Автор Тема: Замечания эксперта по лестничным клеткам  (Прочитано 7756 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотя там и 12В/48В постоянки, но все это электропроводка и выполнить ее нельзя не нарушая норматив. Соответственно нельзя устанавливать камеры СВН на лестничных клетках не нарушая нормативы, так?
Формально - так.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Соответственно нельзя устанавливать камеры СВН на лестничных клетках не нарушая нормативы, так?
И не только камеры, но ручники туда же.
Как-то соблюсти эти положения норматива можно только одним способом - подход кабелем к месту установки оборудования выполнить с обратной стороны стены и выйти на л/к горизонтальной проходкой.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПВХ горит без доступа кислорода? А подтверждение?
А что Вы знаете кроме ПВХ?
На дворе 21-й век на минуточку...
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что Вы знаете кроме ПВХ?
Вы хотя бы насчет ПВХ свою позицию обоснуйте.
Лично я среди материалов для тлеющих пожаров его не встречала.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут уместно было бы это же процитировать, вернуть Вам в ответ. :)
Но скажу так. Опять Вы вместо аргументации ударились в воспитательную работу? Это тупиковое направление.
Вы первая начали!
Уход от ответа - тоже ответ (что-то типа, "сам не знаю, но крутым перцем остаться хочется").  :laugh:
с Вас беру пример! Я очень обучаемый!
Вот Вы малость опоздали со своими придирками, перед Вам оратор в ответе #26 всё Вам пространно описал...Вы почему-то его слова даже не пытаетесь оспорить!
Видимо он Вам уже ранее где-то указал на недостаточность Ваших знаний по теме спора.
Кстати какой специальностью и квалификацией можете похвастаться? Вы имеете "электрическое" или "пожарное" образование?
у меня вопрос был о том, что можно поставить камеру СВН на лестничной клетке так как это не противоречит 7.3.22 а) , но подвести кабель к ней невозможно так как это противоречит 7.3.22 г). 
а кроме ДБН В.1.1-7:2016 есть ещё ДБН В.2.5-23:2010 и там пункт 4.40
Quote (selected)
4.40 У сходових клітках дозволяється розміщувати тільки мережі освітлення цих кліток і коридорів.
Відкрите прокладання кабелів по сходових клітках не допускається, за винятком кабелів мережі їх освітлення. Ці кабелі до висоти 2 м від підлоги повинні мати захист від механічних пошкоджень.
Дополнительный пример ПУЭ в редакции 24.07.20167, там пункт 2.3.98.
О чём дальше дискутировать?
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тлеющих пожаров
=-0
зачем обосновывать, если в ответе #26 Вам ответили?
Вы бы занялись изучением классов пожаров...
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
зачем обосновывать, если в ответе #26 Вам ответили?
В ответе #26 обоснование отсутствует. В частности нет ответа на вопрос из #28.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ответе #26 обоснование отсутствует. В частности нет ответа на вопрос из #28.
тогда читайте ответ#34 !
или давай те более конкретно установим, что же Вас конкретно смущает.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 356
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
офф-топ
в ответе #26 Вам ответили
t-100, то что там на писано на ответ как-то не тянет. Горит все, hmmmm мы все должны были уже давно умереть: вдыхаем и выдыхаем горючие газы, пьем горючую жидкость, даже пожары тушим горючей водой и горючим углекислым газом
Вы почему-то его слова даже не пытаетесь оспорить!
так это же Сбал, кто ж его оспорит? :D

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
t-100, то что там на писано на ответ как-то не тянет.
Не тянет и ладно!
Все требования по ссылкам и цитатам с выделениями соблюдено!
Горит все, hmmmm мы все должны были уже давно умереть: вдыхаем и выдыхаем горючие газы, пьем горючую жидкость, даже пожары тушим горючей водой и горючим углекислым газом
Вы предлагаете это оспорить?  :)
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 356
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы предлагаете это оспорить?
Оспорить бред? а параллельные прямые пересекаются?

Сбал

  • Гість
ПВХ горит без доступа кислорода? А подтверждение?
Каким образом ОФП, даже если кабелю в штукатурке удастся загореться, пробьется через 10 мм штукатурки?
а мне делать нет чего? Ежели нет в нормативке, - однозначного, - ответа, то только испытания, только хардкор.
И нефиг сову на глобус натягивать  :)

Что-то все поехало не в ту сторону...
В нормативе разрешена прокладка скрытой электропроводки, которая питает сети освещения.
у меня вопрос был о том, что можно поставить камеру СВН на лестничной клетке
тупо дырявите стену, дырку кроете камерой, кабель, -  из соседнего помещения.
Правда есть нюанс, камера должна быть негорючая, не ядовитая как на вкус, так и по итогам горения-возгорания  :D

Сбал

  • Гість
Каким образом ОФП, даже если кабелю в штукатурке удастся загореться, пробьется через 10 мм штукатурки?
Решил таки развернуть мал-мал, в составе штукатурки есть кислород, в составе ПВХ углерод и, о ужас, - водород, приехали?  :)

Спасибо светлой памяти Чеботаеву К.П., помог в изменении точек внимания... .

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Решил таки развернуть мал-мал, в составе штукатурки есть кислород, в составе ПВХ углерод и, о ужас, - водород, приехали?  :)
Спасибо светлой памяти Чеботаеву К.П., помог в изменении точек внимания... .
Чеботаев бы Вам напомнил, что кислорода должно быть достаточно для поддержания горения.

А что касается однозначного ответа в нормативах, так он есть. Скрытая проводка на л/к допускается для линий освещения.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо светлой памяти Чеботаеву К.П., помог в изменении точек внимания... .
О, боги!!!
Вы его тоже видите!?
Я уж думал, до справочников не дойдёт дело...хотя тут в соседней ветке даже справочники не впечатляют...

Чеботаев бы Вам напомнил, что кислорода должно быть достаточно для поддержания горения.
Вы даже с ним готовы спорить?!?
Люто!!!
А что касается однозначного ответа в нормативах, так он есть. Скрытая проводка на л/к допускается для линий освещения.
Как раз в этом никто и не сомневался!
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: