Кто в чем, и что прокладывает за подвесными потолками?
(Типа армстронг, и сплошным подшивным потолком из гипсокартона)
Как правильно по нормам и как в проектах делаете Вы?

Оффлайн hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 307
  • -Receive: 455
  • Сообщений: 1 462
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
andery, поднял больной вопрос ;)
Я бы еще его углубил: что такое непроходной подвесной потолок?
В проектах делаю все в ПВХ трубах (например DKC), хотя это и не по нормам, но тут пожарники с требованиями в ДБН 23 перегнули палку мне кажется. И еще, в России принят циркуляр в котором есть разрешение на прокладку за подвесным потолком в ПВХ трубах, Андрей если есть возможность - найди пожалуйста ссылки на европейские нормы МЭК. Может мы в этом вопросе впереди планеты всей.

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1035
  • -Receive: 552
  • Сообщений: 2 926
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я тоже в проектах использую ПВХ трубы с сертификатом негорючести.
Тогда такой вопрос: какой кабель в этиг трубах класть (ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-нд)?

Sergio

  • Гость
Если есть сертификат о негорючести, значит, по идее, можна любой кабель прокладывать в этих трубах...

Оффлайн hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 307
  • -Receive: 455
  • Сообщений: 1 462
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я вообще провод ПВС прокладываю.

Sergio

  • Гость
hi_tech, та хоть ППВ, главное чтобы была предусмотрена возможность замены(т.е. в трубе) и доступ к коробкам разветвительным... имхо.

Оффлайн hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 307
  • -Receive: 455
  • Сообщений: 1 462
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Sergio, я это и имел ввиду.

Goodvin

  • Гость
Делал проект для магазина Адидас так там кабель ВВГ нг в металлической трубе. Сказали , по-другому пожарники не примут. 

Оффлайн Djuma

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Сообщений: 23
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Это просто, после пожара в торговом центре на Петровке в Киеве, когда была их вина в возгорании, у пожарников к ним особый интерес ;)

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1035
  • -Receive: 552
  • Сообщений: 2 926
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать (выделенное)
Делал проект для магазина Адидас так там кабель ВВГ нг в металлической трубе. Сказали , по-другому пожарники не примут.
ну у адидаса зашиваються сплошным гипсокартонам.
Что по этому поводу думаете коллеги?
Goodvin,
И как это выглядело в проекте? Подводка к светильникам и прочее.
Интересно еще увидеть фотки как это все делается....
Мне непонятно например как в металической трубе кабель подходит к светильнику....

Goodvin

  • Гость
Светильники запитываются шинопроводом , в металорукаве идёт до шинопровода.

Оффлайн Demuypr

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 6
  • -Receive: 47
  • Сообщений: 97
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Это просто, после пожара в торговом центре на Петровке в Киеве, когда была их вина в возгорании, у пожарников к ним особый интерес ;)
Когда.. ? Почему я не слышал. Хех Живу в 5ти минутах от нее родимой, а "не в зуб ногой"..

Оффлайн Djuma

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Сообщений: 23
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Demuypr, летом было, в новом центре, что на повороте на Троещину

evo8

  • Гость
Если использовать сертифицированный кабель (касается ОПС),то можно без ничего
лично мое мнение.

Оффлайн Demuypr

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 6
  • -Receive: 47
  • Сообщений: 97
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Согласно сертификата пожарной безопасности (http://www.armstrong.com.ua/commclgeu/eu1/ru/ua/test_reports.asp?itemId=1065), подвесной потолок Armstrong (потолочные плиты Frequence, далее именуемые как ПП) имеет группу горючести Г1 (материал низкой горючести по ДБН В.1.1.7- 2002), группу воспламеняемости В1 (материал трудновоспламеняемый по ДБН В.1.1.7- 2002), является материалом с малой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (группа Д1 по ДБН В.1.1.7- 2002), материалом малоопасным по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (группа Т1 по ДБН В.1.1.7- 2002). Т.о., данные ПП, согласно п. 2.2. по ДБН В.1.1.7–2002, относятся к горючим строительным материалам ( негорючие строительным материалам по другим показателям не квалифицируются ).
Т.к., данные подвесные потолки не можно отнести к проходным (по системе обслуживания  подвесные потолки наз. проходными, если они обслуживаются сверху передвигающимся по ним обслуживающим персоналом), то, согласно п. 5.36 по ДБН В.2.5-23-2003, электрические сети, которые прокладываются за ПП, необходимо выполнять, согласно ДСТУ Б В.2.7-19, в металлических трубах и закрытых металлических коробах, имеющих локализующие способности (согл. п. 2.5.7 по ДНАОП 0.00-1.32-01).

Т.о., согл. украинских НТД за подвесными потолками Armstrong проводку следует выполнять либо в металлических трубах, либо закрытых металлических коробах, имеющих локализующие способности. К сожалению, данное требование далеко от «практики».
В часности, у российских коллег уже давно действует СП 31-110-2003, п. 7.1.38  которого гласит что за подвесными потолками .. группы горючести Г1, электропроводки (необходимо) выполнять проводами и/или кабелями в .. неметаллических трубах (неметаллических коробах).. кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением).

PS. С удовольствием выслушаю любые конструктивные возражение. Варианты: "А мы делали всегда так", к расмотрению и/или обсуждению не принимаются
« Последнее редактирование: 18 Январь 2008, 14:32:57 от Demuypr »

 