Можна, ПУЕ 2.1.16
Но в пункте 2.1.16
"В одній трубі, рукаві, коробі, пучку, замкнутому каналі будівельної
конструкції або на одному лотку заборонено спільне прокладення взаеморезервованих
кіл, кіл робочоrо і аварійноrо евакуацШноrо освітлення, а також кіл до 42 В 3 колами
понад 42 В (винятки див. у2.1.15, п. 5ів6.1.16, п.l). Прокладення цих кол допускаеться
лише в різних відсіках коробів і лотків, які мають суцільні поздовжні переrородки з
межею воrнестійкості, не меншою ніж 0,25 rод, з воrнетривкоrо матеріалу.
Допускаеться прокладати кола аварійноrо (евакуаційноrо) і робочоrо
освітлення з різних зовнішніх боків профілю (швелера, кутика тощо).
и ничего про силовые кабеля с кабелями освещения
Заказчик ссылается на п. 2.1.15 говорит нельзя