Глава 1.7 ПУЕ:2006
1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN(PE)-провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96).
"Джерело живлення", насколько я понимаю это трансформатор или генератор. Для заземления электрооборудования здания никахих требований к сопротивлению заземляющего устройства я не нашел ни в ПУЕ ни в ДБН В.2.5-27-2006. В п. 4.1.2.1 ДБН В.2.5-27-2006 вообще требуется Сварить или НАДЕЖНО СВЯЗАТЬ 50% горизонтальной и вертикальной арматуры, а сваривать необходимо только арматуру колон с фундаментом (и это для защитного заземления). А для заземления молниезащиты вообще нужно выдержать габариты заземлителей указанные в РД (и никаких расчетов).
Единственная проблема - выдать вовремя и правильно задание на закладные для присоединение ГШЗ.