Если есть величина тока 1ф к.з. в конце лини, в данном случае 170А, какой автомат нужно поставить в ТП на начало расчитываемой линии, что бы он отключился? Какой коэфициент нужно учесть? В каком нормативном документе это указано?
Спасибо.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 950
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если есть величина тока 1ф к.з. в конце лини, в данном случае 170А, какой автомат нужно поставить в ТП на начало расчитываемой линии
А на какой ток Вы выбрали автомат по расчетному току?

В общем нужно смотреть ПУЕ
1.7.82. У системі TN час автоматичноrо вимикання живлення в rрупових
колах з робочим струмом до 32 А не повинен перевищувати значень, поданих у
табл. 1.7.1.
Для розподільчих кіл, які живлять розподільчі, rрупові таінші щити і щитки,
а також rрупових кіл з робочим струмом більше 32 А час автоматичноrо вимиканНя
не повинен перевищувати 5 с.


А потом время-токовую характеристику автомата.
« Останнє редагування: 03 Жовтень 2012, 10:27:30 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
какой автомат нужно поставить в ТП на начало расчитываемой линии, что бы он отключился?
SVET, нужно сматреть паспортные характеристики автомата, время отключение должно быть не более 5сек. Многие автоматы имеют настройки, можно настроить ток и время срабатывания

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, спасибо. Уже разобралась. Смотрела по токовым характеристикам и согласно условиям ПУЭ, получается, что только не больше 40А автомат сработает.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
получается, что только не больше 40А автомат сработает
значить, великий опір петлі "фаза-нуль". потрібно щось змінювати. або використовувати
автоматы имеют настройки, можно настроить ток и время срабатывания

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю