Автор Тема: Проводка за подвесным потолком  (Прочитано 63346 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 97
  • -Receive: 1109
  • Сообщений: 6 727
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Сугор, разве каркас и наполнитель это одно и тоже? Потому как согласно норм-"каркас підвісної стелі повинен бути з негорючих матеріалів, а заповнення з негорючих матеріалів або матеріалів групи горючості Г1"- отсылаю вас к ответу №333 ejenа, где каркас изначально деревяный, а не аллюминиевый, да и заполнитель полистерол не относится к классу горючести Г1.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн IgorS

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 55
  • -Receive: 47
  • Сообщений: 536
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
если подвесной потолок закрытый и не имеет свободного доступа для обслуживания и нужно выполнять работы по его демонтажу
Я мав на увазі стеля з алюмінієвим каркасом і закладеним плитками простором, і відповідно там є доступ для обслуговування проводкі

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 187
  • -Receive: 602
  • Сообщений: 6 672
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
отсылаю вас к ответу №333 ejenа

В существующем здании из железобетонных плит делают админпомещения. Потолок будет - армстронг.
Но между армстронгом и железобетонной плитой перекрытия (которая намного выше армстронга) сделали деревянный каркас, к которому прикреплен утепляющий слой полистирола.

grossel, деревянный каркас держит утеплитель и непосредственно к Армстронгу практически не относится. Каркас армстронга - алюминий, наполнитель армстронга же плиты с Г1. Конечно крепить Армстронг к деревяному каркасу утеплителя - неправильно, но думаю это можно поправить и крепить Армстронг к плите, а деревянный каркас еще и антипиреном пропитать
заполнитель полистерол не относится к классу горючести Г1

Уверены? http://eurobud.ua/ru/penopl-parent/vse-pro-pinoplast/goriuchist-pinoplastu на сколько инфа правдива не берусь судить, наверное имеет смысл требовать сертификат у производителя

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 164
  • -Receive: 603
  • Сообщений: 4 929
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
на сколько инфа правдива не берусь судить, наверное имеет смысл требовать сертификат у производителя
Есть протоколы испытаний на группу горючести Г1 пенопластов ПСБ-С.
Сертификаты они почему-то не оформляли. Экономят.

Оффлайн ejen

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 35
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards


Речь идет о том, что ту порнографию, которую сделали строители переделывать будут вряд ли. Свое мнение по поводу того, что это - порнография владельцу здания я уже высказал.

Полистирол крепится к деревянному каркасу, который не стоит рассматривать как каркас подвесного потолка. Это - строительная конструкция, предназначенная для крепления к ней утеплителя и в дальнейшем металлических подвесов каркаса подвесного потолка типа "Армстронг"
Я тоже так считаю:
деревянный каркас держит утеплитель и непосредственно к Армстронгу практически не относится. Каркас армстронга - алюминий, наполнитель армстронга же плиты с Г1. Конечно крепить Армстронг к деревяному каркасу утеплителя - неправильно


Далее я рассматриваю ситуацию со следующей точки зрения:

между горючими конструкциями и пространством подвесного потолка мы помещаем слой огнестойкого материала толщиной 12,5 мм

Таким образом мы выполняем требование п.2.1.38 ПУЭ (хоть там и используется устаревшая терминология), а именно: кабели, прокладываемые в пустотах строительных конструкций (в нашем случае между перекрытием и подвесным потолком) при наличии сгораемых конструкций мы защищаем сплошным слоем огнестойкого материала со всех сторон (т.е. вся электропроводка отделена от горючих материалов слоем ГКЛО толщиной 12,5 мм)

Мы выполняем требование п.4.37 ДБН В.2.5-23:2010 - каркас подвесного потолка - негорючий, заполнение - группы горючести Г1

Требование п.2.5.7 ПУЭ мы не выполняем, но если его выполнять, то проводку за подвесным потолком (из гипсокартона либо армстронга) во всех случаях необходимо делать в металлических трубах, т.к. Г1 - материал горючий. Однако на с.14 "Вопросы-ответы" к ДНАОП 0.00-1.32-01 содержится резюме, что данный пункт имеет упущения в отношении требований к проводкам за подвесными потолками и подлежит пересмотру.

Я никоим образом не пытаюсь сделать из одного коричневого вещества конфету, но как вариант выхода из сложившейся ситуации имеет право на жизнь, нмв.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 187
  • -Receive: 602
  • Сообщений: 6 672
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
"Вопросы-ответы" к ДНАОП 0.00-1.32-01
ejen, а можно ссылку на документ?

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 164
  • -Receive: 603
  • Сообщений: 4 929
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.