Автор Тема: Подскажи те по коробкам для подключения модулей порошкового пожаротушения  (Прочитано 9430 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Модулями. А что с нормами?
Просто много модулей, как-то дороговато.
По нормам не должно быть горючих материалов на потолке (подвесной потолок и т.д.), не складируют же на нем материалы.
Та же трансформаторная. Типичный случай. Модулей, как правило, не один. Половина кабельных линий - под потолком и по стенам.
Склад краски, например. Стеллажи - по стенам.
И т.п.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель огнестойкий(Е30), поэтому и за коробки спрашивал.
Отановился на БКП ... МЗ (Е30), точно не помню, те, что 0,5 А держат..
Да, может есть где посмотреть современный проект установки модульного порошкового пожаротушения?
т.к. там вопросов масса у меня, например как расчитать резервное питание установки в режиме пожар и в дежурном, и надо ли чтобы оно сутки держало например, и потом на 20 модулей в направлении подало 10 А по 0.5 А на модуль, грубо говоря, можно ли 1-м направлением защищать несколько помещений  и т.д.

« Останнє редагування: 17 Жовтень 2012, 15:08:59 від iop »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто много модулей, как-то дороговато.
К слову, дороговато получается как раз, когда 1 модуль.   :)
Управляющая часть - что к 1 модулю, что к нескольким. А "тянет" управляющая часть очень много.
Да, может есть где посмотреть современный проект установки модульного порошкового пожаротушения?
Современный проект на порошковое тушение принципиально зависит от управляющего оборудования. Общим будет только подключение модулей со стороны модулей (см.паспорт).
например как расчитать резервное питание установки в режиме пожар и в дежурном, и надо ли чтобы оно сутки держало например, и потом на 20 модулей в направлении подало 10 А по 0.5 А на модуль, грубо говоря, можно ли 1-м направлением защищать несколько помещений  и т.д.
1) в дежурном режиме Ваша установка потреблять будет только на работу блока управления и извещателей. А в тревожном режиме - выдаст Х ампер за Y ms (см.паспорт), это - слезы. Ну и сирены. Для порошка им минут 20 гудеть, пока порошок осядет.
2) 20 модулей по одной линии ни один прибор не запустит. Смотрите паспорт прибора, сколько ампер у него в пусковой линии, и делите свои 20 модулей на несколько линий запуска. Типичный случай - 4-6 модулей на линию пуска.
3) 1 направлением защищать 2 помещения можно, но стоит ли? Делается это, например, для смежных помещений, когда в одно входим через другое. Или если помещения разделены преградой с открытым проемом. Если это 2 нормально изолированных помещения с разными входами - не стоит так экономить.
« Останнє редагування: 17 Жовтень 2012, 15:23:57 від rga »

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

1) подключить направление через реле, которое коммутирует 10 А на выходе, есть такое (звонил в тирас) Пуиз 5А выдает да.
2) ток контроля (сигнализатор даления МПП). МПП Спрут "Максимальний струм, який комутується сигналізатором тиску – Iмакс = 0,5 А. (что это? :-[) Величина струму, який гарантовано не призводить до спрацьовування модуля (безпечний струм) під час перевірки цілісності пускових електричних кіл становить  Iбезп  0,01 А.
3) ..


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) Ну, если найдет БП с сертификатом, который Вам даст эти 10А.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть такие да, 2 варианта я нашел, (1 гама 2 сател), но речь не об этом
Может сущетвует что-то типо "Настанов з проектування систем порошкового пожежогасіння" норматив типо ДСТУ, ЕН ?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может сущетвует что-то типо "Настанов з проектування систем порошкового пожежогасіння" норматив типо ДСТУ, ЕН ?
ДБН В.2.5-56

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 68
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) подключить направление через реле, которое коммутирует 10 А на выходе, есть такое (звонил в тирас) Пуиз 5А выдает да.
а как быть с контролем целостности цепей пуска. при подключении через промежуточное реле контролироваться будет только цепь от прибора управления до собственно промежуточного реле, а далее?
2) ток контроля (сигнализатор даления МПП). МПП Спрут "Максимальний струм, який комутується сигналізатором тиску – Iмакс = 0,5А.
Эта цифра никакого отношения к пуску модулей не имеет, это ток, который коммутирует сигнализатор давление, т.е. для контроля поступления огнегасящего вещества - пуск установки пожаротушения.
Ток пуска модуля либо прописан в паспорте, либо рассчитывается исходя из напряжения питания и сопротивления самого пускателя, либо то и другое одновременно. Еще учтите необходимость расчета-подбора токоограничивающих резисторов

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) подключить направление через реле, которое коммутирует 10 А на выходе, есть такое (звонил в тирас) Пуиз 5А выдает да.
Станция ВАРТА-У8 решает эту проблему плюс с учетом сказанного alex_sherbak.
для контроля поступления огнегасящего вещества
плюс контроль давления в модуле в дежурном режиме (подтверждение его работоспособности).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: