Цитата: Olena_VN
для протяжки 1-ой категории сложности суммарное сечение кабелей проходящих в одной трубе не должно превышать 32% сечения защитной трубы, а максимально - 42%.
В ПУЭ говорится, что при открытой прокладке защитных труб ток принимается как при покладке по воздуху, а при замоноличеных трубах - как про прокладке в земле.
опять же ссылочку на норматив можна?

mav

  • Гість
Re: Кабель в трубе
« Reply #16 : 23 Липень 2008, 21:17:45 »
Цитата: IgorS
AleksandrPol, При струмах навантаження біше 100А прокладати кабелі в металевих трубах неможно.
Это важно для однофазных кабелей (фаза - отдельный кабель). Для обычных 3-х, 4-х и 5-ти жильных это не актуально и ограничений таких нет.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #17 : 23 Липень 2008, 21:22:09 »
Цитата: Сугор
Я думаю, что следует, всетаки ориентироваться на ПУЭ
Для интереса посмотрел каталог производителя, Южкабель, действительно, начиная с 125 квадрат, токи прокладки в земле и в воздухе сперва сравниваються, а потом ток прокладки в земле становиться меньше чем в воздухе.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #18 : 23 Липень 2008, 21:28:01 »
Цитата: Сугор
Цитата: Olena_VN
для протяжки 1-ой категории сложности суммарное сечение кабелей проходящих в одной трубе не должно превышать 32% сечения защитной трубы, а максимально - 42%.
В ПУЭ говорится, что при открытой прокладке защитных труб ток принимается как при покладке по воздуху, а при замоноличеных трубах - как про прокладке в
земле.
опять же ссылочку на норматив можна?
ПУЭ
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов – по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей – по табл. 1.3.6 – 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе.
Тут конечно сказано не совсем про трубы, но думаю некое сходство между трубой и коробом прослеживаеться :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 361
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #19 : 23 Липень 2008, 21:57:35 »
Kirlos, Там нет ни слова про трубы, а еще там сказано:
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.


Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #20 : 24 Липень 2008, 08:03:21 »
Цитата: Сугор
Kirlos, Там нет ни слова про трубы
согласен, я же не даром сказал
Цитата: Kirlos
Тут конечно сказано не совсем про трубы, но думаю некое сходство между трубой и коробом прослеживаеться

Olena_VN

  • Гість
Re: Кабель в трубе
« Reply #21 : 24 Липень 2008, 08:39:31 »
Норматив:
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТРУБНЫХ ПРОВОДОК
ЧАСТЬ 1
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ
РМ4-6-84
ПОСОБИЕ К ВСН205-84/ММСС СССР
 :)

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #22 : 24 Липень 2008, 08:44:27 »
Цитата: Olena_VN
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТРУБНЫХ ПРОВОДОК
ЧАСТЬ 1
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ
РМ4-6-84
ПОСОБИЕ К ВСН205-84/ММСС СССР
а можно этот документик мне на мыло или в файловый архив? ;)

Olena_VN

  • Гість
Re: Кабель в трубе
« Reply #23 : 24 Липень 2008, 08:46:56 »
Quote (selected)
а можно этот документик мне на мыло или в файловый архив?
Запросто

И насчет сходства м/д коробом и трубой:
ПУЭ п.2.1.10 "Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения.... Короба могут быть глухими...."

Olena_VN

  • Гість
Re: Кабель в трубе
« Reply #24 : 24 Липень 2008, 09:02:29 »
Выложила Файловый Архив/Нормы/пособие к всн ...
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=130
« Останнє редагування: 08 Лютий 2010, 15:34:25 від ZoloS9479 »

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #25 : 24 Липень 2008, 09:04:19 »
Цитата: Olena_VN
И насчет сходства м/д коробом и трубой:
ПУЭ п.2.1.10 "Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения.... Короба могут быть глухими...."
Это в пользу сходства или наоборот? :) памоему в пользу, т.к. мне кажеться что упор нужно делать не на сечении а на том что она закрытая

Olena_VN

  • Гість
Re: Кабель в трубе
« Reply #26 : 24 Липень 2008, 09:11:26 »
Quote (selected)
Это в пользу сходства или наоборот?
Конечно в пользу.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 361
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #27 : 24 Липень 2008, 22:52:34 »
Цитата: Olena_VN
Конечно в пользу.
Не в пользу, потому что толщина стенки лотка (короба) максимум 0,8 у трубы - 2мм, опять же объем воздуха... и внимательно читайте оглавление таблиц в гл.1.3 ПУЭ
Цитата: Сугор
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.

Olena_VN

  • Гість
Re: Кабель в трубе
« Reply #28 : 25 Липень 2008, 08:29:10 »
2Сугор
Лоток и короб - разные вещи. Сравните п. 2.1.10 и 2.1.11.
Четко же сказано, что лоток не явл. защитой от мех. повреждений и лоток открытая конструкция.

Olena_VN

  • Гість
Re: Кабель в трубе
« Reply #29 : 25 Липень 2008, 08:51:24 »
Quote (selected)
толщина стенки лотка (короба) максимум 0,8

Где написано?

А насчет труб:
Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-76
Наружный диаметр, мм   Толщина стенки, мм
            20                          1,6
            26                          1,6

 