Re: Кабель в трубе
« Reply #30 : 25 Липень 2008, 22:54:14 »
Olena_VN, Кабели необходимо защищать (трубой, уголком, шпелером и т.д.) от механических повреждений на высоту до 2х м
Цитата: Olena_VN
Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-76
Наружный диаметр, мм   Толщина стенки, мм
            20                          1,6
            26                          1,6
А вы общались с монтажниками, как эти трубы гнутся? и продаются ли они вообще?

Olena_VN

  • Гість
Re: Кабель в трубе
« Reply #31 : 28 Липень 2008, 09:24:47 »
С монтажниками по этому поводу не общалась, к сожалениию. Если у вас был такой опыт, поделитесь. :)  В проекты мы такие трубы закладываем, руководствуясь вышеупомянутым РМ. Жалоб вроде не было. Хотя...

Quote (selected)
Кабели необходимо защищать (трубой, уголком, швеллером и т.д.) от механических повреждений на высоту до 2х м
Не всегда, например в цехах хим.произ-ва, металлургических цехах, кабели нужно защищать по всей длине либо металлорукавом, либо трубой, либо коробом.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #32 : 31 Липень 2008, 14:21:18 »
электросварная труба негнется (лопается по шву).
Цитата: Olena_VN
В проекты мы такие трубы закладываем, руководствуясь вышеупомянутым РМ. Жалоб вроде не было. Хотя...
Скорей всего при заказе электросварные трубы заменяли на водогазопроводные. А если от прокладки в трубе никуда не дется то почему не использовать провод ПВ3, монтажники вам только спасибо скажут. Протянуть кабель в трубе, даже пи наличии протяжных коробок, задача не из приятных

 