Автор Тема: Нужно ли ставить ручник?  (Прочитано 3778 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Нужно ли ставить ручник?
« : 30 Жовтень 2012, 12:39:02 »
Попадаються в последнее время проекты, в помещении модульное пожаротушение. Проектировщики  проектируют 2 датчика в точке плюс ручной пожарный извещатель (обычный ручник).  На сколько грамотное такое решение? Нужно ли в объязательном порядке ставить ручник или по желанию. Отдельно также запроектирован пуск-стоп системы пожаротушения.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Slavko

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 32
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужно ли ставить ручник?
« Reply #1 : 30 Жовтень 2012, 12:50:33 »
Требования такого нет. Можно поставить для  быстрой передачи информационного  пожара на пожпост. Но тут надо быть предельно осторожным с логикой работы станции. В случае реального пожара есть кнопка ручного пуска возле входа в помещение и только от нее должен осуществляться местный пуск.
По поводу "стоп" встречал только такой пункт:
Quote (selected)
6.4.6 Вимикачі утримування
Вимикачі утримування, якщо їх передбачено, треба розташовувати в межах захищуваної зони біля виходу з неї. Вимикач утримування вимагає прикладання постійного ручного зусилля для недопущення спрацювання системи. Під час дії утримування повинна спрацювати звукова і візуальна індикація вимкнення системи. Сигнал про спрацювання вимикача утримування під час роботи системи в черговому режимі повинен призводити до індикації про вихід із ладу на пульті керування. Вимикач утримування повинен мати вигляд, що дає змогу легко розпізнати його призначеність.
« Останнє редагування: 30 Жовтень 2012, 13:11:13 від Slavko »
Мы считаем точно, быстро и правильно! Но Вы можете выбрать только два критерия!

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Нужно ли ставить ручник?
« Reply #2 : 30 Жовтень 2012, 13:19:56 »
Но тут надо быть предельно осторожным с логикой работы станции.
Ну я понял, не програмировать пуск системы от ручника. Только для передачи данных.
Ну и Заказчик может спросить зачем поставили если в нормах не объязательно  :)
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужно ли ставить ручник?
« Reply #3 : 30 Жовтень 2012, 13:22:18 »
Нужно ли в объязательном порядке ставить ручник или по желанию.
Скорее всего, это дистанционный пуск, а не обычный ручник.

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужно ли ставить ручник?
« Reply #4 : 30 Жовтень 2012, 13:34:49 »
6.5.4 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 Ручные пожарные извещатели должны размещаться на путях эвакуации возле (внутри или снаружи) дверей, ведущих к эвакуационной лестничной клетке, а также возле всех выходов из здания. Их можно также располагать рядом с опасными зонами особого риска В проекте так же устанавливал, только лишь для обеспечения сигнализации, в логигу не включал.
Quote (selected)
Отдельно также запроектирован пуск-стоп системы пожаротушения
При Газовом ПТ согласно ДСТУ 4469-3:2005 Кнопка пуск- желтого цвета, кнопка стоп с самовозвратом- синего цвета. + кнопка восстановления автоматики при необходимости.

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужно ли ставить ручник?
« Reply #5 : 30 Жовтень 2012, 13:57:06 »
Может быть не совсем в тему, не обессудьте...
Защищаю ДЭС модулем порошкового пожаротушения Бранд и ППКПиУ Варта-1/8-У2 (свободнопрограммируемый, без ПУ). Посоветуете, пожалуйста, что (тип/модель/производитель) лучше поставить возле входа в ДЭС снаружи в качестве выключателя автоматического пуска и кнопки ручного пуска?

Offline Slavko

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 32
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужно ли ставить ручник?
« Reply #6 : 30 Жовтень 2012, 14:13:07 »
Специализированное ППКП для тушения. Не изобретайте велосипед. ДЭС не устанавливается на объектах типа "минимаркета". Не экономьте копейки.
Мы считаем точно, быстро и правильно! Но Вы можете выбрать только два критерия!

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужно ли ставить ручник?
« Reply #7 : 30 Жовтень 2012, 14:27:28 »
Разве "Специализированное ППКП для тушения" отменяет местные выключатели автоматического пуска и кнопки ручного пуска?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужно ли ставить ручник?
« Reply #8 : 30 Жовтень 2012, 14:41:41 »
А
Защищаю ДЭС модулем порошкового пожаротушения Бранд и ППКПиУ Варта-1/8-У2 (свободнопрограммируемый, без ПУ). Посоветуете, пожалуйста, что (тип/модель/производитель) лучше поставить возле входа в ДЭС снаружи в качестве выключателя автоматического пуска и кнопки ручного пуска?

А чем родные кнопки не устраивают? http://chelmash.com.ua/products/additional_equipment/60-knopki-ruchnogo-upravleniya-kru.html
А переключатель... Может, не изобретать велосипед, а взять модификацию с ПУРом?

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужно ли ставить ручник?
« Reply #9 : 30 Жовтень 2012, 15:04:50 »
Пульты ПУР предназначены для работы в помещениях.
КРУ (тот же извещатель ИПР-1 разного цвета и с разными надписями) предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до 50°С.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужно ли ставить ручник?
« Reply #10 : 30 Жовтень 2012, 15:24:46 »
А, снаружи. Я поняла - снаружи помещения, а не здания. Это есть проблема. Наружные кнопки есть в Polone http://biss.ua/index.php?page=1&cid=122&m=9
Но ставить их снаружи здания ("Пуск" и "ручной/автомат") мы, например, рискуем редко.
Проектным решением Р/А устанавливается внутри, прямо на косяке двери или рядом. В ДЭС ходит только обученный персонал. Поэтому можно обосновать следующим образом. Вход: дверь открыл (система в ручном режиме), переключил в ручной, зашел. Выход: дверь открыл, переключил (система все еще в ручном режиме), дверь закрыл (все встало в автомат). Опасности для жизни людей нет.
Пуск на улице - это вообще даже не смешно. Стараемся уносить в пожпост или ближайший коридор для персонала. В записке обосновываем. К слову, у ЕССЕРа есть красивые защитные боксы (правда, тоже на пломбе). Но стоят круто.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужно ли ставить ручник?
« Reply #11 : 30 Жовтень 2012, 15:49:24 »
Омега:
Кнопки управления противопожарной автоматикой (красные, зеленые, желтые, голубые и белые)
1. С одним переключателем   КА01 и КА11   ІР42
   КА21 (красные)   ІР55
2. С двумя переключателями   КА02 и КА12   ІР42
   КА22 (красные)   ІР55
3. Для безадресных систем со шлейфом сигнализации 12В или 24В
   КА03 и КА13   ІР42
   КА03В и КА13В   ІР42
   КА23 (красные)   ІР55
   КА23В (красные)   ІР55
4. Для адресных систем   КА04 и КА14   ІР42
   КА04В и КА14В   ІР42
   КА24 (красные)   ІР55
   КА24В (красные)   ІР55
Например: КА 03 - № UA1.166.0147423-11
« Останнє редагування: 30 Жовтень 2012, 15:50:58 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужно ли ставить ручник?
« Reply #12 : 30 Жовтень 2012, 16:02:05 »
Наружные кнопки есть в Polone
Спасибо!
Цитата: rga
снаружи помещения, а не здания.
К сожалению, я не дописал - именно снаружи здания. Наши ДЭС устанавливаются в мобильных зданиях (блок-боксы, вагончики и пр.) или в капитальных, но всегда с выходом непосредственно наружу. В этом-то и проблема.
Цитата: rga
Проектным решением Р/А устанавливается внутри, прямо на косяке двери или рядом.
Но тогда сразу вылазит - "При цьому компоненти спонукальної системи повинні бути у вибухобезпечному виконанні."
« Останнє редагування: 30 Жовтень 2012, 16:32:02 від psiv »

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужно ли ставить ручник?
« Reply #14 : 30 Жовтень 2012, 16:37:10 »
Но тогда сразу вылазит - "При цьому компоненти спонукальної системи повинні бути у вибухобезпечному виконанні."
Одной линией больше, одной меньше ...  :)
Это же переключатель, а не активный извещатель.

 