Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #210 : 19 Травень 2011, 18:36:13 »
А в термин "заповнення" входит сам кабель и гофра?

Ні, "заповнення" -- це сам гіпсокартонний лист і утеплювач (якщо є). Так кажуть архітектори і підтверджує каталог Кнауф.
 

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #211 : 19 Травень 2011, 18:50:22 »
не у всех прфилей загнуты края... http://www.stroymart.com.ua/ru/publications/22205 ....но в основном-да.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline el-y

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Ничто не происходит без достаточного основания.
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #212 : 20 Травень 2011, 12:17:50 »
Сугор,
Гипсокартон Кнауф, насколько я понимаю, это не подвесной, а подшивной потолок.
Не обязательно за Армстронгом все прокладывать в трубе - можно на лотке, а там где возможны затруднения прокладывать в трубе.
Согласен, кроме того можно не только на лотке, а и на скобах или дюбелях-стяжках...
да...и оба являются непроходными ПП...Но разница в том,что армстронг обеспечивает легкую сменяемость проводки,а а гипс -нет(надо ложить в трубах)!
Все потолки в жилых и общественных зданиях, с точки зрения прокладки кабелей, являются непроходными.
К проходным потолкам следует относить подвесные потолки промышленных предприятий и специальных сооружений, над которыми имеется пространство, оборудованное специальными мостиками, настилами, площадками для обслуживания кабельных сооружений.
« Останнє редагування: 20 Травень 2011, 12:39:54 від el-y »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #213 : 20 Травень 2011, 13:01:23 »
Все потолки в жилых и общественных зданиях, с точки зрения прокладки кабелей, являются непроходными.
el-y, Эта тема уже обсуждалась. Так и не смогли прийти к общему знаменателю. И если с ГК все понятно, то с Армстронгом воникают вопросы. И если потолки "непроходные" то ПВХ трубы это тоже нарушение - за непроходными потолками необходимо прокладывать в металлических трубах.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #214 : 20 Травень 2011, 13:08:09 »
И если потолки "непроходные" то ПВХ трубы это тоже нарушение - за непроходными потолками необходимо прокладывать в металлических трубах.
и я пришел к такому выводу...но все делают(поголовно!) в гофре или гладких ПВХ...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline el-y

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Ничто не происходит без достаточного основания.
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #215 : 20 Травень 2011, 13:20:27 »
Сугор,
Quote (selected)
И если потолки "непроходные" то ПВХ трубы это тоже нарушение - за непроходными потолками необходимо прокладывать в металлических трубах.
Вот уже неоднократно приведенная ссылка на российский СП 31-110-2003, к сожалению в нашем ДБН даже через семь лет не могут так доступно разьяснить.
Quote (selected)
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.

А по поводу ПП: Непроходной подвесной потолок - конструктивно-упрощенный элемент зданий и сооружений, являющийся активной частью покрытия или перекрытия, пространство над которым, как правило, используется для размещения инженерных сетей и оборудования.
Так что Армстронг и есть Непроходной подвесной потолок, тут сомнений никаких быть не должно.
Определение проходного я привел ранее.
« Останнє редагування: 20 Травень 2011, 13:23:53 від el-y »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #216 : 20 Травень 2011, 13:24:13 »
Посмотрев тему сначала вы увидите какое решение предложили форумчане (смысл: проводки за подвесными непроходными потолками рассматривать как СКРЫТЫЕ, и все требования к проводке за подвесным непроходным потолком должны соответствовать требованиям к СКРЫТЫМ проводкам!)

Цитата: mental

    за Амстронгом можно ложить ВВГнг без трубы?

mental, хоть в ДБНе опять однозначно не написали по этому поводу, например как в России -
Цитата: boss

    СП 31-110-2003:
    п.14.15
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);


формально получается можно
Цитата: ДБН-23-2010

    4.37 Электрические сети, которые прокладываются за непроходимыми подвесными потолками и в переrородках, рассматриваются как скрытые электропроводки. Эти сети должны отвечать требованиям 4.36, каркас подвесного потолка должен быть из негорючих материалов, а заполнение из негорючих материалов или материалов группы, горючих Г1 согласно ДСТУ Б B.2.7-19.
    Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей, а также доступ к местам ответвления, к светильникам и электроустановочному оборудованию.

Цитата: ПУЭ-2009

    п.2.1.4...
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п. При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.


для однозначного варианта неплохо бы участникам Третьего Конгресса проектировщиков этот вопрос выяснить у разработчиков (Киевпромэлектропроект) и пожарников на их докладе по этому ДБН...
Как вы видите:  есть один ВЫХОД:
ЕСЛИ:Пространство за подвесным потолком считается:
Цитата: ZoloS9479

    пустотах строительных конструкций (в соответствующем исполнении по негорючести!)

ТО МОЖНО И ПРОСТО КАБЕЛЕМ! (в соответствующем исполнении по негорючести!)
« Останнє редагування: 20 Травень 2011, 13:55:47 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #217 : 20 Травень 2011, 13:40:46 »
И еще:
Цитата: ПУЭ-2009

    2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

стеной - по аналогии: потолком...


Вот только у кого бы узнать,можно ли считать пространство за непроходными подвесными потолками ПУСТОТАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ? Может кто лазейку нам в нормах укажет?
« Останнє редагування: 20 Травень 2011, 13:45:48 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 59
  • Повідомлень: 295
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #218 : 20 Травень 2011, 14:31:38 »
el-y, по поводу
Quote (selected)
Гипсокартон Кнауф, насколько я понимаю, это не подвесной, а подшивной потолок
определение из ДCТУ Б В. 1.1-9:2003 "Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість":
Підвісна стеля - конструкція, яка кріпиться з нижнього боку перекриття або покриття на відстані не менше ніж 5 мм.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #219 : 20 Травень 2011, 15:00:47 »
кріпиться з нижнього боку перекриття або покриття на відстані не менше ніж 5 мм.
Roman, точно, что "не меньше"? А то получается, что предмет который мы обсуждаем не является подвесным потолком

Offline el-y

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Ничто не происходит без достаточного основания.
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #220 : 21 Травень 2011, 13:55:40 »
Вот только у кого бы узнать,можно ли считать пространство за непроходными подвесными потолками ПУСТОТАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ? Может кто лазейку нам в нормах укажет?
Возможно это и есть лазейка в несовершенстве наших нормативных документов... Думаю если бы не российские СП, в которых четко указано о прокладке кабелей за ПП, то все у нас бы тупо б в трубах ложили, и никакой альтернативы.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #221 : 23 Травень 2011, 10:32:46 »
Вот уже неоднократно приведенная ссылка на российский СП 31-110-2003, к сожалению в нашем ДБН даже через семь лет не могут так доступно разьяснить.
el-y, Как сказал Данилыч: "Украина- не Россия" :D

Offline el-y

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Ничто не происходит без достаточного основания.
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #222 : 23 Травень 2011, 12:07:16 »
Знаю, что многие у нас в Украине прокладывают кабель ВВГнг-нд или ещё как обозначают ВВГнг-LS, ВВГнгд за ПП без всяких труб, хотелось бы услышать, не возникают ли проблемы с экспертизами, согласованием...
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 12:11:02 від el-y »

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #223 : 24 Травень 2011, 09:12:43 »
Вот привожу цитату с одного российского сайта:
Quote (selected)
Олег
Раз десять перечитал темы про прокладку кабеля за подвесными потолками, но так и не нашел прямого ответа.
Итак, имеем потолок ж/бетонный, подвесной потолок Армстронг, кабель ВВГ-нг (подчеркиваю НГ). Почему кабель нужно затягивать в гофры НГ? Кабель двойной изоляции, не поддерживающий горение, заменить его очень просто.

Ответ:
Кабель затягивают в гофрированный шланг для прокладки за подшивными потолками из «Армстронга», чтобы обеспечить защиту от механических повреждений и сменяемость. Вы можете выполнить электромонтаж кабеля с индексом «НГ-LS» непосредственно по железобетонным основаниям за подвесным потолком без гофрированной трубы, но наилучшим техническим решением будет скрытая прокладка кабеля в гофрированной трубе.
Не совсем наверное правильный здесь ответ, т.к. согласно ихним нормам
Quote (selected)
...выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS...
И "наилучшим техническим решением" - это он сам так решил? Ну и про степень горючести ничего не написали.
« Останнє редагування: 24 Травень 2011, 09:25:43 від yikell »

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 59
  • Повідомлень: 295
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #224 : 12 Вересень 2011, 14:54:25 »
Есть производственное помещение с подвесным потолком (Армстронг, Г1). Распространяются ли требования пункта 2.5.7 НПАОП 40.1-1.32-01 и пунктов 3.36-4.37 ДБН В.2.5-23:2010 на подобные помещения? Ваше мнение.
Если нет, как тогда выполнить проводку за подвесным потолком?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.