Автор Тема: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010  (Прочитано 9966 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #30 : 20 Грудень 2012, 10:33:43 »
Roman, кирпич - совершенно проcтой предмет, не допускающий двузначных толкований.
Однако...  :)

Поверхности, на которой они установлены. Никакую другую поверхность извещатели контролировать не могут
спорное утверждение  ;)
Чердак "под" двускатной крышей, стен нет. Поверхность крыши? Поверхность пола чердака?

Ну да ладно...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #31 : 20 Грудень 2012, 10:53:39 »
Чердак "под" двускатной крышей, стен нет. Поверхность крыши? Поверхность пола чердака?
У извещателя внутри фотоэлемент. Именно он и контролирует наличие в камере извещателя дыма. Камера где? Внутри извещателя. Извещатель где? На поверхности, на которой он установлен. В камеру попадет дым, который поднялся к этой поверхности. Никакой другой дым точечный (да и линейный) извещатель не обнаружит. А 10 м - это размер поверхности, по которой дым распространится за разумное время и в конце концов попадет в камеру извещателя.
То же и с тепловыми. Нагреет извещатель только тот воздух, который есть вокруг извещателя, т.е. на поверхности, на которой извещатель установлен.
Исключение составляют активные аспирационные извещатели, которые "подтягивают" дым из некоторого объема, и извещатели пламени,которые "видят" огонь на расстоянии, т.е. в объеме.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Володимир заслужений винахідник Украини
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #32 : 20 Грудень 2012, 12:43:59 »
Уважаемая rga!
Прошу прощения, но с Вашим заявлением: "Поверхности, на которой они установлены. Никакую другую поверхность извещатели контролировать не могут" категорически не согласен!
Если подключать здравый смысл, то контролируют извещатели ту поверхность, на которой возможно возникновение пожара. В большинстве случаев поверхности пола и потолка совпадают. А очаг пожара предположительно находится на полу более вероятно, чем на потолке. И строго в математическом смысле надо было бы в нормативном документе говорить о проекции поверхности. Примерно так...
А подтверждением этому служат тестовые пожары, по которым извещатели проходят проверку при сертификации!
« Останнє редагування: 20 Грудень 2012, 12:47:57 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #33 : 20 Грудень 2012, 12:56:22 »
В большинстве случаев поверхности пола и потолка совпадают.
Это как?  :)

И строго в математическом смысле надо было бы в нормативном документе говорить о проекции поверхности.
Не согласна. Если костер на полу, а в помещении устроить сквозняк так, что весь дым будет уносить в окно (предположим), то извещатель ничего не "увидит".
Тепловые подушки, опять же. Как с ними? Не зря же ввели норму - 50см до стен и других конструкций?
Извещатели контролируют подпотолочное пространство. А точнее, пространство внутри дымовой камеры. А уж попадут туда факторы/признаки пожара - вопрос следующий.

Практический случай. Если в складе открыть окна дымоудаления до того, как вскроется спринклер типа ESFR, то шансов у спринклера нагреться и лопнуть становится значительно меньше.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Володимир заслужений винахідник Украини
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #34 : 20 Грудень 2012, 13:25:53 »
"В большинстве случаев поверхности пола и потолка совпадают при проецировании одной поверхности на другую".
Надеюсь что так будет правильней.
Но Вы должны будете согласиться, что для защиты поверхности пола, размещая ПИ именно на этой поверхности с нормативными расстояниями между ПИ очаг пожара мы не обнаружим, а обнаружим уже ПОЖАР в помещении!
Если Вы можете предположить ситуацию:
"в помещении устроить сквозняк так, что весь дым будет уносить в окно (предположим), то извещатель ничего не "увидит".
То могли бы установить еще один дымовик в оконном проеме! И это прямая обязанность проектировщика (см. п 1.3 ДСТУ EN 54-1)
« Останнє редагування: 20 Грудень 2012, 13:34:05 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #35 : 20 Грудень 2012, 13:45:04 »
Но Вы должны будете согласиться, что для защиты поверхности пола, размещая ПИ именно на этой поверхности с нормативными расстояниями между ПИ очаг пожара мы не обнаружим, а обнаружим уже ПОЖАР в помещении!
Не так. Мы обнаруживаем дым/тепло на поверхности, на которой установлен извещатель. И именно из этого делам вывод, что в помещении пожар.

То могли бы установить еще один дымовик в оконном проеме!
Правильно. И обнаружили бы признаки пожара в плоскости оконного проема/вентиляционного канала/и т.п. И сделали бы вывод, что в помещении, связанном с этим, например, вентканалом, пожар.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #36 : 20 Грудень 2012, 14:45:28 »
rga, ПИ обнаруживает признаки пожара в случае изменения характеристик объема пространства помещения в котором размещен ПИ. Таблицы расстояний/радиусов характеризуют сечение (плоскость) объема, как проекцию, аналогично площади размещения пож.нагрузки как проекции в НАПБ "Категорирование".
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #37 : 20 Грудень 2012, 14:51:52 »
ПИ обнаруживает признаки пожара в случае изменения характеристик объема пространства помещения в котором размещен ПИ.
А теперь физику процесса в извещателе (светодиод-фотодиод), пожалуйста?

