В качестве молниеприемника - сетка на крыше, токоотводы - стальной каркас здания, соединенные с внешним контуром заземления(горизонтальным заземлителем в земле на глубине 0.8м по контуру здания).Приемлемо ли такое решение?
dendroider,  да. Но необходимо будет прорисовать узлы соединения сетки с металлическими колонами и колон с контуром, здесь могут быть проблемы. Если есть конструкторские чертежи, то, вполне возможно, что контура делать ненужно будет, если конструкция фундаментов колон соответствует требованиям ДСТУ, то можно использовать их

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если есть конструкторские чертежи, то, вполне возможно, что контура делать ненужно будет, если конструкция фундаментов колон соответствует требованиям ДСТУ, то можно использовать их
На выполненную конструкцию фундаментов колон должен быть акт скрытых работ?

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
конструкция фундаментов колон соответствует требованиям ДСТУ
Если соответствует, то как получать сертефикат на заземление у електротехнической лаборатории

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 361
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На выполненную конструкцию фундаментов колон должен быть акт скрытых работ?
дело не в акте, а в геометрических размерах и соединении анкерных болтов и арматуры фундамента
Если соответствует, то как получать сертефикат на заземление у електротехнической лаборатории
произвести замеры сопротивления. Да и еще конструкции каркаса должны быть присоеденены к ГЗШ системы уравнивания потенциалов.
Тут есть еще один момент: рельсы, с которыми я незнаю что делать. Они по идее где-то уже заземлены и по идее их тоже нужно присоединить к СУП, но можно ли это делать и если да, то как?
« Останнє редагування: 28 Лютий 2013, 21:45:30 від Сугор »

 