Автор Тема: Подскажи те по коробкам для подключения модулей порошкового пожаротушения  (Прочитано 9424 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Совершенно согласен с sbal.
При пожаре на модуль мы подаем конкретно питание. Отсюда 90 мин.
Повторюсь - кому и для чего нужен кабель, идущий на сработавший модуль?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Повторюсь - кому и для чего нужен кабель, идущий на сработавший модуль?
Дык вот до сих думаю чего ответить...
Можно уточняющий вопрос?
А чего должен "висеть" на объекте бывший в употреблении модуль?  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Совершенно согласен с sbal.
При пожаре на модуль мы подаем конкретно питание. Отсюда 90 мин.
Повторюсь - кому и для чего нужен кабель, идущий на сработавший модуль?
Здесь важно понимать алгоритм работы АСПТ с пуском от СПС.
Сработали извещатели, АСПТ стоит в режиме "АВТОМАТ", все двери закрыты, пошло тушение.
Что такое "пошло тушение"?
Это пошел отсчет для эвакуации  - не менее 30сек.
На 20 сек кто-то дернул дверь - система перешла в режим ожидания, прошло время, закрыли дверь - автоматически пошло тушение (с отсчетом или без - зависит от прибора). (Хотя режим автоматического восстановления при закрытии дверей, как по мне, не есть хорошо, ну да ладно.)
Тут решили проверить, а на самом ли деле пожар?
Перевели в режим "РУЧНОЙ" и пошли смотреть.
Таки горит!
Выбежали,  нажали "РУЧНОЙ ПУСК".
Тут одновременно с другой стороны помещения опять кто-то дернул дверь, опять система - стоп.
И т.д.
А время то идет!

Вот по этому кабели питания и управления должны быть с пределом огнестойкости.
« Останнє редагування: 16 Жовтень 2012, 16:18:00 від BookWar »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, да не в этом фишка  :)
Просто все, в одной норме мыльно - 30 мин кабло, в другой так же мыльно - 90 мин.
Я и акцентировал, так сказать, внимание общественности.
 А далее пошли слова ...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Какие модули пожаротушения используете? Бураны, Тунгусы, Спруты, чего?
2. Вы сам модуль в руках держали, видели те два тонких проводка, которые идут от него (имеются ввиду Спруты, Бураны, Импульсы)? Как ни крути, а кабель пуска модулей все равно какой то промежуток будет открытый (пускай 2-5 см.)... А отсюда - какая разница тогда о пределе огнестойкости коробки? Другое дело, если Вы подключаете огнестойкий кабель пуска непосредственно на клеммные зажимы модуля, тогда вариант есть... Тогда есть смысл и вести цепи пуска огнестойким кабелем, ставить огнестойкие коробки и т.д. Я обычно магистральные кабели пуска тяну 1х2х0,8 Е90, крепление - по месту, если быть педантом - не стоит забывать, что оно так же должно иметь определенный предел огнестойкости, чтобы быть нужное время в нужном состоянии (к примеру, это те же кабельросты ТФ Кабеля)...

А делать пуск модулей пожаротушения проводом типа ШВВП 2х0,5 или ПСВВ 2х0,4, при этом ставить огнестойкие коробки - детский садик...

+ в модулях есть разница. Если Спруты - автоматические работают как в автомате, так и автономно, т.е. при повышении температуры, Бураны же - если не ошибаюсь, то производитель обеспечивает автономный пуск автоматических модулей в течении первых двух лет, далее - только автоматический, так что будьте внимательны...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На 20 сек кто-то дернул дверь - система перешла в режим ожидания, прошло время, закрыли дверь - автоматически пошло тушение
Объемное тушение порошком достаточно редкий случай.

А отсюда - какая разница тогда о пределе огнестойкости коробки?
Raf, смысл всех высказываний здесь в том, чтобы сигнал на запуск прошел к другим модулям.
Я обычно магистральные кабели пуска тяну 1х2х0,8 Е90
Обоснуйте, зачем огнестойкий кабель?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно уточняющий вопрос?
А чего должен "висеть" на объекте бывший в употреблении модуль?
А шоб видеть, что он выполнил свою функцию >:(

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хорошо, а если представить чисто гипотетически (что достаточно вероятно) - во время воздействия пламени на провода (которые идут от коробки к модулю) они плавятся и между ними КЗ. Что мы подадим на другие модули? Это одно
Второе - зачем огнестойкий кабель - а смысл ставить огнестойкую коробку на неогнестойкий кабель? Он у нас "поплывет" в первые минуты и система будет обрезана от запуска, а вы после будете объяснять, зачем ставили коробки...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Объемное тушение порошком достаточно редкий случай.
Это Вы зря. Мы порошок делаем только объемный. Практически в любом помещении найдется что-то горючее в районе потолка.
а смысл ставить огнестойкую коробку на неогнестойкий кабель?
Чтоб расплавленные колодки не закоротили магистраль.  Актуально только для системы с несколькими модулями.

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну если так... А я сразу себе представил глобально - громадный цех с N-м количеством модулей...  :D
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы порошок делаем только объемный
Модулями?
Практически в любом помещении найдется что-то горючее в районе потолка.
??????
А как же нормы?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хорошо, а если представить чисто гипотетически (что достаточно вероятно) - во время воздействия пламени на провода (которые идут от коробки к модулю) они плавятся и между ними КЗ. Что мы подадим на другие модули?
К этому моменту модули уже должны сработать.
Второе - зачем огнестойкий кабель - а смысл ставить огнестойкую коробку на неогнестойкий кабель?
И я о том же. Плюс - зачем огнестойкий кабель в защищаемой данными модулями зоне?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: rga от Сегодня в 08:57:35
    Мы порошок делаем только объемный

Модулями?

    Практически в любом помещении найдется что-то горючее в районе потолка.

??????
А как же нормы?

Модулями. А что с нормами?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Модулями. А что с нормами?
Просто много модулей, как-то дороговато.
По нормам не должно быть горючих материалов на потолке (подвесной потолок и т.д.), не складируют же на нем материалы.

 