З.Ы. Говорим о точечных извещателях.
« Останнє редагування: 20 Грудень 2012, 14:53:46 від rga »

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #38 : 20 Грудень 2012, 15:07:38 »
Можно не разводить демагогию, уводить обсуждение в сторону, и четко определиться со своей позицией - вариант 1 или вариант 2?
Вот и определитесь. Вам же защищать Ваш проект.
Написано сомнительно, но есть здравый смысл. Дуете на воду - размещайте не "попарно", а все через 5 м.
Приходится "дуть на воду" ибо может так статься, что проекты наши прокурор смотреть будет (не приведи Господь).
Я именно так и размещаю, не "попарно" и на расстоянии не более половины от рабочих радиусов по ДСТУ-Н CEN/TS 54-14.

 А вот здесь есть нюансы.
Еще раз о наболевшем.
Не более половины от рабочих радиусов по ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 между извещателями - КАКИМИ извещателями?
1) Двумя, которые должны контролировать каждую точку конкретной поверхности?
2) Всеми соседними?

Пример на размещении дымовых извещателей.
Рассмотрим равносторонние помещения.

На помещениях малой площади, с линейными размерами приблизительно до 5м х 5м оба варианта работают одинаково.
Если все это изобразить графически, то извещатели размещаем попарно, (условие до 5м между ними мы соблюдаем), необходимо 2 извещателя и мертвых зон нет.

Как только линейные размеры выходят за пределы 5м х 5м, допустим 6м х 6м, по варианту 1 необходимы те же 2 извещателя и мертвых зон нет. Так как рабочие радиусы остаются 7.5м и только между дублирующими извещателями дозволенный максимум - 3,75м.
По варианту 2 максимальный рабочий радиус половинится, и необходимо уже минимум 6 извещателей.

Берем помещение 7,5м х 7,5м.
 По варианту 1 опять необходимы  2 извещателя и мертвых зон нет.
По варианту 2 максимальный рабочий радиус половинится, и необходимо уже минимум 8 извещателей, ибо все они "угловые".

Ну и так далее.

На больших площадях легче. Угловые извещатели - попарно, остальные по одному на расстоянии не более половины от рабочих радиусов по ДСТУ-Н CEN/TS 54-14. Мертвых зон нет.
И все в ажуре.

Вот именно по этому я считаю, что зря потеряли "Максимальное расстояние между дублирующими дымовыми или тепловыми пожарными извещателями должно быть равно половине нормативного, ---- " из нормативов по пожарной автоматики зданий и сооружений, в частности зря так модернизировали СНиП 2.04.09-84.

 Для небольших помещений в СНиП 2.04.09-84 (чистый вариант 1) логика есть,
 в ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 (хромой на обе ноги вариант 2) она теряется. Извещатели удваиваются, учетверяются...
« Останнє редагування: 20 Грудень 2012, 15:09:33 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #39 : 20 Грудень 2012, 15:23:40 »
Перке, ну неудачно написан пункт! Да. Но сколько же можно страдать?
Смысла в Вашем варианте 2) просто нет. Вообще. Никакого.
К Вам кто-нибудь привязывался из-за этих расстояний? Замечания были? У нас - нет.
Дуйте на воду. Это Ваш выбор. Имеете право. Больше - не меньше.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #40 : 20 Грудень 2012, 15:25:22 »
Можно не разводить демагогию, уводить обсуждение в сторону, и четко определиться со своей позицией - вариант 1 или вариант 2?
Вот и определитесь. Вам же защищать Ваш проект.
Написано сомнительно, но есть здравый смысл. Дуете на воду - размещайте не "попарно", а все через 5 м.
Приходится "дуть на воду" ибо может так статься, что проекты наши прокурор смотреть будет (не приведи Господь)...
А что, прокуроры нынче при получении юридического образования проходят обязательные курсы в пожарных академиях?
Может тогда сразу не здесь спрашивать, а у прокурора?
Мил батенька, скажите как пожарку сделать? :D
Эт так, навеяло... :D

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #41 : 20 Грудень 2012, 15:27:29 »
...
Дуйте на воду. Это Ваш выбор. Имеете право. Больше - не меньше.
А вот это "дутье" как раз и поболее может заинтересовать прокурора как "нерациональное использование бюджетных средств"
Эт если уже об этом зашел разговор

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #42 : 20 Грудень 2012, 15:29:41 »
Перке, напишите в конце концов официальное письмо разработчикам. Ответ выложите здесь. Положительный опыт есть, отвечают.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #43 : 20 Грудень 2012, 15:33:53 »
За текущий месяц проскачило 2 тушения.
Замечаний мне не было, но по другой причине  - перекрытия из ребристых плит с большими балками, а на них свои ограничения.
Вот попадется в следующий раз ровный потолок и будет засада.
А насчет письма - идея правильная, надо шефу преподнести.

 з.ы.
Есть у нас филиал в не скажу каком городе, зело там нормоотдел лютый, так за расстояния эти была баталия.
Кончилось тем, что "на прЫнцЫп" идти не стали, добавили извещателей, благо количественно это было не много. А вот если несколько помещений, да все допустим 8м на 8м, тогда количество извещателей увеличивается в разы.
« Останнє редагування: 20 Грудень 2012, 15:49:17 від Перке »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по п. 6.2.28 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #44 : 20 Грудень 2012, 16:02:25 »
А теперь физику процесса в извещателе (светодиод-фотодиод), пожалуйста?
при достижении "определенной" концентрации "сажи" в объеме камеры извещателя - переход ПИ в режим "тревога"  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: