Автор Тема: Нид хелп! Автом.откл. приточки  (Прочитано 5239 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет!
Помогите)
Нужно обеспечить автоматическое отключение приточной установки при пожаре, согласно снип 2.04.05-91*У
Как это сделать в проекте электрики?)
Насколько я понимаю нужно стваить какие-то датчики и реле?
Понятия не имею, если кто делал, а ктото точно делал - подскажите как, или же пример наведите...Буду весьма благодарен! ;)
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #1 : 21 Серпень 2012, 14:30:35 »
Как это сделать в проекте электрики?
В щиті, поряд з автоматичним вимикачем, який захищає цю приточку, ставиться незалежний розчеплювач або реле напруги. Котушка вищезгаданого пристрою живиться від контактів реле ППКП або проміжного реле.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #2 : 21 Серпень 2012, 14:42:03 »
Котушка вищезгаданого пристрою живиться від контактів реле ППКП або проміжного реле.
При этом необходимо узнавать у проектировщиков АПС какой контакт они вам могут дать. Есть оборудование, которое может предоставить реле для коммутации 230В-5А, а есть оборудование, которое может дать только коммутацию 30В-1А (типовые случаи).
В последнем случае Вам придется договариваться, кто будет ставить и запитывать промежуточное реле. У нас, например, бывает по-разному.
Заодно и выдайте АПС задание, куда им нужно подвести свои сигналы. Желательно указать, в каком случае отключать вентиляцию в данном шкафу (при пожаре в здании / в пож.отсеке / в помещении). Это важно, поскольку бывает такая себе технологическая вентиляция, которую можно отключить только в особом случае, а Вам рубанут все при любом пожаре.
Где-то так.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1107
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #3 : 21 Серпень 2012, 15:09:59 »
В щиті, поряд з автоматичним вимикачем, який захищає цю приточку, ставиться незалежний розчеплювач
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #4 : 21 Серпень 2012, 15:27:20 »
Roman3R, какую роль выполняет QFв3?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1107
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #5 : 21 Серпень 2012, 15:34:52 »
какую роль выполняет QFв3
Защита цепей управления независимым расцепителем iMX+QF
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #6 : 21 Серпень 2012, 15:45:32 »
Понятно  :)
Значит, ежели "чего" с этой защитой, то вентиляция не отрубится по сигналу "пожар"?
« Останнє редагування: 21 Серпень 2012, 16:12:56 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #7 : 21 Серпень 2012, 16:37:49 »
Значит, ежели "чего" с этой защитой, то вентиляция не отрубится по сигналу "пожар"?
Саме так. Тому останній абзац п. 3.1.19 ПУЕ прямо забороняє встановлювати там автомат.

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #8 : 22 Серпень 2012, 11:42:46 »
А какое реле использовать?
у меня вот так запитана...см.приложение.
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #9 : 22 Серпень 2012, 11:44:41 »
такой вот подойдет - Расцепитель MX+OF 26946 независимый 220-415В 6А («Schneider Electric»)
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #10 : 22 Серпень 2012, 12:56:31 »
Roman3R, что у вас за виключатель сразу снизу под іМХ-QF? какова его функция?
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1107
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #11 : 22 Серпень 2012, 13:14:09 »
что у вас за виключатель сразу снизу под іМХ-QF
Це блок контакт (QF) . При ввімкненому автоматичному вимикачеві живлення вентиляції він замкнений ,  при розмиканні автоматичного вимикача  цей блок контакт розмикається для знеструмлення котушки розчіплювача iMX .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #12 : 22 Серпень 2012, 13:24:57 »
Roman3R, правильно ли такое исполнение:?
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #13 : 22 Серпень 2012, 13:40:38 »
правильно ли такое исполнение:?
Ні. Незалежний розчеплювач спрацьовує при подачі на його котушку напруги. У вас же все навпаки: при пожежі контакт реле розмикається. А повинен якраз замикатись.
Потім, лінія в яку включений контакт реле, не повинна захищатись автоматом, це вже написано раніше.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1107
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #14 : 22 Серпень 2012, 13:56:22 »
повинен якраз замикатись
Так

лінія в яку включений контакт реле, не повинна захищатись автоматом
Це питання не є однозначним , в ПУЕ написано про заборону захисту кіл управління
вентиляторов , предотвращающих образование взрывоопасных смесей,
opium-en, пише про припливну систему . Припливні системи не можуть запобігати утворенню вибухонебезпечних сумішей . Таку функцію виконують витяжні системи в приміщеннях в яких можливе утворення вибухонебезпечних сумішей .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю