Металлические колонны связанные металлическими фермами перекрытия (образующие кровлю с продольным коньком). На металл. перекрытиях деревянные балки, теплоизоляция с гидроизоляцией, и сверху этого всего жестяной профнастил.
Внизу в грунте фундаменты (грубо говоря 1,0м х 1,0м х 1,0м) колонн между собой не связаны металлически. И колонны связаны с арматурой фундамента через закладные резьбовые болты сваркой.
а) В "IEC_62305 раздел 3" в пункте Е.4.3.9 есть рисунок Е10 (прикрепил), в котором колонны объединены подземным контуром. Вместе с содержимым пункта Е.4.3.9, и остального текста документа (написанного достаточно пространно, по моему скромному мнению) можно сделать вывод, что нужен цельный фундамент в отношении металлической связи его частей.
б) В ДСТУ Б В.2.5-38:2008 требования к фундаментам/заземлителям для молниеприемной сетки написаны так "в общем", что не понятно минимальное требование к самой конструкции фундамента. Кроме пункта 6.5.1 "у тому числі залізобетонні фундаменти в неагресивних, слабоагресивних і середньоагресивних середовищах за умови забезпечення неперервного електричного зв’язку по їх арматурі і приєднання її до закладних деталей за допомогою зварювання." Следовательно фундамент может быть "какой угодно" формы, главное связанный (всеми своими частями) металлически.
в) Если принимать достаточным объединение фундаментов колонн через металлические фермы перекрытия (которые "лежат" на этих колоннах), то в таком случае это практически то же самое, что и объединение колонн самой молниеприемной сеткой, лежащей на кровле этих самых перекрытий в непосредственной близости друг от друга.
г) В ДСТУ гоаорится:
"6.4.5 ...
Струмовідводи слід з’єднувати горизонтальними поясами поблизу поверхні землі і через кожні 20 м по висоті будівлі (див. також 6.4.11).";
"6.4.11 Якщо металеві каркаси будівлі або сталева арматура залізобетону використовуються як струмовідводи, то прокладання горизонтальних поясів не потрібне.".
То-есть для токоотводов есть требование к горизонтальным поясам по стенам здания над землей, и разрешение пояса не делать в случае металлических каркасов зданий. Но к заземлителям (фундаментам) это не относится, если я верно понял?
д) На будущее, учитывая пункты 6.4.5 и 6.4.11, в случае кирпичного или т.п здания без металлического каркаса горизонтальный пояс по стене над землей обязателен всегда? И его нужно выполнять совместно с подземным заземлительным контуром по периметру здания?
е) На сколько не будет противоречить нормам выполнение заземлителя молниеприемной сетки - как присоединение к искусственному заземлителю (один или два вертикальных электрода) каждой соответствующей колонны (используемой в качестве естественного токоотвода) через каждые 25 метров (согласно Таблицы 9 для IV уровня молниезащиты)? Потому что в случае выполнения требований пункта "6.5.4 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів." подземный контур по периметру будет незамкнутый, и учитывая размеры здания гораздо более трудоемкий и материалоемкий.
Или подземный горизонтальный заземлитель (пусть и не замкнутый) - это единственно возможный заземлитель для сетки?