Автор Тема: Новый ввод  (Прочитано 4429 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline generalow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Новый ввод
« : 03 Жовтень 2012, 13:08:17 »
Подскажите что нужно чтоб сделать новый ввод в квартиру от щитовой с чего начать

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новый ввод
« Reply #1 : 03 Жовтень 2012, 13:15:59 »
новый ввод в квартиру от щитовой с чего начать
С техусловий на электроснабжение .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новый ввод
« Reply #2 : 03 Жовтень 2012, 19:06:53 »
Если Вы меняете себе, обойдите это.
Это совет и не более того.
как? Это уже второй вопрос.

Новичков привалило - "кушайте" http://eom.com.ua/index.php?topic=11872.0

Offline generalow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новый ввод
« Reply #3 : 03 Жовтень 2012, 19:10:51 »
Спсб но на счет тех условий узнавал на квартиры не выдают

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новый ввод
« Reply #4 : 03 Жовтень 2012, 20:40:35 »
Корсаков Дмитрий Юрьевич, там про всё, в том числе и про ввод, а ещё здесь http://eom.com.ua/index.php?topic=11910.0

Просто это две последние похожие темы.
Ну и про дифавтомат.  :D Просто "цирк" на 9-ти страницах. Думаю будет ещё больше.

А вообще все эти темы в разных вариантах не раз обсуждались. Новичкам лень "поиск" включить. ;)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новый ввод
« Reply #5 : 03 Жовтень 2012, 21:41:33 »
Ну и про дифавтомат.  :D Просто "цирк" на 9-ти страницах. Думаю будет ещё больше.
Да хоть на двадцать страниц! Главное то мы про дифы для себя уяснили!Никогда нулевые провода теперь шлейфом в дифы не воткну!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новый ввод
« Reply #6 : 03 Жовтень 2012, 22:04:18 »
Никогда нулевые провода теперь шлейфом в дифы не воткну!
1 фаза, 3 фазы - "диф" сработает если будет разница в токах между "прямым" и "обратным" проводом в его внутреннем ТТ нулевой последовательности. Корсаков Дмитрий Юрьевич дал ответ ещё во втором "посте" той темы.

А ввод в квартиру выбирается из норм ДБНа к конкретному типу жилья, без всяких ТУ.
« Останнє редагування: 03 Жовтень 2012, 22:08:47 від Бригадир »

Offline yuoras

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новый ввод
« Reply #7 : 03 Жовтень 2012, 22:27:42 »
А ввод в квартиру выбирается из норм ДБНа к конкретному типу жилья, без всяких ТУ.
100%.
Понятно ,что обл забьёт меньше в ТУ (как правило до 3кВ) но показываешь нормы с ДБН и 5 кВт в кармане
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новый ввод
« Reply #8 : 03 Жовтень 2012, 22:36:41 »
Понятно ,что обл забьёт меньше в ТУ (как правило до 3кВ)
Т.к. старые нормы разрешали 3,5 кВт на квартиру и если начать реконструировать ввода в квартиры до новых норм, то придется менять вводные кабеля в здания и реконструировать ТП и кабели СН.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новый ввод
« Reply #9 : 04 Жовтень 2012, 09:17:06 »
узнавал на квартиры не выдают
Должны выдавать , если нет тогда подойти с бутылкой к ЖЭКовскому электрику .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новый ввод
« Reply #10 : 04 Жовтень 2012, 10:06:11 »
generalow, напишите сразу регион, чтобы было понятно где происходит ситуация. У нас на квартиры в многоэтажных домах разрешают увеличивать мощность. Правда возникает вопрос: откуда тянуть кабель. Один из моих первых проектов это как раз и было увеличение мощности квартиры в многоэтажном жилом дома, цифра - 18 кВт.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новый ввод
« Reply #11 : 04 Жовтень 2012, 15:12:55 »
Подскажите что нужно чтоб сделать новый ввод в квартиру от щитовой с чего начать
Вы хотели увеличить мощность? Где у Вас установлен счетчик в квартире,или на лестничной клетке?

Offline generalow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новый ввод
« Reply #12 : 05 Жовтень 2012, 23:23:09 »
Донецкая обл Мариуполь сталинка 5-й эт счетчик пока в кв эл коммуникации в плачевном состоянии ввод хочу сделать от щитовой в квартире будет перепланировка соотв мощ увеличется прибл до 10 11 кв но я ж не кому про енто не скажу в энергонадз есть свои люди

Offline yuoras

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новый ввод
« Reply #13 : 06 Жовтень 2012, 12:30:27 »
Да, это стрёмно.
Соседи -это лучшие друзья энергосбыта
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новый ввод
« Reply #14 : 08 Жовтень 2012, 12:58:23 »
generalow, ваша самодеятельность может закончиться очень плачевно: отключение протянутого кабеля, штраф, переподключение по старой схеме. Если хотите законно, тогда:
1. Согласовать вопрос увеличение мощности с организацией, на чьем балансе находится дом (ЖЭК, ОСМД и т.д.).
2. Пишите заявление на получение ТУ. До 15кВт по месту в Приазовских сетях, свыше 15кВт заявление в Горловку (лучше в Горловку, они меньше задают вопросов). Есть центр по работе с заказчиками в Донецке, там тоже можно написать заявление для Горловки.
3. Делаете проект, потом работы и заключаете новый договор.
Кстати, посмотрите сразу вертикальные каналы, есть ли возможность протянуть отдельный кабель или будете тянуть по фасаду здания.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: