Автор Тема: Аварийное освещение безопасности - светодиодные светильники с аккумуляторами  (Прочитано 6908 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посоветуйте, может кто уже использовал светодиодные светильники в качестве светильников безопасности! у меня вопрос могу ли я использовать встраиваемые светильники в качестве освещения безопасности? никаких ограничений я пока не нашла!
  Может кто знает идут ли аккумуляторы к светильникам WETSY LED 230V SQUARE светильник встраиваемый
http://светильники-слв.рф/index.php/led-svetilniki/led-vstraivaemye-v-grunt-svetilniki/wetsy-led-230v-square-svetilnik-vstraivaemij-ip67-c-transformatorom-dlya-led-plate-stal.html
   или может можно отдельно докупить и установить аккумуляторы в данный светильник!?
Воть...

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
забыла!!!    Светильники встраиваются в пол!
Воть...

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
забыла!!!    Светильники встраиваются в пол!
Здравствуйте.
Освещение безопасности служит для безаварийного завершения работы или продолжения работы до появления нормального освещения. ПУЭ 7 (Россия) Цитата: "6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. ..."
Поэтому светильники, встроенные в пол думается мало для этого подходят. Максимум - для эвакуационного освещения. Но я бы их для этого тоже не использовал бы (установленные в полу).
А в остальном, светодиодные светильники думаю использовать как для освещения безопасности можно, если у Вас в технологии нет ограничений по световому спектру этих светильников.
С уважением.

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Освещение безопасности служит для безаварийного завершения работы или продолжения работы до появления нормального освещения
   Я их планировала использовать в зале ресторана, а там какое может быть завершение работы - приём пищи посетителей только. Означает ли это что в зале освещение безопасности предусматривать не стоит? только освещение эвакуации?   
   А вы использовали когда либо светодиодные светильники в качестве освещения безопасности (на аккумуляторном блоке)? если да, то может быть подскажите какой аккумуляторный блок ставили?
Воть...

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте уважаемая "Линучка" По моему светильники в полу плохо подходят для эвакуационного освещения в залах ресторанов.
Более подробно требования по эвакуационному и аварийному освещению смотрите СП 52.13330.2011 "СВОД ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ"  Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* начиная с п.7.104. Продолжительность горения для эвакуационного освещения - 1 час (п.7.106), если технологи не зададут другое время. Лучше светильники аварийного освещения ставить на потолке, на стенах на достаточно высоком уровне. Ведь освещенность и неравномерность освещения для эвакуационного освещения тоже надо рассчитывать и проверять согласно "Актуализированная редакция СНиП 23-05-95". У нас уже другой СНиП и отличие от "СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" уже заметные.
С уважением.



     

Прохожий

  • Гість
Коллеги, нужна помощь. На объекте у заказчика аварийное и эвакуационное освещение выполнено светодиодными светильниками с АБ. Светильники подключены от щитов рабочего освещения кабелями FE30, Щиты РО подключены от РУ-0,4 кабелями ВВГнгд. Заказчик не реагирует на требования отечественных норм и требует ссылки на американские... Если есть возможность подскажите где смотреть (название документа), если это есть в русском или украинском переводе, то моя благодарность не будет иметь границ. И еще интерисует международная нормативная база по применению "огнестойких" кабелей (МЕК или любые документы), опять же желательно на родном языке, но и английский тоже пойдет

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Европейским комитетом по нормированию в различных отраслях техники (CEN) в 1999 году разработаны европейские нормы EN 1838 «Прикладная светотехника. Аварийное освещение».
•ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003: Осветительные приборы. Часть 2-22. Специальные требования. Светильники для аварийного освещения.
•ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99: Частные требования. Светильники для аварийного освещения.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
grossel, спасибо, но мне нужно не это. Меня интерисует правильность подключения светильников аварийного и эвакуационного освещения от одного щита вместе с рабочим освещением. Щит запитан кабелем ВВГнгд. С моей точки зрения это нарушение п.п.4.11, 4.12, 4.36 ж) ДБН В.2.5-23-2010. С одной стороны светильники с АБ, но смущает, что все запитано одним кабелем. Вот и интересно, что по этому поводу пишут международные нормы. Возможно нужно искать в пожарных нормах....

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В Украине есть такой ДСТУ ISO 16069:2012
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. ГРАФІЧНІ СИМВОЛИ. ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. СИСТЕМИ ПОЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ
(ISO 16069:2004, IDT)

В разделе о питании сказано:
6.5 Аварійне електропостачання та умови роботи електричних компонентів
Аварійне електропостачання та умови роботи повинні відповідати вимогам ІЕС 60598-2-22 та ІЕС 60364-5-55.
У разі централізованого електропостачання, компоненти повинні живитися окремо принаймні двома колами відповідно до ІЕС 60364-5-55.
ПРИМІТКА Докладнішу інформацію для певних типів будинків подано в серії стандартів ІЕС 60364-7.

Попробуйте поискать эти ІЕС 60598-2-22, ІЕС 60364-5-55, ІЕС 60364-7

Прохожий

  • Гість


Offline Nexon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чем все закончилось? Кто оказался прав?

 