Я чего-то не понимаю?
"Необхідно передбачити сигналізацію про положення всіх нормально відкритих запірних засувок"  - открыто/закрыто
"Якщо будь-яку запірну засувку відкрито не повністю, про це повинен бути поданий відповідний сигнал" - авария и есть
Думаю, правильно должно быть так:
задвижка открыта - сигнала нет
задвижка закрывается хоть чуть-чуть - сигнал
о контроле линии (аварии) информации нет
Могу ошибаться  :-[

Offline !!!Алексей!!!

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
о контроле линии (аварии) информации нет

Я под аварией предполагал, промежуточное состояние задвижки: и не закрыта, и не открыта (вот здесь и потребуется программная задержка секунд хотя бы на 30 , и без ПЛК будет тяжко)...Чувствую, пора переходить на 3-х цветные светодиоды и разрабатывать мнемосхему с вырисованной на ней аксонометрией :'(
Лучше бы ДСТУ и не вводили.. оставили бы 98* и проблем не было бы :D
Пожалуй, контроль целостности цепи покажется раем, по сравнению с этим бредом :wall:

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто как решает вопрос контроля положения запорных задвижек на железном уровне?
Меня инженеры склоняют к установке задвижек "баттерфляй" с приводом BELIMO типа SM с доп контактами S2A.
Может есть решение поизящнее?
« Останнє редагування: 22 Червень 2012, 14:23:01 від BookWar »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Меня инженеры склоняют к установке задвижек "баттерфляй" с приводом BELIMO

Пожарный кран-комплект открывается врукопашную. Датчик положения пожарного крана, например, здесь:
http://npt-a.com.ua/komplektuyushhie/dppk-s

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто как решает вопрос контроля положения запорных задвижек на железном уровне?
Меня инженеры склоняют к установке задвижек "баттерфляй" с приводом BELIMO типа SM с доп контактами S2A.
Может есть решение поизящнее?
Уточняю.
Речь идет о запорных задвижках. Пож водопровод совмещен с водяным спринклерным тушением.
Я чего-то не понимаю?
"Необхідно передбачити сигналізацію про положення всіх нормально відкритих запірних засувок"  - открыто/закрыто
"Якщо будь-яку запірну засувку відкрито не повністю, про це повинен бути поданий відповідний сигнал" - авария и есть
Думаю, правильно должно быть так:
задвижка открыта - сигнала нет
задвижка закрывается хоть чуть-чуть - сигнал
о контроле линии (аварии) информации нет
Могу ошибаться  :-[
"Необхідно передбачити сигналізацію про положення всіх нормально відкритих запірних засувок"
А мне кажется так:
задвижка открыта - сигнал "открыто"
задвижка закрывается хоть чуть-чуть - сигнал "открыто не полностью"
задвижка закрыта - зачем нам этот сигнал? Ведь задвижки !ДОЛЖНЫ БЫТЬ! НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫ.
Если задвижка до конца не открыта - это уже недопустимый режим, который должен быть устранен.
Сигнал "задвижка закрыта" может пригодиться разве что при проведении ТО.
Но раньше без этого как-то обходились, и никто не жаловался.
« Останнє редагування: 22 Червень 2012, 14:49:14 від BookWar »

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как бы косвенное подтверждение моим умозаключениям.

ДСТУ Б ЕN 12845:2011
"0.3 Вимоги до зонованих секцій.
...............
0.3.4 Сигналізування
Зоновані спринклерні секції повинні бути обладнані захищеними від несанкціонованого втручання приладами для сигналізації про:
a) положення кожної запірної засувки (наприклад, повністю відкрита або неповністю відкрита), включаючи додаткові запірні засувки, які можуть перекривати подавання води до спринклерів;
b) протік води до кожної зони безпосередньо за допоміжною запірною засувкою кожної зони для сигналізування про роботу кожної зони за допомогою сигналізатора протоку води, здатного визначати витрату, що дорівнює або перевищує витрату, яку забезпечує будь-який окремий спринклер;
c) протік води через кожен основний вузол керування секцією."

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop

Просьба к модераторам  - перенести сюда посты с 30 по 50 из темы "Контроль целосности линий датчиков положений кран комплектов"

Offline !!!Алексей!!!

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто как решает вопрос контроля положения запорных задвижек на железном уровне?
Меня инженеры склоняют к установке задвижек "баттерфляй" с приводом BELIMO типа SM с доп контактами S2A.
Может есть решение поизящнее?

Для контроля положения задвижки, наверное, такое устройство будет подешевле Belimo ;) Только где на Украине его достать пока не знаю...буду искать. Если кто знает, поделитесь ссылочкой
http://sauto.biysk.ru/products.php?id=4294

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:
Просьба к модераторам  - перенести сюда посты с 30 по 50 из темы "Контроль целосности линий датчиков положений кран комплектов"
сделал

Андрей7

  • Гість
Ув. lдрузья, кто разобрался в новом ДСТУ Б EN 12845:2011, подскажите пожалуйста в чем собственно отличее нового ДСТУ от преждних норм? И как проводить гидравлический ращет для предложеных групп помещений? с чего собственно начинать?...
я понял так:
1) по додатку А мы определяем к какой категории помещений относится рощитываемое помещение
2) далее по таб 3 определяем интенсивность орошения в мм/хв; площадь для ращета в кв. м
3)площадь что защищается одним оросителем по табл 19...как и растояния между оросителями
4) давление на оросителе пункт 13.4.4 ст.131
5)диаметр трубопроводов по табл 27-35 в зависимости от категории
6)размищение ращетных точек п. 13.3.2
а дальше проводим ращет ветки.

после того как мы узнали расход в ветке и ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (а не потери напора как раньше) как ввести "характеристику рядка, чтобы далее нам не считать все последующие ветки, а просто расход умножать на характеристику рядка??

ятакпонял там ращет проводиться в завсимости от давления...но примера тамнету(

Помогите пожалуйста коллеги, ато я в ступоре. поделитесь своими соображениями и алгоритмами....

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попробуйте задать вопрос здесь http://forum.abok.ru/

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline mayday

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 2
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Задвижки с контролем положения есть у Брандмастера http://brandmaster.kiev.ua/index.php?id=131

Offline Brailko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги. если можете помогите. Необходимо изучить методику расчета спринклерного пожаротушения. К моему глубокому сожалению. Ни  ДСТУ  ни информация, которая находится в свободном доступе в интернете, не дают конкретики. Если у Вас есть материалы или ссылки на теорию по расчетам спринклерного тушения, поделитесь пожалуйста.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 519
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у Вас есть материалы или ссылки на теорию по расчетам спринклерного тушения, поделитесь пожалуйста.
По новым нормам расчет спринклерного тушения выполняется при помощи специальной программы, а не руками. Программа есть у Тайко. Стоит дорого, причем  каждый год нужно оплачивать лицензию. Где-то так.