Автор Тема: Выбор кабеля и способа прокладки кабеля из сшитого полиэтилена  (Прочитано 4980 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем доброго времени суток
Мне нужно проложить несколько кабелей 35 кв из сшитого полиэтилена в траншее и можно использовать один трёхжильный кабель на 35 кВ или каждую фазу вести отдельно но при этом можно кабели проложить треугольником или проложить в одной плоскости. Чем мне руководствоваться при выборе и прокладке кабелей. И как лучше прокладывать - треугольником или в одной плоскости. Кабель предназначен для подключения потребителя мощностью 1500 кВА. Склоняюсь к выбору оного трехжильного кабеля.
« Останнє редагування: 07 Вересень 2012, 13:54:57 від il85 »

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ, раздел 2, глава 2.3 "Кабельные линии напряжением до 330 кВ" (Новая редакция. Приказ Минтопэнерго № 144 от 13 марта 2009 года). 
Не зная трассы и др. подробностей Вашего объекта, сложно советовать. К примеру, строительная длина одножильного кабеля больше трехжильного, потому муфт соединительных будет меньше на линии из трех одножильных кабелей. Вес и радиус поворота одножильного кабеля меньше, его прокладывать удобнее. Какой способ заземления токопроводных экранов одножильных кабелей выбран ? Прокладывание одножильных кабелей в "плоскости" необходимо выполнять с транспозицией, в "треугольник" - нет. И т.д.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, в свое время тоже впервые столкнулся с СПЭ..., почитайте по ниже приведеннным ссылкам, многое станет понятным ИМХО.
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/44/17.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/13.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2012/75/10.php

P.S. В данном журнале много еще статей про СПЭ, так что как говорится, поиск Вам в помощь ;)
« Останнє редагування: 07 Вересень 2012, 21:08:38 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в Киеве в ТУ прописывают новые кабели - одножильные с XLPE-изоляцией. Поэтому тут вопросов не возникает. А на тему в треугольнике или в плоскости - мы прокладываем с треугольнике. Якобы при этом меньше динамические действия токов кз
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: