Не так давно в ответ на просьбу прокомментировать сложившуюшся
"ситуацию":
D> Согласно сертификата пожарной безопасности, подвесной потолок Armstrong (потолочные плиты Frequence, далее именуемые как ПП) имеет группу горючести Г1 (материал низкой горючести по ДБН В.1.1.7- 2002), группу воспламеняемости В1 (материал трудновоспламеняемый по ДБН В.1.1.7- 2002), является материалом с малой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (группа Д1 по ДБН В.1.1.7- 2002), материалом малоопасным по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (группа Т1 по ДБН В.1.1.7- 2002). Т.о., данные ПП, согласно п. 2.2. по ДБН В.1.1.7–2002, относятся к горючим строительным материалам ( негорючие строительным материалам по другим показателям не квалифицируются ).
D> Т.к., данные подвесные потолки не можно отнести к проходным (по системе обслуживания подвесные потолки наз. проходными, если они обслуживаются сверху передвигающимся по ним обслуживающим персоналом), то, согласно п. 5.36 по ДБН В.2.5-23-2003, электрические сети, которые прокладываются за ПП, необходимо выполнять, согласно ДСТУ Б В.2.7-19, в металлических трубах и закрытых металлических коробах, имеющих локализующие способности (согл. п. 2.5.7 по ДНАОП 0.00-1.32-01).
D>
D> Т.о., согл. украинских НТД за подвесными потолками Armstrong проводку следует выполнять либо в металлических трубах, либо закрытых металлических коробах, имеющих локализующие способности. К сожалению, данное требование далеко от «практики» (на большинстве строящихся объектах данное требование не выполняется).
D> В частности, у российских коллег уже давно действует СП 31-110-2003, п. 7.1.38 которого гласит что за подвесными потолками .. группы горючести Г1, электропроводки (необходимо) выполнять проводами и/или кабелями в .. неметаллических трубах (неметаллических коробах).. кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением).
Вы ответили:
D> Отвечаем на Ваш вопрос:
D> Условия прокладки электрических сетей за непроходимыми подвесными
D> потолками и перегородками, изложенные в п. 5.36 ДБН В.2.5-23-2003
D> "Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения",
D> предопределены требованиями пожарной безопасности.
D> Проект указанного документа согласован государственным департаментом
D> пожарной безопасности МВД Украины письмом №12/6/3665 от 28 октября
D> 2002г.
D> Вопросы связанные с отступлением от п.3.6 ДБН В.2.5-23-2003 следует
D> согласовывать с органами пожарного надзора.
D>
D> С уважением,
D> редколлегия журнала ПРОМЭЛЕКТРО.
Я понимаю Ваше нежелание затрагивать вопросы не входящие в Вашу
компентенцию, а именно разработка необх. изменений к имеющимся базам
НТД. Но дело обстоит так что решение данного вопроса лежит в
совершенно другой "плоскости"..
Представители государственного департамента пожарной безопасности МВД
Украины не ссылаясь на конкретные НТД настаивают на том что подвесной
потолок (ПП) Armstrong относится к НЕ ПРОХОДНЫМ (цитирую, "по системе
обслуживания подвесные потолки наз. проходными, если они
обслуживаются сверху передвигающимся по ним обслуживающим
персоналом.."), в то время как представители проектных организаций
настаивают на том что ПП Armstrong относится к ПРОХОДНЫМ подвесным
потолкам (т.к., ПП не явл. конструктивно-упрощенным элементом здания
(сооружения) или активной частью покрытия или перекрытия), поэтому
требование п.2.5.7 по ДНАОП 0.00-1.32-01 к ним не применимо.
Естественно, что "эксперты" - тоже люди и могут ошибаться, поэтому
имеется вполне обоснованое желание общатся на языке нормативов.
Просим помочь Вас разобраться с определением проходной и непророходной
подвесной потолок.