Дымовые извещатели
« : 17 Липень 2012, 11:04:25 »
Подскажите пожалуйста в чем разница между линейным и точечным дымовым извещателем?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымовые извещатели
« Reply #1 : 17 Липень 2012, 11:14:09 »
Точечный контролирует точку пространства, линейный - линию.  :)

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымовые извещатели
« Reply #2 : 17 Липень 2012, 11:19:00 »
т.е. на шлейфе может быть как точечный, так и линейный?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымовые извещатели
« Reply #3 : 17 Липень 2012, 11:29:07 »
Естессно

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымовые извещатели
« Reply #4 : 17 Липень 2012, 16:20:08 »
Только имеются , уважаемый  lenozzy, несколько существенных отличий:
1. В принципе обнаружения ОФП - точечные работают на эффекте рассеивания света, а линейники на ослабление проходящего света;
2. Точечные ПИ обычно двухрежимные (только два состояния - дежурный и пожарная тревога), а линейники обязательно трехрежимные - формируют еще и сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ;
3. В один безадресный радиальный шлейф можно подключить до 32 точечных ПИ, а линейник обычно подключается один на такой же шлейф.
« Останнє редагування: 17 Липень 2012, 16:22:17 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымовые извещатели
« Reply #5 : 17 Липень 2012, 16:32:03 »
а линейник обычно подключается один на такой же шлейф
С каких пор? Это Артоновские так работают?

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымовые извещатели
« Reply #6 : 17 Липень 2012, 21:57:53 »
Уважаемая    rga!
Именно по тому, что линейник - это трехрежимный извещатель, он может формировать сигнал неисправности ИЗВЕЩАТЕЛЯ. А имеется требование о преимущественной передаче в шлейфе пожарной сигнализации сигнала пожарной тревоги  перед другими сигналами. Когда линейник подключается в двухпроводный щлейф, то он включается обычно один. и это требование характерно практически для всех линейников, подключаемых в двухпроводный шлейф. Другое дело, что значительное количество известных линейников подключается к ППКП 4-х проводкой или вообще 6-ти проводкой. С другой стороны один линейник перекрывает до 800 кв. м площади помещения. Шлейфом осуществляется хоть какая-то адресация места возникновения очага возгорания.
 Артон-ДЛ по своему паспорту также рекомендуется подключать один на шлейф пожарной сигнализации. Проблема заключается также в том, что многие ППКП, производимые в стране и ввозимые из-за рубежа не "заточены" на работу с трехрежимным извещателем в двухпроводном шлейфе. Тут приходится проектировщикам применять согласующее устройство - МУШ-ДЛ.
А вот с помощью МУШ-ДЛ-ов несколько комплектов можно будет повесить на один шлейф. Примеры подобных подключений имеются на сайте производителя в разделе Вопросы-ответы.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымовые извещатели
« Reply #7 : 18 Липень 2012, 09:21:47 »
Когда линейник подключается в двухпроводный щлейф, то он включается обычно один. и это требование характерно практически для всех линейников, подключаемых в двухпроводный шлейф.
Линейные извещатели включают не только в б/а системы. Мы, например, б/а системы ставим в соотношении 1/20. Объекты, на которых нужны линейные извещатели, - непростые объекты, так что сочетание б/а системы и линейных извещателей, как на мой опыт, не так уж часто встречается.
А в адресный шлейф линейные извещатели включаются через модули входов-выходов. И тут - сколько влезет. Так что "обычного" тут ничего нет (например, для нас, потому и удивилась).
С другой стороны один линейник перекрывает до 800 кв. м площади помещения. Шлейфом осуществляется хоть какая-то адресация места возникновения очага возгорания.
800 м2 - это максимум для лучевого извещателя. Это если склад, например, длиной 100 м. Как правило, склады такой длины имеют метровые балки или другое безобразие на потолке. А потому применение лучевых извещателей весьма проблематично из-за нарушения расстояния до потолка. Да и усилия по настройке и стабильность работы извещателей на таких расстояниях оставляют желать лучшего.
Поэтому линейники чаще всего применяются в помещениях гораздо меньшей длины. И соответственно, защищают гораздо меньшую площадь. 
К слову, по ЕН54-14 максимальная площадь одной пожарной зоны - 1600м.
« Останнє редагування: 18 Липень 2012, 12:10:09 від rga »

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымовые извещатели
« Reply #8 : 18 Липень 2012, 12:29:48 »
Уважаемая rga!
В  поставленном вопросе, как и в Вашем посте  #5 не было слова "адресный".  К тому же к адресным системам Артон-Дл подключается уже по 4-х проводке (через МУШ-ДЛ). И далеко не всегда адресный ППКП принимает сигнал неисправности от линейника и интерпретирует его на своем устройстве отображения информации как неисправность извещателя.  А по площадям, то в моем посте было написано: ДО 800 кв. м.
« Останнє редагування: 18 Липень 2012, 12:31:45 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымовые извещатели
« Reply #9 : 18 Липень 2012, 13:11:25 »
В  поставленном вопросе, как и в Вашем посте  #5 не было слова "адресный". 
В голову не пришло, что помещения, достойные лучевых извещателей, могут быть в здании, оборудованном б/а сигнализацией. Да, избалованы мы приличным оборудованием.  :)
А Вам, похоже, в голову не пришло, что "обычно" может относиться только к б/а системам? А бывают еще и адресные. И их все больше и больше.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымовые извещатели
« Reply #10 : 20 Липень 2012, 10:00:06 »
Еще вопрос!

Территория свинокомплекса, несколько корпусов должны быть обеспечены пожаро-охранной сигнализацией. В каждом корпусе свой ПКП "Сигнал 20", а в корпусе пожпоста ( в сигнализационной) пульт управления....Как я понимаю этот пульт один на все ПКП или он должен быть для каждого прибора отдельно?

Просветите неопытного)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымовые извещатели
« Reply #11 : 20 Липень 2012, 10:21:27 »
lenozzy, а зайти на сайт Болида и почитать, религия не позволяет? Или форум гораздо компетентнее сайта производителя со всеми паспортами и описаниями, вопросы-ответы...?
« Останнє редагування: 20 Липень 2012, 10:23:49 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымовые извещатели
« Reply #12 : 20 Липень 2012, 10:33:07 »
Хм...
А сертификаты-то у Болида весьма сомнительные. На Сигнал20 - сертификат охранный, соответствия ЕН54-4 и ЕН54-2 у ППК нет   :(
Стрёмно такой ППК ставить. Может получиться как с "Гаммой" - экспертиза будет браковать.

Насчет пульта. Насколько я помню, у Болида был в линейке общий пульт управления (давно мы его ставили). На пожпосту для каждого ППК отдельным он НЕ ДОЛЖЕН быть. Просто пост должен иметь возможность видеть все и (желательно) управлять всем. Что видеть и чем управлять есть в ДБН В.2.5-56.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымовые извещатели
« Reply #13 : 20 Липень 2012, 10:39:25 »
В паспорте на пульт Болид написано было один на линию, я хотела уточнить, чтоб быть уверенной в этом...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымовые извещатели
« Reply #14 : 20 Липень 2012, 11:04:41 »
lenozzy, да там же блок-схемы есть, если мне не изменяет память...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: