Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Подскажите, кто сталкивался с прокладкой сетей и освещением в помещениях с категорией В-I. Конечно же я читал ПУЭ гл. 7.3, но есть неясности:
1. п. 7.3.67. Для механизмов, устанавливаемых взрывоопасных зонах классов В-1, допускается применение электродвигателей без средств взрывозащиты при следующих условиях:
а) электродвигатели должны устанавливаться вне взрывоопасных зон. Помещение, в котором устанавливаются электродвигатели, должно отделяться от взрывоопасной зоны несгораемой стеной без проёмов и несгораемым перекрытием (покрытием) с пределом огнестойкости не мене 0,75 ч, иметь эвакуационный выход и быть обеспеченным вентиляцией с пятикратным обменом воздуха в час. - относятся ли сюда двигатели вентиляторов?
2. п. 7.3.76. Во взрывоопасных зонах могут применяться электрические светильники при условии, что уровень их взрывозащиты или степень защиты соответствует табл. 7.3.12 - В таких светильниках обеспечивается осуществляется гермитизация ввода кабеля и защита подключения внутри светильника (искробезопасность)
3.  п. 7.3.98. Для электрического освещения во взрывоопасных зонах класса В-1 должны применяться двухпроводные групповые линии (см. также 7.3.135) - смысл данного пункта не совсем понимаю. Нужно прокладывать, скажем ВВГнг- 2х1,5 вместо 3х1,5?
4.  п. 7.3.103. Соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводок должны:
а) во взрывоопасной зоне класса В-1- иметь уровень «взрывобезопасное электрооборудование» и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси; - пункт не понятен, как коробка может соответствовать категории смеси?
5. п. 7.3.105. При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной класса В-1 во взрывоопасную зону другого класса или наружу, труба с проводами в месте прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение в специально для этого предназначенной коробке - что это за коробки, выпускаются ли они электротехнической промышленностью и можно ли переходы делать не в коробках. а как-то по-другому , уплотнять на основании каких либо типовых альбомов?
6.   п. 7.3.116. В осветительных сетях в помещениях со взрывоопасной зоной класса В-1 прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий - не понимаю: если от автомата я тяну осветительную группу до группы светильников - это же групповая прокладка. В чем смысл пункта?
7. п. 7.3.133. Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов согласно 1.7.47. Тоже не понятно - в этом пункте (1.7.47) ни слова не сказано о уравнивании потенциалов.

Поделитесь своими соображениями по поводу прокладки кабелей в помещении В-1 - можно ли открыто их прокладывать, в каких случаях в трубах?


