Но между армстронгом и железобетонной плитой перекрытия (которая намного выше армстронга) сделали деревянный каркас, к которому прикреплен утепляющий слой полистирола. К этому же деревянному каркасу будут крепиться подвесы каркаса армстронга.
Т.е. за армстронгом будет потолок из дерева и полистирола.
Сугор, читайте внимательно текст...И пользуйтесь нормативами, а не эмоциями.
ПУЭ
2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными
потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки
и их следует прокладывать: за потолками и
в пустотах перегородок из горючих
материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие
способности,
и в закрытых коробах; за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудногорючих
материалов либо горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19, а также
кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей
способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены
проводов и кабелей.
Примечание. Под подвесными потолками из негорючих материалов имеются
в виду такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов. Другие
строительные конструкции, размещенные над подвесными потолками, включая
междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
То же в п.4.37 ДБН В.2.5-23, где кроме всего прочего следует выделить,
что каркас, конструкции подвесного потолка должны быть только с негорючого материала..
Серия же 1.045.9-1 которую вы имеете виду, во-первых устарела, а во-вторых в серии прокладка кабелей в трубах ПВХ ведется за подвесными потолками из негорючих материалов, за подвесными же потолками из горючих материалов в стальных трубах