Выбор кабеля 10 кВ 6 МВт 8 км
« : 20 Вересень 2012, 11:02:29 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать кабель 10 кВ медь или алюминий.
Нагрузка 6 МВт, длина 8 км...

По экономической плотности и току КЗ не меньше 300 мм2 для алюминия, то есть сшитым полиэтиленом 3 по 1х300.
Для меди чуть проще можно взять 3х240 мм2...

НО! По моим расчетам тут на сечение очень влияет потеря напряжения при такой длине
даже Al 3 по 1х400 = 5,47 %
         Cu 3х240 = 5,27%

Дак какой выбрать, неужели Al 3 по 1х500 СПЭ??? или Cu 3 по 1х300 СПЭ :wall:
« Останнє редагування: 20 Вересень 2012, 11:05:16 від gerya »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10 кВ 6 МВт 8 км
« Reply #1 : 20 Вересень 2012, 12:09:14 »
велика потужність на велику віддаль.
а як варіант використання класу напруги 35кВ не розглядався?

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10 кВ 6 МВт 8 км
« Reply #2 : 20 Вересень 2012, 12:26:25 »
Вот и попросили просчитать вариант питания от 10 кВ, узнают цену будут думать дальше )

Где то я читал что разрешается потери напряжения до 6%, но по-моему то была какая то ничего не значащая инструкция...
« Останнє редагування: 20 Вересень 2012, 13:16:52 від gerya »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10 кВ 6 МВт 8 км
« Reply #3 : 20 Вересень 2012, 13:29:37 »
По моим расчетам тут на сечение очень влияет потеря напряжения при такой длине
даже Al 3 по 1х400 = 5,47 %
         Cu 3х240 = 5,27%
ГІД 34.20.178:2005
п. 4.8 . Втрати напруги в електричних лініях 10 кВ не повинні перевищувати 8 % .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10 кВ 6 МВт 8 км
« Reply #4 : 20 Вересень 2012, 14:14:56 »
Хм. Если это авторитетный нормативный документ, тогда ссылаясь на него можно выбрать медь 3х185 или алюминий 3 по 1х300...  ???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10 кВ 6 МВт 8 км
« Reply #5 : 20 Вересень 2012, 14:40:18 »
Если это авторитетный нормативный документ
1.1 Цей документ поширюється на проектування нових , реконструкцію і технічне переозброєння діючих об’єктів електричних мереж напругою 0,4-110 кВ загального призначення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10 кВ 6 МВт 8 км
« Reply #6 : 20 Вересень 2012, 21:39:06 »
як варіант використання класу напруги

за формулою Стілла:

U=4,34*корінь(L+(0,016*Рр)/N)=4,34*корінь(8+(0,016*6000)/1)=44,3кВ 
найближче 35 кВ, ну аж ніяк не 10кВ

Пример выбора номинального напряжения линии электропередачи по эмпирическим формулам