Автор Тема: Степень защиты електрооборудования зоны класса 21  (Прочитано 1881 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн vvaz455

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 63
    • Просмотр профиля
    • Awards
Можно ли в помещении зоны класса 21 установить електрооборудования со степенью защиты IP55

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 161
  • -Receive: 597
  • Сообщений: 4 881
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
НПАОП 40.1-1.32-01  Таблица 4.8.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 96
  • -Receive: 1070
  • Сообщений: 6 567
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Смотри НПАОП 40.1-1.32-01 таб.4.7-4.9 и пукт 4.6.9. Электрооборудование взрывозащищенное всех уровней взрывозащиты, предназначеное для работы в зонах со взрывоопасными смесями воздуха с горючей пылью или волокнами. При отсутствии такого оборудования, согласно П.4.6.9 всех уровней взрывозащиты предназначеными для работы в зонах со взрывоопасными смесями воздуха с газами или парами.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн vvaz455

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 63
    • Просмотр профиля
    • Awards
Согласно т.4.8. для зоны класса 21 должно быть взрывобезопасное оборудование. IP55 является ли таковым? По табл. 4.5. такой маркировки взрывозащиты нет. Правильно ли я понимаю, что IPXX это степень защиты оболочки по влаге и твердым веществам для пожароопасных зон?

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 161
  • -Receive: 597
  • Сообщений: 4 881
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Правильно ли я понимаю, что IPXX это степень защиты оболочки по влаге и твердым веществам для пожароопасных зон?
Правильно. Но не только для пожароопасных, для всех.

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 1020
  • Сообщений: 4 215
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
IP55 является ли таковым

Нет не является .
Классификацию и  маркировку взрывозащищенного электрооборудования см. ГОСТ 12.2.020-76 .
http://gostbank.metaltorg.ru/download/pdf/2817/
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн vvaz455

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 63
    • Просмотр профиля
    • Awards
Всем спасибо за ответы!!!

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер
Визуальная проверка:
Наберите символы отображаемые на изображении
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы отображаемые на изображении:
Единица измерения электрического сопротивления (с маленькой буквы):
Сокращение единицы измерения мощности (с маленькой буквы):