Добрый день. Может поделится кто схемой данного щита в формате .dwg. Или похожей схемой щита с возможностью управления осв. от реле времени/датчика освещенности/ручного управл.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
может поможет

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
моя коллекция блоков управления для ЭН
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот слепил схему: 3 режима управления - ручной (две кнопки), таймер, фото реле + фотодатчик. Если есть замечания прошу озвучить!  ;)

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
QF2..4 стоят за клеммником?
SA1 не очень понравился - не ясно какие линии соединяются при переключениях

UPD  и еще я бы рвал SA1 питания фотореле/таймера. тк. режим выбирать будут не часто, и неиспользуемое фотореле/таймер будут щелкать вхолостую (да и электричество кушать )
« Останнє редагування: 02 Серпень 2012, 10:54:07 від physieker »
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за дельные советы! ;)
QF2..4 стоят за клеммником?

хм... действительно глупость, исправился )

SA1 не очень понравился - не ясно какие линии соединяются при переключениях

как технически грамотно показывать соединения переключателя? (в слаботочке я не силён :( )

и еще я бы рвал SA1 питания фотореле/таймера. тк. режим выбирать будут не часто, и неиспользуемое фотореле/таймер будут щелкать вхолостую (да и электричество кушать )
Может SA1 2-х позиционный тогда втулить?

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php?topic=11026.msg78778#msg78778 (відповідь №1)

Якщо підійде то скину в dwg
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Первый файл расчитан под двухканальный таймер, второй файл под одноканальный.

Типовой ЯУО9601 имеет два режима работы - Ручной и Автоматический. В Автомате управление может быть : дистанционным, от таймера, от фотореле и от фотореле+таймер. При работе от таймера - вкл/выкл в заданное время, при работе от фотореле - вкл/выкл в зависимости от освещенности, при работе от фотореле+таймер - вкл по освещенности и откл в заданное время.
« Останнє редагування: 02 Серпень 2012, 16:30:20 від Electro2 »
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline KataMalina

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня тоже есть... Буквально пару недель назад пришлось самой слепить. еслибы знать что тут есть   @>--

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
KataMalina, вот схема на которой я остановился, может пригодится:


Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В моем проекте ЭН эксперт настоял поменять местами КМ и OF. Пришлось на каждую линию освещения, кроме однофазныго автомата, ставить дополнительно свой КМ. Эксперт объяснял своё решение "заботой" о техники безопасности при производстве ремонтных работ!?

Offline Neverload

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
      На мой взгляд, наиболее сильная технологическая база, если рассуждать о световых приборах, может предложить фирма      Сандракс, работал с ними уже несколько лет, никаких нареканий в их сторону сказать не могу. Всегда помогают установить и разобраться в системе.

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что за контакт KX на схемах?

 