Какими ещё, кроме ПУЭ, нормативными документами нужно руководствоваться при проектировании электрических сетей в помещениях взрывоопасных?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Да, вентиляторы которые обслуживают взрывоопасные зоны класса В-І должны иметь, согласно табл.7.3.1 врывобезопасное исполнение.
2. Согласно ПУЭ п.7.3.104. «Ввод проложенных в трубе проводов в машины, аппараты, светильники и т. п. должен выполняться совместно с трубой, при этом в трубе на вводе должно быть установлено разделительное уплотнение, если в вводном устройстве машины, аппарата или светильника такое уплотнение отсутствует».
При монтаже питающих линий открыто бронированными кабелями должен выполняться п.7.3.112. «Вводы кабелей в электрические машины и аппараты должны выполняться при помощи вводных устройств. Места вводов должны быть уплотнены.
Ввод трубных электропроводок в машины и аппараты, имеющие вводы только для кабелей, запрещается».
3. Смысл данного пункта ПУЭ в том, что согласно п. 7.3.133. «Во взрывоопасных зонах классов B-I.. рекомендуется применять защитное отключение (см. гл. 1.7), при этом зануление в осветительных сетях в зонах класса В-І выполняется согласно п.7.3.135
 в) «в осветительных сетях во взрывоопасной зоне класса B-I - отдельным проводником, проложенным от светильника до ближайшего группового щитка». Это выполняется с целью исключить влияние другого оборудования, искрения в цепях и повысить надежность защитного отключения. Для того чтобы избежать опасного искрения в взрывоопасной зоне защитний проводник должен быть соединен с системой уравнивания потенциалов в безопасной зоне.
Для этого также необходимо выполнять п.7.3.99. «Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводников должны применяться двухполюсные выключатели».
4. Согласно ПУЭ п. 7.3.31. «Взрывозащищенное электрооборудование подразделяется по уровням и видам взрывозащиты, группам и температурным классам.» Уровни взрывозащищенности электрооборудования имеют в российской классификации обозначения 2, 1 и 0. В зависимости от вещест которые вращаются во взрывоопасной зоне и класса зоны выбирают уровень и вид взрывозащиты в соответствии с группой и температурным  классом (см.ГОСТ 12.1.011 Приложение 3 и ПУЭ табл. 7.3.1-7.3.3).
Пример маркировки по ГОСТ -1ExdIIAT3, где 1-уровень взривозащищенности; Exd – знак взрывозащиты (см. ПУЭ глава 7.3 раздел «Классификация и маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ГОСТ 12.2.020-76*); IIA - знак подгруппы (категория смеси); Т3 - знак температурного класса (группа смеси).
5.  При монтаже электроосвещения в водогазопроводных трубах по ГОСТ3262, небронированными кабелями марки ВВГнг и выхода в помещение с не взрывоопасной средой устанавливают разделительные коробки-например КПЛ-20..50-для выполнения разделительных уплотнений уплотняющим составом УС (см.каталог на монтажные изделия «Росэлектромонтажа» или старый каталог 1990г «Главэлектромонтажа»). При выполнении открытого монтажа осветительных линий бронированным кабелем и большого числа кабелей силовых и осветительных (больше 7 шт.), используют короба засыпанные песком по типовому альбому института «Тяжпромэлектропроект» или новому т.п. «Россэлектромонтажа».
 6. Согласно ПУЭ п7.3.116. «В осветительных сетях в помещениях с взрывоопасной зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий».
Данный пункт ПУЭ означает, что в целях безопасного, бесперебойного функционирования освещения в зонах с повышенной опасностью, какими являются зоны класса В-І, освещение должно выполнятся одиночным кабелем к светильнику от щитка освещения или групповой линией, вне здания с взрывоопасной зоной класса В-І ( например по наружной стене с установкой вне помещения с зоной класса В-І ответвительных коробок). При этом, при открытом монтаже бронированным кабелем, при выводе кабеля на улицу на наружную стену-место вывода в обрезке трубы должно быть уплотнено. При монтаже не бронированным кабелем в ст.трубе, при выводе, разделительная коробка на трубе не ставится-согласно п.7.3.113 «Разделительное уплотнение не ставится, если:
а) труба с кабелем выходит наружу, а кабели прокладываются далее открыто».
Сама труба при выходе через стену должна быть уплотнена.
7. В взрывоопасных зонах должно быть выполнено уравнивания потенциалов.
Для этой цели выполняется магистраль уравнивания потенциалов, которая в 2-х и более различных местах , по возможности с противоположных концов помещения присоединяется к защитному заземлителю.
В защищаемом здании, помещении, установке металлические конструкции, трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического и сантехнического оборудования в том числе и заземленные специальным РЕ-проводником, должны быть присоединены к магистрали уравнивания потенциалов при помощи защитных проводников.
Проходы через стены, перегородки должны выполнятся в отрезках труб или через проемы с уплотнением составом на всю глубину прохода.
Соединенные секции лотков, коробов, профилей, стальных труб электропроводок, струны, тросы, полосы служащие для монтажа кабелей должны образовывать неприрывную электрическую цепь и присоединяться к магистрали уравнивания потенциалов не менее чем в 2-х местах в начале и конце трассы. На подводе к электрооборудованию эти конструкции должны подключатся к наружному зажиму заземления электрооборудования защитным проводником  уравнивания потенциалов (Инструкция №И 1.03-08).

Дополнительно могут быть использованы:
Институт «Тяжпромэлектропроект»: 1. (М61722)  «Пособие по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1кВ в во взрывоопасных зонах промышленных предприятий».
2. (М4169) «Рекомендации по проектированию освещения помещений со взрывоопасными зонами»
3. Типовые проекты: - А4-2006 «Короба засыпаемые песком»;
- А605А  Прокладка и подвод к электрооборудованию кабелей ВБВ и АВБВ;
- А608А  Рабочие чертежи узлов и деталей проводок в стальных трубах во взрывоопасных зонах;
- А625А  Установка взрывозащищенных светильников с лампами накаливания во взрывоопасных зонах;
- А626А  Установка взрывозащищенных светильников с люминесцентными лампами во взрывоопасных зонах;
- А628А  Прокладка осветительных сетей во взрывоопасных зонах;
- А629А  Установка взрывозащищенных электроаппаратов и присоединение к ним во взрывоопасных зонах;
- А632  Присоединение к взрывозащищенным электродвигателям. Вып. 1, Чертежи монтажные.
4. Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах. А.М.Гнесин, Е.В.Пирогов.-Справочник электромонтажника.Энергоиздат
« Останнє редагування: 18 Червень 2016, 12:57:49 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для этой цели выполняется магистраль уравнивания потенциалов, которая в 2-х и более различных местах , по возможности с противоположных концов помещения присоединяется к защитному заземлителю.
но есть ВСН 332-74 п.13 и разъяснения

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но есть ВСН 332-74 п.13 и разъяснения
Но в РФ уже не действует ВСН 332-74.
А моя цитата: "Для этой цели выполняется магистраль уравнивания потенциалов, которая в 2-х и более различных местах , по возможности с противоположных концов помещения присоединяется в защитному заземлителю" с новой Инструкции И1.03-08 с раздела заземление во взрывоопасных зонах.
« Останнє редагування: 21 Червень 2016, 14:40:33 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за достаточно развёрнутый ответ на мои вопросы. Я сейчас задумываюсь над тем, как правильно составить тех. задание для заказчика. Пока на ум приходит только вопрос о температуре воспламенения данной продукции аэрозолей, которая храниться на складе, т.к от этого напрямую зависит выбор уровня оболочки по взрывозащищённости для оборудования. Может ещё что присоветуете. Кто составлял тех задание на подобные взрывоопасные помещения, прошу помочь советами. Заранее спасибо.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос, молниезащита склада с категорией взрывоопасности В-1 должна быть разработана как-то с учётом особых требований. Кто разрабатывал, подскажите.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Данный пункт ПУЭ означает, что в целях безопасного, бесперебойного функционирования освещения в зонах с повышенной опасностью, какими являются зоны класса В-І, освещение должно выполнятся одиночным кабелем к светильнику от щитка освещения или групповой линией, вне здания с взрывоопасной зоной класса В-І
Тут мне не совсем понятно: если у меня для освещения используются несколько десятков светильников - я обязан в проекте предусмотреть установку ответвительной коробки вне  помещения с категорией В-1 для каждого  светильника и провести этот кабель в отдельной трубе до каждого светильника. Тогда количество труб получается достаточно большое - их нужно как-то закрепить в таком количестве. К тому же в  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СО ВЗРЫВООПАСНЫМИ ЗОНАМИ есть п. 3.6.10. "В зонах класса В-I при выполнении осветительной сети изолированными проводами в стальных водогазопроводных трубах ответвления к светильникам должны выполняться с помощью взрывобезопасных ответвительных коробок, имеющих уровень взрывозащиты, соответствующий характеру взрывоопасных смесей в данной зоне." Этот пункт вроде предусматривает наличие коробок, а значит и ответвлений к светильникам от группы (магистрали)...Поправте меня, если я не прав.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
температуре воспламенения данной продукции аэрозолей, которая храниться на складе
Неужели эти продукты хранятся открыто без надлежащей герметической тары ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неужели эти продукты хранятся открыто без надлежащей герметической тары ?
Я не знаю, в ТЗ была категория В-I....хотя я бы принял В-Iа

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насчёт осветительных сетей подскажите, неужели до каждого светильника в отдельной трубе, без возможности установки ответвительной  коробки  к светильнику в самом помещении с категорией В-I? Просто в ряду 9 светильников - соответственно если тянуть отдельную трубу к каждому, то получается 9 труб, а таких рядов тоже 9 - соответственно 81 труба...как-то их ещё и закрепить нужно, а там фермы через 6 м, на высоте 6 м. Я думаю...что это просто ошибка такую категорию складу присваивать...А в случае если бы это был В-Iа, ситуация с освещением была бы проще?

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прикинул примерное количество светильников для склада - получилось 405 шт. Все во взрывобезопасном исполнении, светодиодные. Страшно себе представить где можно проложить 400 труб металлических, если вести до каждого светильника. Уже рассматриваю вариант прокладки бронированных кабелей не в трубах, а открыто. Рассматриваю вариант устройства кабельного канала с лотками в полу по типовой серии А3-92 с лотками. Теперь встал вопрос - если прокладывать бронированным кабелем опять же до каждого светильника, то необходимо установка большого числа распаячных коробок в помещении электрощитовой. Т.к от одной группы нужно запитать 9 шт светильников, т.е нужно 2-3 коробки на группу, чтобы распаять на 9 шт. а коробок в электрощитовой получиться тогда больше сотни (где их размещать-то). Второй ньюанс - помещение электрощитовой имеет другую категорию взрывоопасности, значит нужно каждый из 400 каб проводить через отрезок трубы с уплотнением. Другой вопрос: в помещениях с категорией взрывоопасности В-I канал может быть проложен только с засыпкой песком - считается ли такой канал по отношению к помещению той же категорией взрывоопасности, что и помещение или нет? Вопрос, если этот канал напрямую заходит в электрощитовую, то первое: не нарушает ли это какие-нибудь нормы: помещние электрощитовой не взрывоопасное, а склад В-I, можно ли  нарушать перегородку между ними; второй вопрос - если канал с кабелями будет полностью засыпан песком, то можно ли туда просто завести кабели без разъединтельных уплотнительных коробок - я просто не представляю себе, как можно разместить эти коробки в таком количестве. Так же при выходе кабелей из канала в помещение склада - нужны ли коробки или можно обойтись без них?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Привіт, цікавлять вимоги до монтажу і захисту електроосвітлення встановленого в вибухонебезпечній зоні класу 2, встановлення вимикачів зокрема
« Останнє редагування: 13 Лютий 2024, 14:32:11 від il85 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, конструкція світильників має відповідати класу приміщення та середовищу. Вимикачи по за приміщенням

 