Автор Тема: Спринклерные системы пожаротушения. ДСТУ Б ЕN 12845:2011 и др.  (Прочитано 9623 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, должна ли спринклерная система водяного пожаротушения выдавть сигнал НА УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ СО, СПДЗ и т.д? То есть выполнять ф-цию СПС?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, должна ли спринклерная система водяного пожаротушения выдавть сигнал НА УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ СО, СПДЗ и т.д? То есть выполнять ф-цию СПС?
ДБН В.2.5-56
8.1.4   АСПГ повинні виконувати одночасно і функції системи пожежної сигналізації. Будинки та приміщення, що захищаються АСПГ, для яких сигнал запуску не формується СПС, повинні обладнуватися СПС для увімкнення СПДЗ і СО.

13.3 Системи водяного, пінного пожежогасіння
13.3.1   Електрокерування повинно забезпечити:
о) формування командного імпульсу для вмикання технологічного обладнання та інженерних систем об'єкта і вмикання оповіщення про пожежу.
13.3.2   Формування командного імпульсу автоматичного пуску необхідно здійснювати при спрацюванні:
а)   пожежних сповіщувачів пожежної сигналізації або
б)   сигналізаторів тиску, або
в)   електроконтактних манометрів, або
г)   технологічних датчиків.

Несколько муторно, но что есть.
По п.8.1.4 если нет СПС, то она должна быть для управления СПЗ. По п.13.3.2 сигналы управления можно подавать от ПС, остальное - "або".

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Суть в том что СПС, СПДЗ и СО работают как положено и имеются в наличии (паркинг) + к ним есть спринклерная система ВОДЯНОГО ПТ. В замечаниях сказано что при запуске ВОДЯНОГО ПТ должны запуститься СО и СПДЗ. Если отталкиваться от замечания то необходимо спринклерное тушение проектировать в соответствии с дымовыми зонами - НО принцип разрушения теплового замка - это по факту тепловой извещатель, а рекомендации для запуска ДУ - дымовые извещатели. В установках модульного типа - должна быть сработка по 2-м извещателям. Пишут что хотят, и как хочешь так и докажи что не верблюд. Трактовка АСПГ в 56-м очень грубо объединена! И может не в тему но все же - АКБ - это ведь резервный источник питания, следовательно необходимости в огнестойком кабеле нет, я понимаю что огнестойкий лучше, но по факту так ведь?
« Останнє редагування: 14 Вересень 2016, 13:26:14 від SANYA84 »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В замечаниях сказано что при запуске ВОДЯНОГО ПТ должны запуститься СО и СПДЗ
На что ссылаются?

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На 56-й п. 13.3.1 о)
А как размышления на счет АКБ?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На 56-й п. 13.3.1 о)
Тогда сошлитесь на 13.3.2 а)

А как размышления на счет АКБ?
А что тут думать? Прямое указание - Е30.
А если подключить голову, то АКБ - не самый надежный вид электроснабжения. Разряжаются, выходят из строя, замена требует времени. В обслуживании нередко встречаются такие ситуации.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: