Автор Тема: Оцените распределительную схему 16 этажного жилого здания  (Прочитано 12575 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так стоп, у вашому будинку один під'їзд а не два7
да 1, подъезд.
Ой запутался. Освещение лифтовой шахты входит в комплект оборудования лифта.
А вот освещения машинного отделения освещается СО1 и СА4. Вот.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. шкаф котельной обычно на два ввода - мы всегда ведем туда два луча
:thumbsup: ... в щит типа ЯВР.
шкаф лифтов ставим наверху, рядом шкаф АВР и тоже ведем по 2 луча до каждого лифта (пару раз было как замечание экспертизы, теперь всегда так делаем)
АВР совсем не обязательно. Если два лифта в одном машотделении, то к каждому по линии от разных секций ВРУ.
Якщо умовна висота будинку менше 47 м
Кстати о высоте. Заградительные огни на самой высокой точке здания.
все щиты индивидуальной сборки.
Ну тогда нужно и конструкцию щитов разрабатывать. :wall:

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Освещение лифтовой шахты входит в комплект оборудования лифта.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
да 1, подъезд.
Ну тоді виходить порушення. Хоча воно досить незначне, думаю не варто переживати. В принципі, при бажанні ваш щит ЩЛ можна притягти за вуха до статусу ГРЩ. А от щодо підключення вогнів світлової огорожі тут уже дійсно не викрутитись ніяк (третій абзац п. 4.5.1). Хіба що позиціонувати АВР як одну з секцій ВРП, тільки так. Бо інакше буде зауваження.
Освещение лифтовой шахты входит в комплект оборудования лифта.
А вот освещения машинного отделения освещается СО1 и СА4. Вот.
А, тоді ясно. А яка потужність ліфта, точно 10 кВт?
Ну і навздогін ще кілька зауважень і досить:)

1. На АВР немає резерву, але ж туди будуть підключатись пульти пожежної і охоронної сигналізацій, контролю загазованості, можливо також пульт диспетчеризації інженерного обладнання, домофон. Я б зробив ще 3-4 резервні групи.
2. Немає цілої купи електроприймачів, характерних для 16-поверхівки, зокрема:
- вентиляторів підпору повітря (100% повинні бути, пп. 4.13, 4.14 і як наслідок 4.17 ДБН   
  "Житлові будинки"), сантехнікам великий привіт;
- насосів протипожежного водопостачання (табл. 1* СНиП "ВК"), ще один привіт
   сантехнікам;
- пристрою очистки сміттєпровода (ви ж не будете заперечувати, що тут 100%
  є сміттєпровід, і чистять його явно не вручну);
- розетки для антенного підсилювача;
- покажчик номера будинку.
3. Електропідігрів воронок здається повинен живитись від ВРП, а не від ЩО, це п. 8.7
    нашого ДБН В.2.5-23.
4. Все-таки на вводі QS чи QF?
5. Ну і всякі дрібні опечатки, наприклад двічі написано "до вентилятора димовидалення 1", також не буває провода ПВ (буває ПВ1, ПВ3 або ПВ4), ну це вже придирки.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S.:thumbsup:  beer як завжди на висоті
А от щодо підключення вогнів світлової огорожі тут уже дійсно не викрутитись ніяк (третій абзац п. 4.5.1).

Я це питання тут піднімав http://eom.com.ua/index.php?topic=11648.0 ...
На АВР немає резерву, але ж туди будуть підключатись пульти пожежної і охоронної сигналізацій, контролю загазованості, можливо також пульт диспетчеризації інженерного обладнання, домофон. Я б зробив ще 3-4 резервні групи.

5. Ну і всякі дрібні опечатки, наприклад двічі написано "до вентилятора димовидалення 1", також не буває провода ПВ (буває ПВ1, ПВ3 або ПВ4), ну це вже придирки.

- покажчик номера будинку.

Приймається.
2. Немає цілої купи електроприймачів, характерних для 16-поверхівки, зокрема:
- вентиляторів підпору повітря (100% повинні бути, пп. 4.13, 4.14 і як наслідок 4.17 ДБН   
  "Житлові будинки"), сантехнікам великий привіт;

Лінія СВ, щит ЩВ - живлення підпору повітря.
- насосів протипожежного водопостачання (табл. 1* СНиП "ВК"), ще один привіт
   сантехнікам;

Вони підключенні в іншій частині проекту торогового центру на 1-3 поверсі (розташовуються в підвалі).

- пристрою очистки сміттєпровода (ви ж не будете заперечувати, що тут 100%
  є сміттєпровід, і чистять його явно не вручну);
- розетки для антенного підсилювача;

Не було в мене завдання на підключення. Не знаю як у вас, а у нас ці сміттєпроводи відразу заварюють.
4. Все-таки на вводі QS чи QF?

Авжеже QF (автоматичний вимикач)  то опечатка )
 

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
мої 5 коп:
- РП-04 СКТП. ввідні автомати перевернуті
- автомати на маршрутизатор. навіщо вказувати фірму виробника? кількість фаз/полюсів? підозрю що 1фаза. тоді смисл кабеля 4(!)*2.5?
- рубильники перекидні ВР32. на вулиці 21століття, а ми все вписуємо "маде ін СССР".
- сигналізація наявності фаз. 3 чи 1 фазна?
- насос №2 в підвал - Рроз - опечатка
- не пляшет математика по вводу 2: 98кВт + 7кВт = 116кВТ, тоже с косинусом.
- ЩО: тех. дані на "лінії" і в "щитку" різні
- АВР вентиляції. 2 ввід разервний. знову наслідки використання раритету: ППН-35
- схема живлення ЩОК. 63А(АВР)-32А(ЩОК до лічильника)-32А. а нема номіналів автоматів 40А та 50А?
поки досить придиратися. добре я  свої проекти не показував.
чому ВВГ 4х185 (600грн/м) а не 2АВВГ 4х95 (2х60грн/м)
да і з компенсацією ще спірне питання. в живу виявиться інакше ніж на папері.
« Останнє редагування: 08 Вересень 2012, 00:22:30 від Solid »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
мої 5 коп:
- РП-04 СКТП. ввідні автомати перевернуті
- сигналізація наявності фаз. 3 чи 1 фазна?
- насос №2 в підвал - Рроз - опечатка
- не пляшет математика по вводу 2: 98кВт + 7кВт = 116кВТ, тоже с косинусом.
- ЩО: тех. дані на "лінії" і в "щитку" різні
- схема живлення ЩОК. 63А(АВР)-32А(ЩОК до лічильника)-32А. а нема номіналів автоматів 40А та 50А?
принято. 

- автомати на маршрутизатор. навіщо вказувати фірму виробника? кількість фаз/полюсів? підозрю що 1фаза. тоді смисл кабеля 4(!)*2.5?
Я это копировал с схемы подключения маршрутизатора размещенной на сайте.

- рубильники перекидні ВР32. на вулиці 21століття, а ми все вписуємо "маде ін СССР".
А какая альтернатива? Можно ссылки на ВРУ без ВР32?
Ну и если честно, я эту схему делал 7 лет назад, 2 года назад немного переделывал из-за изменений количества квартир и ТУ.

чому ВВГ 4х185 (600грн/м) а не 2АВВГ 4х95 (2х60грн/м)
Да, тут из-за неопытности (незнания цен) облажался, монтажники потом попросили заменить на АВВГ 4х240.
В параллель кабели не ставлю, особенно если можно выбрать сечение высшего номинала. Об этом на форуме не раз дискутировали. 

А... и еще, дом строится , проект прошел все экспертизы.  :D

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
да і з компенсацією ще спірне питання. в живу виявиться інакше ніж на папері.
Ну с электрическими плитами я за это не переживаю, ведь они составляют основную нагрузку. Да и данные с ДБНа.
« Останнє редагування: 09 Вересень 2012, 10:32:15 від andery »

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
перекидний рубильник фірми SOCOMEC -Sircover 400A (каталог СВ-Альтера)
Change-over switches ABB - OT400***3CP (http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/57bb434446c6f1fdc125798b003507be/$file/1SCC303003C0201.pdf)

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какая альтернатива? Можно ссылки на ВРУ без ВР32?
ВР32 Кореневского завода НВА дешевле и надежнее SOCOMECов и тоже 21 век

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Solid Можно ссылки на ВРУ без ВР32?
« Останнє редагування: 09 Вересень 2012, 09:50:42 від andery »

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, ти ж сам писав
все щиты индивидуальной сборки.
а тепер ти хочеш заводське ВРУ
для себе я сам збираю
« Останнє редагування: 09 Вересень 2012, 10:33:12 від Solid »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Solid, были б заводские ВРУ с такими рубильниками (не ВР32), я бы их в индивидуальные со спокойной душой закладывал.
А мой вводной ВРУ с легкостью можно заменить на любой заводской (наверняка так и будет).

Sugor

  • Гість
А мой вводной ВРУ с легкостью можно заменить на любой заводской (наверняка так и будет).
andery, попробуй схему ВРУ вписать в опросный лист любого производителя, я думаю, будут небольшие проблемы

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
да нема нічого критичного в ВР32, але останні які я ставив із 3х 2 зломалися, в одномі вісь в іншому гніздо для ручки привода, пластик розкришився. якість жахлива.
ти кажеш що замінили ввідний кабель на АВВГ 4Х240мм2  - придеться монтажникам з ним повозитися....
« Останнє редагування: 09 Вересень 2012, 10:40:08 від Solid »

 