в п.4.40 ДБН В.2.5-23 сказано "Відкрите прокладання кабелів по сходових клітках не допускається, за
винятком кабелів мережі їх освітлення."
ДБН В.1.1-7 п. 7.3.22 говорит : У сходових клітках, сходах не допускається розміщувати:...
...
г) системи електропроводки, крім прихованої електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;
...
У житлових будинках з умовною висотою до 26,5 м у сходових клітках типів СК1, СК2 допускається
передбачати сміттєпроводи та приховану електропроводку для електроживлення квартир.
У сходових клітках типів Н1, Н2, НЗ, Н4 допускається розміщувати тільки прилади водяного опалення, а
також електромережі освітлення сходових кліток.
В тоже время ДСТУ EN 54-14 говорит - 6.5.4 Ручні пожежні сповіщувачі 
"Ручні пожежні сповіщувачі мають розміщуватися на шляхах евакуювання біля (усередині
або зовні) дверей, що ведуть до евакуаційної сходової клітки, а також біля усіх виходів із будівлі. "
Как сказано в 7.3.24 ДБН В.1.1-7 "Сходові клітки повинні мати вихід назовні на прилеглу до будинку територію безпосередньо або..." т.е. если выход непосредственно из лестничной клетки мы должны у него поставить ручник, но В.1.1.7 запрещает иную проводку кроме освещения, а В.2.3-23 хоть и разрешает другие виды проводки, но только скрыто.
Вопрос: Кто как прокладывает кабели к ручникам у выходов, или транзитные кабели ПС и СО если проходить по другому не получается.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 390
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель ПС по лестничной клетке
« Reply #1 : 15 Квітень 2021, 11:54:39 »
Штроба, металорукав, труба метал.)

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель ПС по лестничной клетке
« Reply #2 : 15 Квітень 2021, 11:56:50 »
Штроба, металорукав, труба метал.
а как обойти 1.1-7? где вообще ничего кроме освещения нельзя?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 518
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель ПС по лестничной клетке
« Reply #3 : 15 Квітень 2021, 14:42:36 »
а как обойти 1.1-7? где вообще ничего кроме освещения нельзя?
Никак.
Они явно погорячились с кабелями, которые имеют отношение к системам, размещенным на лестничных клетках, забыв, в частности, о ручниках.
Я стараюсь ИПР размещать на этажах у выхода на л/к. А если это вход в здание, заходить прямо через стену непосредственно к ручнику. Если это невозможно, тогда штраба.
Что делают из этого монтажники - отдельная песня, но на бумаге - так.
Транзита через л/к, действительно, быть не должно. На крайняк - цельная металлическая труба, зашитая гипсом, чтоб не было видно. Типа, строительная конструкция.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель ПС по лестничной клетке
« Reply #4 : 15 Квітень 2021, 15:20:08 »
если это вход в здание, заходить прямо через стену непосредственно к ручнику
уточнение (что бы разобраться до конца), через улицу заходите к ручнику?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 518
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель ПС по лестничной клетке
« Reply #5 : 15 Квітень 2021, 21:30:56 »
уточнение (что бы разобраться до конца), через улицу заходите к ручнику?
Нет, конечно. Но улица у лесничной клетки, чаще всего, с одной стороны. Максимум, с двух, если это угол здания. Остается еще несколько сторон. То есть, кнопка ставится не на той стене, где входная дверь, а на боковой.
Опять же, это не всегда приемлемо. Тогда штраба.
Ну и есть еще возможность установить в тамбуре. Тамбур - не л/к, поэтому запрет, как бы, на него не распространяется. Но до него тоже надо добраться.

В целом, не могу сказать, что это такая уж регулярная проблема.
« Останнє редагування: 15 Квітень 2021, 21:36:45 від rga »

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель ПС по лестничной клетке
« Reply #6 : 21 Квітень 2021, 18:08:39 »
Штроба, металорукав, труба метал.)
т.е. это = отсутсвию размещения в л/к?
Или что это вобще решает на Ваш взгляд? Не придирка - просто интересно какими соображениями руководствуетесь
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: