Автор Тема: Монтаж ВРУ  (Прочитано 3848 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Монтаж ВРУ
« : 24 Липень 2008, 08:35:00 »
Привет. Подскажите пожалуйста, как физически установить ВРУ (в частности ВРУ76 или ВРУ78) в электропомещении. Я не конструктор, поэтому никагда не сталкивался с такими проблемами, а вот сейчас пришлось :(. Меня интересует как осуществить ввод кабелей в шкаф (может у кого нибудь есть конструктивный чертёж вышеупомянутых устройств), как и куда уходят отходящие группы. Шкаф устанавливаеться просто на пол или необходимо предусматривать под ним кабельный канал? Может есть какие нибудь типовики по установке подобных изделий? Жду ваших советов.
« Останнє редагування: 24 Липень 2008, 08:38:45 від Kirlos »

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж ВРУ
« Reply #1 : 24 Липень 2008, 09:12:39 »
Если есть под ним кабельный канал, то фопрос решается сам собой. Остается только подготовить поверхность для установки.
Требования к неровности пола +-2мм.Если нет кабелного ввода снизу, то можно вывести кабеля сбоку, сзади через сальники(отверстия проделать в цоколе). наклон шкафа не должен превышать 1градус.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж ВРУ
« Reply #2 : 24 Липень 2008, 09:29:47 »
Цитата: Войнов Олег
Если есть под ним кабельный канал
кабельного канала нет, я почему и спрашиваю, а нужен ли он или можно обойтись без него.Т.е. я так понял питающие кабели я могу завести снизу, выведя трубы из пола прямо под шкаф (питающие кабели будут скорее всего проложены в трубах в монолите перекрытия), а отходящие через заднюю стенку, вырезав в ней проём необходимого размера (невижу необходимости в сальниках, т.к. степень защиты снизу IP 00 ).
« Останнє редагування: 24 Липень 2008, 10:13:15 від Kirlos »

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж ВРУ
« Reply #3 : 24 Липень 2008, 09:39:52 »
МОЖНО И ТАК
ЦОКОЛЬ ЗАКРЕПИТЬ НА АНКЕРАХ
ПЕРЕД МОНТАЖЕМ УЧЕСТЬ ИХ УСТАНОВКУ
СОГЛАСНО РАЗМЕРОВ В ЦОКОЛЕ
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж ВРУ
« Reply #4 : 24 Липень 2008, 22:46:12 »
Посмотри здесь 5.407-56 на http://tipovoy-proekt.ru/osveshenie.html

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: