1. Порушений п. 4.13 ДБН В.2.5-23-2010 щодо живлення комп'ютерів.
2. Більшість струмів розраховано невірно, без урахування косинуса фі приймачів.
3. Не вказано, звідки живиться електродзвоник квартири.
4. Розетка в ванній повинна бути вологозахищена.
5. Опечатки. Двічі написано "Гр. 7", "К4".
Ну а розрахункова потужність квартири визначається по табл. 3.1 ДБН В.2.5-23-2010, стовпчик з написом "1" (або ж якщо в хазяїна квартира є договір на постачання електроенергії, і він не збирається його переукладати,то цифру беруть з цього договору). Потім визначається струм і вибирається автомат на вводі в квартирний щиток.