Уважаемая rga!
В европейском документе EN54-12, который действует и в Украине В редакции ДСТУ имеется пункт 4.10 с методом контроля по пункту 5.6.
Достаточно внимательное изучение этих требований показывает, что линейный извещатель не должен срабатывать при кратковременных прерываниях оптической связи между компонентами извещателя - при полном перекрытии оптического канала.
Например, в извещателе Артон-ДЛ при полном перекрытии оптического канала на время 5 с или ослабления оптической связи на 1,5 - 6 дБ не приведет к сработке извещателя. Если полное перекрытие ооптического канала будет более 10 с, т извещатель выработает сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ, а если такое перекрытие будет присутствовать более 20 с, только тогда Артон-ДЛ выработает сигнал пожарной тревоги.
Техническое требование по необходимой временной задержки линейным дымовым извещателем имеется и в российском стандарте ГОСТ Р 53325:
4.9.1.9 ИПДЛ не должен формировать сигнал «Неисправность» или «Пожар» при прерывании
излучения передатчика на (1,0 ± 0,1) с.
4.9.1.10 ИПДЛ должен формировать сигнал «Неисправность» при полном перекрывании луча
на время более 2 с.
Причем в новой редакции этого российского стандарта вводятся другие временные рамки, такие как и в европейском документе ( см. июньскую редакцию этого года, в котором прсутствуют газовые СО извещатели):
4.9.1.9 ИПДЛ не должен формировать сигнал “Неисправность” или “Пожар” при прерывании луча на время менее 1 с.
4.9.1.10 ИПДЛ должен формировать сигнал «Неисправность» при прерывании луча на время не более 60 с.
Все это достаточно убедительно доказывает, что от мяча линейный дымовой извещатель срабатывать не будет. если он будет перекрывать оптический канал между компонентами извещателя. Другое дело удар мячем может изменить установку извещателя, что подтверждает необходимость механической защиты извещателя после его юстировки.