помогите пожалуйста кто встречался с подобной ситуацией:
есть жилой дом в подвале находитса парковка надо зделать включение освещения через датчик движения . Я выбрал CDM 360, сколько на него можна повесить светильников Арктик 236(свет тех) если кос фи указан в каталоге 0,5 и для него можна 500Вт?
и можно ли на датчик запитать групу аварийного освещения, если нельзя то я понимаю что она постоянно будет гореть?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем тратится на датчики движения, и усложнять схему. Сделай освещение по минимуму (согласно ДБН), у каждой машины есть фары. Частое включение-выключение экономии не даст.
Аварийное освещение должно светить постоянно. А если уж так хочешь (или требует заказчик) то датчик движения подключи в цепь пускателя

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
Сделай освещение по минимуму (согласно ДБН)
Не нашел в ДБНах норму освещения для автостоянок :(
Цитата: Сугор
Зачем тратится на датчики движения, и усложнять схему.
Для экономии электроэнергии и для удобства. Тем более данный датчик еще работает в зависимости от уровня освещения, что делает его еще более экономным и удобным. 
Сам тоже не стыкался, но вопрос такой возник, в описании датчика написано:
Максимпльная мощность управляемых ламп непосредственно датчиками:
- для ламп накаливания 1000Вт
- для галогенных ламп ,12-24В, - 1000Вт
- люминисцентные лампы - 500Вт (cos(фи)=0.5)
Вопрос: если у меня косинус светильников 0.92, можна ли повесить на датчик 920Вт люм. ламп. ????

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Вопрос: если у меня косинус светильников 0.92, можна ли повесить на датчик 920Вт люм. ламп. ?
Тут всё сводиться к току который может комутировать датчик (точнне контакты реле в нём) если ты пощитаеш, то этот ток, исходя из данных, равен 4,5А. Вот и щитай исходя из тока какое количество светильников можно вешать.
з.ы. непонятно чево было сразу ток не указать в характеристиках....

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: трансформатор
может такой понравиться http://www.iek.kiev.ua/production/catalog/ligth/278

Такой светильник ИМХО на потолок не вешают....

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Для экономии электроэнергии и для удобства
Сколько составит экономия в% от общего потребления?
Сколько стоит датчик? Сколько будет стоить замена перегоревших ламп, которые будут гореть от частого включения и выключения? и наконец через сколько времени этот датчик окупится?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
Сколько стоит датчик? Сколько будет стоить замена перегоревших ламп, которые будут гореть от частого включения и выключения? и наконец через сколько времени этот датчик окупится?
13 светильников х 72Вт = 936Вт
936 х 24 х 355 = 7974кВт в год потребляют лампы при постоянном включении.
936 х 5 х 355 = 1661кВт при датчиках движения. (Число 5 взято с потолка :) )
датчик стоит около 90 долларов - 2 датчика.
Светильники с ЕПРА препятсвуют частой замене ламп.
Датчик хорош тем что еще реагирует на освещеность что избавляет ставить фотореле которое вроде тоже не дешевое. 
Но дело даже не в экономии, а в удобстве.
Почему я, живя в элитном жилом доме, заплатив за квартиру большие деньги, должен думать где включать свет в автостоянке или почему слабое освещение.
Решение свое считаю правильным и "чистым" с инженерной точки зрения.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы пару дней назад делали проект освещения паркинга на датчиках движения Легранда. Причина установки датчика - удобство клиентов. Допустим, человек вошёл в паркинг и не задумываясь где включается освещение идёт к своей машине. Спокойно садиться и уезжает, не думая, как ему выключить свет. Через некоторое время срабатывает датчик временной задержки и свет гаснет.

Есть несколько способов включения датчиков движения:
1 Включение прямо в силовую сеть. В этом случае есть недостаток - ток нагрузки течёт через датчик. Вот именно для этого случая производители пишут максимальную нагрузку, которую можно подключить к датчику. К примеру, датчик Легранда, который мы применили может коммутировать нагрузку 2кВт ламп накаливания и 1 кВт люминесцентных ламп.

2 Датчик движения как элемент управления. Ведёться две линии - линия для освещения и линия для датчика. В щите помимо защищающих автоматов ставим управляющее реле. При срабатывании датчик посылает управляющий сигнал на реле и оно включает (отключает) цепь освещения. Приемущества такой схемы - через датчик движения протекает лишь управляющий сигнал, а коммутировать можно любую нагрузку без ограничения. Недостаток - дополнительный кабель.

Мы пользовались 2-й схемой и коммутировали 2 кВт люминесцентных ламп. Если понадобиться схема - могу выложить.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: IvaSerge
датчик Легранда, который мы применили может коммутировать нагрузку 2кВт ламп накаливания и 1 кВт люминесцентных ламп.
Кстати, почему такая разница в 2 раза между люм и накаливания? А если люминисц. светильники с ЕПРА?
Цитата: IvaSerge
Мы пользовались 2-й схемой и коммутировали 2 кВт люминесцентных ламп. Если понадобиться схема - могу выложить.
Было бы интересно посмотреть.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В файл вложил страничку по датчикам из каталога Легранда и
однолинейку с некоторыми комментариями.

http://www.uploading.com/files/48ROU8DX/На_отправку.zip.html

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
IvaSerge,
Загрузите будте добры, в файловы архив
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads
, а то саплоадинга проблематично скачивается.
Спасибо.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
IvaSerge, а также все Уважаемые коллеги (у кого вдруг файл остался :))
Цитата: IvaSerge
страничку по датчикам из каталога Легранда и
однолинейку с некоторыми комментариями.
Обновите ссылочку пожалуйста или поделитесь на ящик. Спасибо!

ellal

  • Гість
Обновите, пожалуйста, ссылочку :P

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю