1.1.7- 2002). Т.о., данные ПП, согласно п. 2.2. по ДБН В.1.1.7–2002, относятся к горючим строительным материалам ( негорючие строительным материалам по другим показателям не квалифицируются ).
Т.к., данные подвесные потолки не можно отнести к проходным (по системе обслуживания  подвесные потолки наз. проходными, если они обслуживаются сверху передвигающимся по ним обслуживающим персоналом), то, согласно п. 5.36 по ДБН В.2.5-23-2003, электрические сети, которые прокладываются за ПП, необходимо выполнять, согласно ДСТУ Б В.2.7-19, в металлических трубах и закрытых металлических коробах, имеющих локализующие способности (согл. п. 2.5.7 по ДНАОП 0.00-1.32-01).

Т.о., согл. украинских НТД за подвесными потолками Armstrong проводку следует выполнять либо в металлических трубах, либо закрытых металлических коробах, имеющих локализующие способности. К сожалению, данное требование далеко от «практики».
В часности, у российских коллег уже давно действует СП 31-110-2003, п. 7.1.38  которого гласит что за подвесными потолками .. группы горючести Г1, электропроводки (необходимо) выполнять проводами и/или кабелями в .. неметаллических трубах (неметаллических коробах).. кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением).

PS. С удовольствием выслушаю любые конструктивные возражение. Варианты: "А мы делали всегда так", к расмотрению и/или обсуждению не принимаются
« Останнє редагування: 18 Січень 2008, 14:32:57 від Demuypr »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю