Автор Тема: Вводнвй автомат в ЩО  (Прочитано 3091 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вводнвй автомат в ЩО
« : 05 Серпень 2008, 12:14:46 »
Доброго времени суток! Обязательно ли нужен вводной автомат в груповом щитке, или достаточно автомата на лини во ВРУ?

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводнвй автомат в ЩО
« Reply #1 : 05 Серпень 2008, 12:34:53 »
Нужен конечно, допускаеться, если мне не изменяет память засчищать таким образом линию если она не длиннее 5метров, при условии если она не пересекает никаких стен потолков и пр.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводнвй автомат в ЩО
« Reply #2 : 05 Серпень 2008, 14:12:47 »
Я иногда практикую вместо вводного автомата ставить выключатели нагрузки.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводнвй автомат в ЩО
« Reply #3 : 05 Серпень 2008, 14:42:10 »
Когда мы проектируем здание как целую систему, тогда возникает вопрос о правильном селективном срабатывании защиты.

Т.е. у нас целая длинна цепочка. Допустим: ЩО, Этажный РЩ, ГРЩ, ВРУ.

Допустим если в ЩО на группы мы устанавливаем автоматы на 10 А (хотя обычно токи группы не более 5А), на вводе в ЩО ставим 16 А автомат, ТО В ЭТАЖНОМ РЩ надо ставить уже 25-32 А на отходящую к ЩО линию. Такая цепочка приводит к тому, что в ГРЩ у нас будут на каждую линию автоматы по 100 А, хотя в линии будет протекать далеко не такой большой ток.

Чтобы всё правильно согласовать я ставлю на вводе всех щитов выключатель нагрузки.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводнвй автомат в ЩО
« Reply #4 : 05 Серпень 2008, 16:19:57 »
я тоже за выключатели нагрузки, тем более модульных полно

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводнвй автомат в ЩО
« Reply #5 : 05 Серпень 2008, 16:53:31 »
Цитата: IvaSerge
на каждую линию автоматы по 100 А, хотя в линии будет протекать далеко не такой большой ток
мало того, под такой автомат нужен и кабель соответствующего сечения, иначе он не будет защищен от перегрузки
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: