в п.4.40 ДБН В.2.5-23 сказано "Відкрите прокладання кабелів по сходових клітках не допускається, за
винятком кабелів мережі їх освітлення."
ДБН В.1.1-7 п. 7.3.22 говорит : У сходових клітках, сходах не допускається розміщувати:...
...
г) системи електропроводки, крім прихованої електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;
...
У житлових будинках з умовною висотою до 26,5 м у сходових клітках типів СК1, СК2 допускається
передбачати сміттєпроводи та приховану електропроводку для електроживлення квартир.
У сходових клітках типів Н1, Н2, НЗ, Н4 допускається розміщувати тільки прилади водяного опалення, а
також електромережі освітлення сходових кліток.
В тоже время ДСТУ EN 54-14 говорит - 6.5.4 Ручні пожежні сповіщувачі
"Ручні пожежні сповіщувачі мають розміщуватися на шляхах евакуювання біля (усередині
або зовні) дверей, що ведуть до евакуаційної сходової клітки, а також біля усіх виходів із будівлі. "
Как сказано в 7.3.24 ДБН В.1.1-7 "Сходові клітки повинні мати вихід назовні на прилеглу до будинку територію безпосередньо або..." т.е. если выход непосредственно из лестничной клетки мы должны у него поставить ручник, но В.1.1.7 запрещает иную проводку кроме освещения, а В.2.3-23 хоть и разрешает другие виды проводки, но только скрыто.
Вопрос: Кто как прокладывает кабели к ручникам у выходов, или транзитные кабели ПС и СО если проходить по другому не получается.