Добрый день!

Мне необходимо узнать правильно ли я выбрала вводной кабель.

Мощность: 106,76 кВт
Расчетный ток: 194.1 А
Длина линии: 55 м

Выбор: АВБбШВ-3х95+1х50 мм2

Подскажите, буду очень благодарна.

Всем заранее спасибо за ответы.

Кто к нам с чем-зачем, тот от того и того!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужно утвердиться
« Reply #1 : 28 Серпень 2008, 13:50:02 »
Вроде никаких проблем - длительно допустимый ток кабеля подходит, потеря напряжения менее 1%. Если нет никаких подводных камней, типа резервирования другого кабеля или что-то в этом роде, то нормально.
я знаю не все, а только половину

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужно утвердиться
« Reply #2 : 28 Серпень 2008, 15:42:02 »
А какие предохранители/автоматы в начале, в конце линии? Нужно-ли кабель защищать от перегрузки?