Подскажите, какие нормативы надо почитать перед проектированием?Читала уже ДБН В.1.1-7, ДНАОП 0.00-1.32, ДБН В.2.5-56-2010, ЕN.Спортзал небольшой 42х25 м +помещния раздевалок, душевых.
Еще сразу возник вопрос какие извещатели применять в помещении спортзала. пока остановились на артоновских "Артон-ДЛ" линейных.Кто какие применяет еще?Боюсь чтоб не было ложных когда мячи будут пролетать в зоне датчика.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 193
  • -Receive: 660
  • Сообщений: 5 207
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
ДБН В.2.2-13-2003 "Здания и сооружения. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения" + Изм.1

Боюсь чтоб не было ложных когда мячи будут пролетать в зоне датчик
Правильно боитесь.

Оффлайн olena24

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
А чем посоветуете защитить?

Оффлайн Raf

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Сообщений: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спортзал - значит бюджет.

Вы стоимость линейных извещателей знаете? А знаете, что всего один извещатель ставиться на шлейф? А теперь просчитайте необходимое кол-во, стоимость оборудования и пр.

Давайте делать работу так, чтобы не только "нарисовать", получить деньги и забыть, а думать наперед о том, как будет происходить монтаж...

Я в свое время по проекту ставил обычные дымники, но мы их закрывали специально изготовленными металлоконстукциями, которые защищали извещатели от попадания по ним спортинвентарем... Знаю, что до меня на моем месте работы ребята делали так же... Еще - в каталоге оборудования Панасоник есть даже типовая конструкция для защиты дымников, обратитесь на САБ-Сервис, у них в каталоге можно это чудо увидеть...

На 2008 г. защитный колпачек на датчик мне обошелся в районе 35 грн.
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 193
  • -Receive: 660
  • Сообщений: 5 207
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Высота спортзала?

Оффлайн Raf

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Сообщений: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
ну да, вопрос правильный, хотя спортзалы высотой более 8-9 метров не встречал... Это ж типовое строительство было...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Оффлайн olena24

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
увы,высота пока неизвестна, заказчик еще не заполнил задание на проектирование. есть только несколько чертежей, но там не указана высота, так что пока только рассматриваем возможные варианты защиты - а потом будем выбирать. Еще возник вопрос где размещать ППКП. Есть сам спортзал, раздевалка 18м2, что-то типа подсобного помещения 12м2, коридоры, душевые.Куда его ставить?Кто где размещал?

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 193
  • -Receive: 660
  • Сообщений: 5 207
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
пока только рассматриваем возможные варианты защиты - а потом будем выбирать
Ну так все зависит от высоты. Может, все нормально и точечные сойдут.Защитные сетки поставите и все.

Куда его ставить?Кто где размещал?
В ДБН В.2.5-56 есть вполне понятные требования к размещению прибора.

Оффлайн olena24

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибо большое за ответы.

Оффлайн olena24

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спортзал - значит бюджет.

Вы стоимость линейных извещателей знаете? А знаете, что всего один извещатель ставиться на шлейф? А теперь просчитайте необходимое кол-во, стоимость оборудования и пр.

Давайте делать работу так, чтобы не только "нарисовать", получить деньги и забыть, а думать наперед о том, как будет происходить монтаж...

Я в свое время по проекту ставил обычные дымники, но мы их закрывали специально изготовленными металлоконстукциями, которые защищали извещатели от попадания по ним спортинвентарем... Знаю, что до меня на моем месте работы ребята делали так же... Еще - в каталоге оборудования Панасоник есть даже типовая конструкция для защиты дымников, обратитесь на САБ-Сервис, у них в каталоге можно это чудо увидеть...

На 2008 г. защитный колпачек на датчик мне обошелся в районе 35 грн.
Звонила сегодня в САБ-Сервис, такие мет. конструкции существуют, но стоят они 280грн/шт! Артон сказал - действительно есть вероятность ложных сработок, а еще вероятность того что по линейному датчику попадут мячем и сдвинут его оптическую ось.

Оффлайн Raf

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Сообщений: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я Вам ссылку дал на САБ для того, чтобы поняли о чем идет речь... У них в каталогах есть реальные чертежи... А на практике делаете по другому - берете один извещатель (который будете устанавливать в спортзале), ищете любую контору, которая занимается металлическими изделиями (дверями, решетками и пр.), и заказываете у них необходимое кол-во...

Если нужно - могу помочь, есть хорошие знакомые, которые работают с металлом... ну а изделия отправим перевозчиками... По стоимости думаю, что будут стоить порядка гривен 70-110, менее вряд ли... Это мелочевка, с ней никто связываться не хочет, + Вам еще нужен будет счет от плательщика НДС...

На линейники так же можно будет поставить что-то типа сетки и пр., но крепеж датчика должен быть очень надежным. иначе действительно - при попадании на него мяча может идти смещение оптической оси...

Вроде вот так, дерзайте...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Оффлайн sbal

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 234
  • Сообщений: 3 674
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
На линейники так же можно будет поставить что-то типа сетки и пр., но крепеж датчика должен быть очень надежным. иначе действительно - при попадании на него мяча может идти смещение оптической оси...
Крепеж ограждения-"сетки" не должен быть "связан" с крепежем извещателя, т. е. отдельные "точки" в строй.конструкции.
Прошу прощения, за уточнение Raf:)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Оффлайн olena24

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Приняли решение ставить линейные и защищать их мет. конструкциями, в связи с тем что трудно будет обслуживать дымовые. Да, и стала известна высота: здание наклонное - максимальная высота до перекрытия 11,3 м, минимальная- 10,11м. Опять возникает вопрос:линейные при высоте больше 11 м ставят в 2 яруса.По расчета м надо применять 3 комплекта передатчик-приемник. Имеет ли роль этих 30см, если на расстоянии 4,4 м от стены и 0,6 м от перекрытия высота установки извещателя в стороне где наибольшая высота будет где-то 10, 5 м от уровня пола, а для остальных двух комплектов и того меньше?

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 193
  • -Receive: 660
  • Сообщений: 5 207
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Дались вам эти линейные! Спортзал - не то место, где их можно ставить.
Не установив нижний ярус, вы нарушите ДБН. Оба яруса будут срабатывать на мячик. И будет выезжать пожарная машина (отбой дать все равно некому будет, охраны-то нет). А за ложный вызов знаете сколько денег берут? Спасибо вам заказчк большое скажет.
Либо точечные (дешево, но сложно обслуживать), либо аспирационные (обслуживать просто, зато дорого).
« Последнее редактирование: 20 Август 2012, 16:03:42 от rga »

Оффлайн sbal

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 234
  • Сообщений: 3 674
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Тем более, что лампочки в спортзале как-то менять будут  :) , вот и монтаж, и обслугу так же.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 
Имя:     Email:     Я не спамер