1. Какие модули пожаротушения используете? Бураны, Тунгусы, Спруты, чего?
2. Вы сам модуль в руках держали, видели те два тонких проводка, которые идут от него (имеются ввиду Спруты, Бураны, Импульсы)? Как ни крути, а кабель пуска модулей все равно какой то промежуток будет открытый (пускай 2-5 см.)... А отсюда - какая разница тогда о пределе огнестойкости коробки? Другое дело, если Вы подключаете огнестойкий кабель пуска непосредственно на клеммные зажимы модуля, тогда вариант есть... Тогда есть смысл и вести цепи пуска огнестойким кабелем, ставить огнестойкие коробки и т.д. Я обычно магистральные кабели пуска тяну 1х2х0,8 Е90, крепление - по месту, если быть педантом - не стоит забывать, что оно так же должно иметь определенный предел огнестойкости, чтобы быть нужное время в нужном состоянии (к примеру, это те же кабельросты ТФ Кабеля)...
А делать пуск модулей пожаротушения проводом типа ШВВП 2х0,5 или ПСВВ 2х0,4, при этом ставить огнестойкие коробки - детский садик...
+ в модулях есть разница. Если Спруты - автоматические работают как в автомате, так и автономно, т.е. при повышении температуры, Бураны же - если не ошибаюсь, то производитель обеспечивает автономный пуск автоматических модулей в течении первых двух лет, далее - только автоматический, так что будьте внимательны...