Автор Тема: Пож.сигнализация в шатре (пристройка до основного здания)  (Прочитано 1064 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, обязательно ли делать и как ПС: помещение "шатёр" 120м.кв. соединено с основным зданием, с помещением 80м.кв. напрямую проемом без дверей или других преград.
Шатер имеет отдельные выходы на улицу, неотапливаемый, полукруглой формы с металокаркаса(металлические фермы), крыша наклонная полуконусом сходится в центр, перепад 2метра (в верхней точке 5метров). На металические фермы прикручивается прозрачный шифер.
По размерам (от стен и между датчиками согласно ДБН 56-2014) достаточно 4 датчика (возможно плюс один в верхней точке конуса). Датчики наверное нужно крепить к металлическим фермам.  Как устанавливать датчики на наклонную крышу? под углом самой крыши?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, обязательно ли делать и как ПС: помещение "шатёр" 120м.кв. соединено с основным зданием, с помещением 80м.кв. напрямую проемом без дверей или других преград.
Скорее всего, надо. Какое назначение помещений?
По размерам (от стен и между датчиками согласно ДБН 56-2014) достаточно 4 датчика (возможно плюс один в верхней точке конуса).
Правила расстановки извещателей на наклонных потолках - ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.А.6.5.1 b). В районе верхней точки ставить надо.
Как устанавливать датчики на наклонную крышу? под углом самой крыши?
Смотрите паспорт на извещатель. Если не запрещено, то ограничение только на размещение в верхних 5% высоты помещения (ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.А.6.5.1, а).

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уточнение - верхнее перекрытие - не шифер, а ткань ПЕ/ПВХ.
Назначение - для культурных мероприятий (в три уровня скамейки).

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если помещения соединены открытым проемом, то, вроде как, это общий объем и защищать надо.
Разве что этот "шатер" временный (типа, на летний период) и разборной. Но тогда дверь должна быть.
В общем, ничего не говорит о том, что толщина стен, тип перекрытий или температура воздуха отменяет пожарку в заведениях досуга.

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.